1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 4

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 07.04.21.

  1. Vitman777
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.832
    Благодарности:
    3.774

    Vitman777

    Живу здесь

    Vitman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.832
    Благодарности:
    3.774
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы ушп с супергрундом перепутали.
     
  2. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    544

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    544
    Доброго всем дня!

    Участок на бывшем болоте — торф около метра, далее плотная серая глина. Верховодка по весне стоит ровно под горлышко. Под дом делал полную выторфовку до глины, потом дорожный тайпар и до уровня земли мытый песок с трамбовкой по 50мм и проливкой, плюс несколько месяцев дал выстоятся под дождями. Подушка делалась "периметр + 1м". Сверху плита. Это вводная.

    Сейчас два вопроса:

    1) Нужно сделать несколько ленточных фундаментов под навесы, примыкающие к дому. Все фундаменты "лучевые", то есть перпендикулярные периметру дома. Начало фундамента от подушки. Копаем до глины (примерно 1м) потом деревянная опалубка и заливка бетоном на всю высоту. Металлические опоры уже сверху на анкера. Сверху будут навесы из трубы (вертикально) и двутавров или ферм (горизонтально) — максимальная длина прогона 9-10м.

    Вопросы: 1. Какая ширина должна быть для ленты? 400—500мм? 2. Нужно ли засыпать под ленту песок, гравий или заливать бетон на глину?

    Снимок экрана 2025-04-03 в 09.32.52.png

    2) К дому будет примыкать парковка размером 9х6м. На ее пятне сейчас 1м торфа, как был под домом. Покрытие, скорее всего, будет гавийное, либо брусчатка. Полную выторфовку под площадку позволить себе не могу из-за подушки под домом.

    Вопросы: 1. На какую глубину делать выемку грунта? 2. Какая правильная подушка под площадку?

    Снимок экрана 2025-04-03 в 09.34.56.png

    Спасибо!
     
  3. Vitman777
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.832
    Благодарности:
    3.774

    Vitman777

    Живу здесь

    Vitman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.832
    Благодарности:
    3.774
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам нужно исключить прямой контакт бетона с грунтом (подушкой). Контакт только через теплогидроизоляцию (эппс). У себя на участке я площадку не выторфовывал,(там 60см торфа), просто сверху сыпал щпс. Только гружёные камазы её продавливают, колея 5 см.
     
    Последнее редактирование: 03.04.25
  4. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    544

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    544
    Я так понимаю, что это ответ на второй вопрос, касающийся площадки? 1) Я не планирую заливать плиту под площадку, а хочу сделать её мягкой — гравийной или из плитки. 2) Не очень понимаю, на что укладывать ЭППС. Основание под него можно сделать только из песка, но снова возвращаемся к вопросу слоев подушки.
     
  5. Vitman777
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.832
    Благодарности:
    3.774

    Vitman777

    Живу здесь

    Vitman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.832
    Благодарности:
    3.774
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Основание под эппс может быть любым для небольших нагрузок.
     
  6. Desh04
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    137

    Desh04

    Живу здесь

    Desh04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    748
    Благодарности:
    137
    Имеется участок, почти болото. Подмосковье, грунт суглинок 30см, дальше несущая глина. Когда сухая - все отлично, когда мокрая - пюре. УГВ полметра. В том году был вырыт котлован. Предварительно бурил несколько лунок, чтобы точно знать УГВ. Где-то был метр, где-то 70см. 70см это самый низкий уровень был. Поэтому было принято решение копать котлован на 50см, как раз и глина несущая и УГВ ниже.

    Однако так получилось, что в двух местах УГВ составляло те самые 50см. В этих местах постоянно стоят лужи, как следствие, глина там - пюре. В прошлом году дождался сухой жаркой погоды, все было сухо, втрамбовал 5см щебня. Сначала 2см прям в грунт и виброплитой 105кг прошел, потом еще 3см сверху и опять прошел. Щебень, правда, был грязный, с вкраплением глины и песка. Основание получилось очень жесткое, казалось бы, все идеально. На всякий случай сбоку котлована была вырыта траншейка 30см шириной, чтобы вода по ней уходила в случае дождя. Сам котлован шириной в 1.2м, подошва планируется 60см шириной, и еще 30см останется до этой траншеи. Пошли дожди, траншея показала себя отлично, основание осталось жестким, вода уходила из котлована.

