1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монтаж сендвич Феникс внутри газоселикатной стены

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gas_Home, 05.04.21.

  1. Gas_Home
    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Gas_Home

    Живу здесь

    Gas_Home

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Монтаж сендвич Феникс внутри газоселикатной стены
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Имеется топка DEFRO HOME INTRA ME C G планирую углубить ее в стену на 200.
    Планирую для нее установить сендвич-дымоход Феникс Д=200.
    Монтаж планирую внутри внешней стены из блока 400 плюс внешняя облицовка кирпичом с вент. зазором, итого толщина стены 450. Схема монтажа во вложении. В процессе планирования возникли вопросы которые хотелось бы обсудить:
    1. Допустим ли такой вид монтажа? По полученной мной информации допустим, но хочется уверенности.
    2. Глубина ниши 330, нужно-ли ли делать утепление по всей высоте ниши, что-бы зимой не промерзала стена?
    3. Как лучше заделать проходы перекрытия (монолит) между этажами?
    4. Как правильно организовать ППУ через крышу из мягкой черепицы?
    5. Допускается углублять топку в нишу и какой отступ для топки делать от стены?
     

    Вложения:

    • 47B20784-B5FA-4E0E-A2E6-A2F31DF94516.jpeg
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Допустим, но легко можете накосячить и получить проблемы.
    Нужно утеплять.
    Лучше не пересекать ими шахту.
    Или выравниваете стенки и заполняете пустоты, если будут, или устанавливаете "футляр" из стальной трубы большего сечения.
    Или шахту выводите сквозь кровлю, или делаете отступ деревяшек по 100 мм минимум.
    Допускается. Отступ 50 мм свободного, вентилируемого пространства.
     
  3. Gas_Home
    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Gas_Home

    Живу здесь

    Gas_Home

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    @Алексей Телегин, спасибо за ответ.

    Устанавливать будет специалист, а в чем можно накосячить?
    Схему монтажа «Феникса» посмотрел, для специалиста там вроде должно быть все понятно.

    А что значит «Лучше не пересекать ими шахту.»?
     
    Последнее редактирование: 06.04.21
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Смыкание плоскостей можно сделать коряво, проветриваемые расстояния чато не выдерживаются и нагрев материалов приводит к деградации и разрушениям... И т. п.
    Если вам понятно, значит сможете проконтролировать.
     
  5. Gas_Home
    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Gas_Home

    Живу здесь

    Gas_Home

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Правильна ли такая схема монтажа:

    Утепляю нишу по всей высоте.
    Отступ топки камина от утеплённой стены 50. Между ними ни суперизол ни вермикулит не использую т. к. стена из не горючего материала.
    Монтирую дымоход.
    Закрываю нишу дымохода суперизолом.
    Монтирую короб над топкой камина из суперизола, в коробе предусматриваю 2 вентиляционных решетки с боков.

    Возникли вопросы:
    Чем лучше утеплить нишу?
    Нужно ли внутреннию сторону суперизола на коробе оклеивать защитой от нагревания?
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Если труба - сэндвич, нишу из ГСБ можно не теплоизолировать от дымохода.
    От топки нужно.
    Теплоизолировать лучше суперизолом
    Пойдёт.
    Правильно.
    Но короб отсечен от шахты дымохода.
    Нет.
     
  7. Gas_Home
    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Gas_Home

    Живу здесь

    Gas_Home

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Труба сэндвич, но теплоизоляцию ниши планирую для утепления самой стены т. к. она внешняя и от толщины 450 остаётся по факту 110, опасаюсь промерзания и конденсата. Планирую Rocwool Камин Баттс

    А суперизол имеет теплоизоляционные свойства?
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Утепляйте снаружи.
    Имеет
     
  9. Gas_Home
    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Gas_Home

    Живу здесь

    Gas_Home

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    @Алексей Телегин, спасибо за ответы.
    В ходе размышлений я все таки решил монтировать SCHIEDEL PERMETER 25.
    Помогите подобрать правильно комплектацию.
    Пока спланировал так:
     

    Вложения:

    • 0B503EBA-7DFB-44AA-BC09-52A170828A91.jpeg
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Это уже куплено, или только планируется?
    Не хватает некоторых важных деталей.
    Вы сами составляли комплектацию?
     
  11. Gas_Home
    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8

    Gas_Home

    Живу здесь

    Gas_Home

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    8
    Планируется. Коллективный труд монтажников, мой и продавца.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Тогда простительно.
    написал вам в личку.
    :pioner: