1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Somik69
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    213

    Somik69

    Живу здесь

    Somik69

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    городок недалеко от Твери
    Спасибо. Мне и самому 1-й вариант больше нравится.
    Спросил тут совета чисто из-за отсутствия опыта в этих вопросах, но раз оба варианта имеют право на существование, то будем двигаться дальше.
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.320
    Благодарности:
    5.576

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.320
    Благодарности:
    5.576
    За второй!
    Первый дороже и нужно отслеживать 8 цепей, вместо 4-х, что уже снижает надежность контроля
    Ее быть по определению не должно если банки не с мусорки

    Токи от АКБ мизерные = 10-20 ампер.
    Котлу главное протянуть по времени, отсюда и емкость (насколько я понимаю)

    п. с.
    Банки собрать попарно даже легче, чем в одной цепи. СопротивлениеМетр в помощь.
     
  3. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    305

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    305
    Да, отслеживать 2 АКБ вместо одной. Дороже на стоимость BMS-ки. Однако, в сильноточных цепях параллелить банки чревато.
    Даже в мелких параллельных сборках должна предусматриваться защита от КЗ любой банки.
     
  4. Somik69
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    213

    Somik69

    Живу здесь

    Somik69

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    городок недалеко от Твери
    Совершенно верно понимаете!
    Поэтому в развитие первого варианта думаю над такой схемой.
    200 + 200 Ah + СК + СП.jpg

    Имеет право на существование? Нигде не накосячил как с 4S/8S?
     
  5. Somik69
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    213

    Somik69

    Живу здесь

    Somik69

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    городок недалеко от Твери
    В итоге хотелось бы получить вот такой вариант:
    Итого.jpg
    с запасом резерва для котла и септика часов на 8-10.
    Все хозяйство 12-ти вольтовое, как инвертор.
     
  6. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.489
    Благодарности:
    5.400

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.489
    Благодарности:
    5.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Солнечный контроллер туда где ИБП подключайте, после bms
     
  7. Somik69
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    213

    Somik69

    Живу здесь

    Somik69

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    городок недалеко от Твери
    Спасибо огромное!
    Я же пока теоретик. У меня в наличии пока только инвертор и одна сборка LiFePO4 на 200 Ah.
    Все остальное буду постепенно докупать. Боялся ошибиться в компоновке. Спасибо, что поправили.
    Получается так:
    Итого прав.jpg
     
  8. jt2833
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    284

    jt2833

    Живу здесь

    jt2833

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Каменское Украина
    @Somik69, BMS должа быть семитричная
     
  9. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.489
    Благодарности:
    5.400

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.489
    Благодарности:
    5.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока одна сборка, изучите свой инвертор, что он скажет если потеряет АКБ. Иногда это отражено в инструкции, например будет ошибка номер Х. Если в инструкции подобный момент не отражён, возможны варианты... К части солнечных контроллеров это тоже относится. И по этой причине тоже раздельные bms более предпочтительно.
     
  10. Netbyka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    3.887
    Благодарности:
    2.325

    Netbyka

    Живу здесь

    Netbyka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    3.887
    Благодарности:
    2.325
    Проблема с солнечным контроллером при срабатывании БМС легко решается с помощью маленького диода...
     
  11. Somik69
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    213

    Somik69

    Живу здесь

    Somik69

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    городок недалеко от Твери
    А какая проблема может быть с солнечным контроллером при срабатывании БМС?
     
  12. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.489
    Благодарности:
    5.400

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.489
    Благодарности:
    5.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Белый дым пустит, если генерация от панелей есть, а АКБ отвалилась вдруг. Но с этим лучше в тему по контроллера.
     
  13. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    305

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    305
    @Somik69, у вас ИБП с функциями сетевого солнечного инвертора, вообще все упрощается (только сейчас обратил внимание на марку вашего ИБП и посмотрел его характеристики),.
    Прямо к Эко-мастеру 1800 подключается все, что нужно: сеть, СП, АКБ и нагрузка, естественно.
    Из вашей схемы выпадают за ненадобностью оба солнечных контроллера.
    Одна поправка будет — при наличии нескольких СП, включенных параллельно, надо ставить диодную развязку (диоды Шоттки).
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.320
    Благодарности:
    5.576

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.320
    Благодарности:
    5.576
    Не всегда, такая необходимость есть.
     
  15. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    2.069

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    2.069
    Адрес:
    Астрахань
    Они уже стоят на каждой СП в коробочке где выходят провода с коннекторами.
     
Статус темы:
Закрыта.