1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опыт использования АСКУЭ Стриж

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Anpakon, 10.04.21.

  1. Prorab812
    Регистрация:
    18.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Prorab812

    Участник

    Prorab812

    Участник

    Регистрация:
    18.10.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Судя по фото у Вас сгорела клеммная колодка а не сам счетчик. Такое часто случается при заведении в колодку провода СИП. Он алюминиевый и витой, со временем зажим ослабляется, появляется искрение и контакт выгорает. Лучшее решение - переход на одножильную медь 6 мм и в счетчик заходить медью. Промежуточный вариант - опрессовка концов СИП перед заведением в счетчик. ПУЭ не запрещает заведение СИП, поэтому из экономии многии так и поступают, ЛОЭСК не исключение. Мы у себя не мелочах не экономим, счетчики не горят. А вот если бы сам счетчик горел, то это должно было бы насторожить.
     
  2. Anpakon
    Регистрация:
    10.04.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Anpakon

    Участник

    Anpakon

    Участник

    Регистрация:
    10.04.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Prorab812 - вы абсолютно правы. АСКУЭ Стриж выходят из строя по причине температурного нагрева в клеммной колодке, и на фото это видно. Там один зажимной винт на каждый ввод. НО! У меня алюминиевый СИП опрессован переходной гильзой алюминий-медь. И именно медный конец гильзы уже зажат в колодке. И всё равно греется. Специалисты ЛОЭСК не понимают, почему. У меня уже 2 шт. расплавились, по садоводству больше 10. Но председатель СНТ не разбирается со Стрижом, а просто тупо через web-панель управления понижает порог энергопотребления, чтобы они не грелись и не выходили из строя.