1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Еще раз о падении давления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 214457, 05.04.21.

  1. 214457
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9

    214457

    Живу здесь

    214457

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9
    Еще раз о падении давления
    Доброе утро. Поиском нашел несколько тем о падении давления в замкнутой системе отопления, но видимо ситуации у всех разные, поэтому ответа не нашел. В общем вводная: замкнутая система отопления, 2 ветки по 3 радиатора, электрокотел, в системе антифриз, РБ на 12 литров. При монтаже довели давление в системе до 2 атмосфер (при холодном теплоносителе). Запустили систему, зимой при температуре теплоносителя 75-85 (по баку) давление держалось 2-2,2 атм. Весной стал устанавливать температуру теплоносителя 30-35 - давление упало почти до 0. Воздух в РБ есть, давление его еще не мерил. Вопрос: мог ли частично испариться теплоноситель или уйти воздух из РБ и что делать (качать грушу или добавлять теплоноситель.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Нет. Только вытечь.
    Мог.
    Проверить давление в РБ. Отключив его от СО и удалив из него теплоноситель.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Воздух в РБ есть, сколько? Вы темы читали, уже оскомину набило работать дятлом стучащим по клавиатуре в сотый раз всё тоже.
    если в СО на холодную Р=2 атм, на отключенном РБ давление в воздушной камере 1,8..1.9 атм.
    Всё остальное уже описал ув. @Касимов 2.
     
    Последнее редактирование: 05.04.21
  4. 214457
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9

    214457

    Живу здесь

    214457

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9
    Спасибо за советы
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Лично я бы позвонил человеку сделавшему эту СО.
    И попытался уточнить, о давлении воздуха в РБ на момент запуска СО. Вдруг вспомнит...

    ИМХО.
    Есть подозрение, что эти тонкости (давление воздуха в пустом РБ должно быть ниже предполагаемого давления теплоносителя в СО)
    не были учтены.

    Ибо стоило только опустить температуру в котле, давление в СО тут же пропало. Проверить эту версию просто. Верните теплоносителю "зимнюю" температуру. Если это положительно скажется на давлении, отключайте РБ и делайте в нем "правильное" давление воздуха.
     
  6. 214457
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9

    214457

    Живу здесь

    214457

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9
    Я присутствовал при монтаже и сам покупал РБ - давление воздуха в нем вообще не проверяли.
    При нагреве теплоносителя до зимних температур - давление возвращается в к нормальным показателям 1,8-2,2
     
  7. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    В дополнение к неправильному давлению в РБ - антифриз, ну, очень текучая бяка. Видел/перевидел много случаев, когда люди заливают в СО антифриз "на всякий случай", хотя живут постоянно и потом мучаются с "сопливыми" соединениями.
     
  8. 214457
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9

    214457

    Живу здесь

    214457

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9
    Воооот. В одном месте на батарее постоянно появляется сопля розовая, но маленькая, ни разу даже не капнула
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    На пальцах.
    На кончике носа висит капля, но не капает. Почему?...
    Например тыльная сторона руки, или рукав, на крайняк носовой платок - общаются с этой дамой. Так и теплый радиатор подсушивает/испаряет жидкую составляющую "маленькой розовой сопельки".;)

    На пальцах.
    - Что есть РБ?
    - Некое помещение для релакса нагретого котлом теплоносителя.
    - Что есть давление воздуха в РБ?
    - Некая пружина на дверях этого релаксационного помещения.

    И если не выставить "правильную" жесткость этой пружины, теплоноситель в РБ может и не зайти (в требуемом объеме).

    Суть РБ:
    • при нагреве теплоноситель расширяется;
    • так, как жидкость плохо сжимается, давление в СО растет;
    • рост давления пересиливает сопротивление пружины на дверях "релаксационного помещения";
    • "излишки" теплоносителя затекают в РБ;
    • раз в СО стало меньше теплоносителя - давление перестает расти (стабилизируется);
    • .. .. .. ..
    • котел перешел на "весенний" режим;
    • более прохладный теплоноситель стал занимать меньший объем;
    • объем меньший - давление в СО падает;
    • видя такое непотребство (уменьшение давления в СО), РБ выпроваживает из своего чрева засидевшихся там "релаксантов";
    • "релаксанты" своим присутствием увеличивают объем теплоносителя в СО;
    • давление в СО не падает в ноль...

    Мораль.
    "Пружина" на дверях релаксационного помещения (давление воздуха в РБ) - должна быть отрегулирована надлежащим образом.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Ей капать не нужно, она борется с Вами через дыхательные пути...
     
  11. 214457
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9

    214457

    Живу здесь

    214457

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9
    А вот тут не понял: тут скрытый смысл, или информация о вредных испарениях антифриза
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Информации нет, но скрытый смысл вредного испарения есть. Осталось узнать как повлиял этот антифриз на мембрану РБ.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну судя по тому что она не пустила антифриз в бак с ней всё нормально)
    а где то на канистре антифриза мелким шрифтом есть рекомендации по употреблению в пищу на праздники ?
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    LaieA_032.gif
    Вот это попалось:Использование пропиленгликоля включает животноводство и сельское хозяйство. Его практикуют для повышения качества корма, а также для продления срока хранения овощных культур.
    Но отрицательного вероятно больше...
     
  15. 214457
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9

    214457

    Живу здесь

    214457

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    9
    IMG_20210407_192544-1.jpg IMG_20210407_192528.jpg IMG_20210407_192541.jpg
    Вот такая картина: температура 35 градусов, давление воздуха в РБ 3, давление теплоносителя 0
    При повышении температуры на котле до 55 градусов давление становится - 0,7; до 70 градусов -1,6