    В прошлом году залиться не успели, оставили на этот год. И вот сейчас картина такая. Траншея частично осыпалась, котлован в воде, воду периодически откачиваю, но она быстро прибывает. Основание начало проваливаться. Т. е. так и остался щебень сверху, но ходишь по нему и проваливаешься сантиметров на 5. Ощущение, что щебень лежит на воде, а не на грунте.

    Что можно сделать? И как вообще быть, если вырыл грунт ниже УГВ? Надо звать бригаду, и чтобы она наперегонки с водой сняла сверху пюреобразный грунт, втрамбовала пару см щебня и залила хотя бы подошву в 20см высотой, а уже на этой подошве потом ленту лить? Или что еще можно сделать? Дом каменный весом 300тонн (общее, с людьми, мебелью, снегом на крыше и 20% коэфф. прочности). Учитывая подошву в 60см по периметру, и внутреннюю подошву 80см (под среднюю несущую стену) нагрузка на грунт в районе 1кг\см2 должна быть. Но есть опасение, что те места, где УГВ ниже, там лента сядет.
     
    Последнее редактирование: 03.04.25
  7. id155008061
    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37

    id155008061

    Живу здесь

    id155008061

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37
    Ребят помогите с расчётом фундамента под двухэтажный дом. Район постройки чеченская Республика, г. Грозный, размеры участка 14.60 м с лицевой стороны, 14.30 м с тыльной, длинна участка 30.70 м.
    Грунт плодородный слой/чернозем 30-40 см переходящий в суглинок, где то на глубине от 1.20-1.50 начинается глина. Глубина промерзания суглинка в нашем регионе около 50 см. Грунтовых вод и близко нет. Верховодка дожди. Сейсмическая зона 9 баллов, за свою жизнь максимально, что помню 5 с чем то баллов было. Нужен совет по конструкции дома и фундамента. Дом планируется ориентировочно 11.5м на 12.5м. Рядом плотная городская застройка. В моду сейчас входит каркас, до сих пор строили с армопоясами и ж/б сердечниками. Как вы считаете насколько ж/б каркас устойчивее чем армопояс / ж/б сердечник ? И насколько критично для каркаса отсутствие опирания на стены ? Есть ли смысл переплачивать за каркас ? Разговаривал с бригадами, которые заливают фундамент, некоторые копают траншею и льют прямо в них не ставя опалубку. Другие говорят лучше снять полность плодородку и ставить фундамент прямо на землю на уже в опалубке, поэтапно. Сначала подошву пошире, затем под стены заливать фундамент.
     
  8. id155008061
    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37

    id155008061

    Живу здесь

    id155008061

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    37
    Были ранее рекомендации по поводу подушки геотекстиль, отсев 3-5 см, шебень - 20-40 - 20см, выравнивающий слой отсева 3-5 см, с послойной утромбовкой. Копал землю спутсившись в подвал около 2.2 м, от него метр в глубину, суглинок сменяется желтой глиной. но это на глубине около 3 м. неужели до того нужно копать ?
     
  9. sanyaad
    Регистрация:
    16.07.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    sanyaad

    Новичок

    sanyaad

    Новичок

    Регистрация:
    16.07.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Уважаемые специалисты и самостройщики, подскажите.
    Планируется МЗЛФ габаритами 10х8м, сечением 30х50см под одноэтажный дом из арболита с полами по грунту, вес дома 70 тонн.
    Плодородка 40 см, далее суглинистая (пылеватые частицы 40%, песок 60%). Глубина промерзания 1,2 метра. УГВ ниже 3 метров, верховодка май-июнь - на штык лопаты.

    Участок имеет уклон 20 см на 10 м, отводить воду есть куда. Дом планируется в середине участка.
    Конструктив: песок 30 см (трамбовка, увлажнение), щебень с расклинцовкой 15 см.
    Вопросы:
    1 Нужен ли в этом случае геотекстиль между родным грунтом и песчаной насыпью?
    2 Нужен ли дренаж по периметру чуть ниже родного грунта для снижения замачивания и сил пучения?
     
  10. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Обязательно. От пучения полностью не спасет, но не допустит замачивания суглинков водой, которая соберется в подушке.