Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.

  1. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.031
    Благодарности:
    3.517

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.031
    Благодарности:
    3.517
    Адрес:
    Москва
    можно ссылку на это решение?
    А что предлагаете делать тем, у кого небольшая мощность микрогенерации - например, 2-3 кВт? Тут не поставишь 3-ф инвертор. А сети согласно своим шаблонам просят для 3ф указывать 0,4 кВ.
    Есть еще микроинверторы, они по умолчанию однофазные. В теории это будущее солнечных сетевых инверторов, просто они пока еще существенно дороже, поэтому ставят стринги. Как с ними быть, они уже равномерно не распределят нагрузку между фазами, генерация будет согласно приходу на соответствующие панели, а в сеть пойдет вообще разница генерации и потребления?

    Тут в теме еще в начале здраво писали (по-моему @Jabber), что требовать симметричную генерацию при несимметричной нагрузке - нонсенс.
     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.982
    Благодарности:
    6.931

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.982
    Благодарности:
    6.931
    Адрес:
    Калининград
    А в чём проблема-то? У 6-кВт-ного СИ 3ф какие-то неведомые проблемы при мощности 33-50% паспортной? Не слышал.
    вот это ближе к пониманию недовольства- хочется максимально закрыть собственное потребление? при этом ещё и не парясь с трёхфазной проводкой и распределением по ней нагрузкой, с залётом при пропадании внешней сети...
     
  3. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.031
    Благодарности:
    3.517

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.031
    Благодарности:
    3.517
    Адрес:
    Москва
    Ну, для начала цена раза в 2-3 больше. Зачем платить за то, что не будет использоваться в принципе. Второе - пониженная эффективность при частичной загрузке. Известно, что производителя проектируют инверторы так, что максимальный КПД примерно на 80-85% мощности от номинальной. Третье - увеличенные размеры. 4-е - трудности подбора солнечных модулей по напряжению. Ну и т. д.
    Ну вот и проверим.
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.982
    Благодарности:
    6.931

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.982
    Благодарности:
    6.931
    Адрес:
    Калининград
    Для коммерсанта такое мЫшление преступно, для умеющего планировать и предвосхищать просто_разбирающегося в ВИЭ инженеГра- глупо и по типу "хочу 12 вольт систему 3оо ватт насос и свет-> да, пожалуй, перейду нв 24В, инвертор 2кВт, насос, холодильник, септик, ворота -> -> да блин, токи ТАКИЕ, ухожу на 48В и всё собираю на одну линию". Все совпадения случайны.
    Даже вариант "места есть только на 2кВт СП"- не принимаю как оправдание.
     
  5. ZeMike
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    362

    ZeMike

    Живу здесь

    ZeMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Москва
    с 1 июля в МО +25% для населения
     
  6. KSergey71
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    154

    KSergey71

    Живу здесь

    KSergey71

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Краснодар
    Подскажите где почитать инфу, как уменьшить повышение напряжения при генерации, или где искать ответ.
    У меня до столба 10м, СИП 16мм2, напряжение сети всегда 230-240, но у меня последний дом и при отдаче более 5-5,5 кВт напряжение поднимается до 250-255 В. У меня стоит ограничитель напряжения и он отключает сеть. Потом через пару минут восстанавливает но может и повторно отключить.
     
  7. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.488
    Благодарности:
    4.296

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.488
    Благодарности:
    4.296
    Никак, это принцип отдачи (закачки) в сеть

    Замените или настройте на более высокое напряжение
     
  8. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.031
    Благодарности:
    3.517

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    6.031
    Благодарности:
    3.517
    Адрес:
    Москва
    Сегодня снова позвонили из РЭС. Снова просят изменить заявку -
    1) указать, что ОМГ подключается на 0,4 кВ, а не 0,23, несмотря на то, что я планирую подключать на 2 фазы однофазные инверторы.
    2) почему-то не видят, что у меня в заявке указано, что у меня нет требований подключить энергопринимающие устройства. Думаю, придуриваются, потому что в прошлый раз они хотели, чтобы я указал "Увеличение мощности", а я им разъяснил, что мощность я не увеличиваю, а присоединяю НОВЫЙ ОМГ.

    Хотели снова отправить заявку на доработку со статусов "не хватает сведений" (уже 3 раза так сделали, я каждый раз заявку отправляю точно такую же и прикладываю письма с разъяснениями). И каждый раз 10 дней уходит на рассмотрение моих "изменений.@ Я их предупредил, что если еще раз отправят с таким статусом, буду писать заявление в УФАС.
    Работница РЭС пошла совещаться в очередной раз с начальником во Владимирэнерго, но, думаю, снова отфутболят мою заявку.

    Вот думаю, может им заполнить еще и заявку в виде Приложения 4.1, там гораздо меньше вопросов задается? Хотя я в своем последнем разъяснительном письме сделал копию пунктов 5 и 6 заявки и заполнил их (там, где указываются имеющиеся и требуемые энергопринимающие и микрогенерирующие мощности).
     
  9. KSergey71
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    154

    KSergey71

    Живу здесь

    KSergey71

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Краснодар
    Уже настроил на 253 В. Больше не рискую. А СИП 16 заменить на СИП 25 поможет или 10 м. погоды не сделают.
    Летом проще сплиты вентиляторы.
     
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.488
    Благодарности:
    4.296

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.488
    Благодарности:
    4.296
    Считаю что смело можно до 265 т. е. +15%, но это дело личное
    Зная Ваш фактический ток Вы можете посчитать падение напряжения на 10 метрах 16 и 25мм2 провода23 и узнать разницу
     
  11. KSergey71
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    154

    KSergey71

    Живу здесь

    KSergey71

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Краснодар
    Конечно личное согласно гост +/-10%
    Смотрю табличку - холодильник, газовый котел, телевизор, кондюк, даже на зарядное для смартфона
    и понимаю что лично мне +10% и больше не надо. Выход из строя это самая малая проблема с пожаром от высокого напряжения. Хотя пожар, чаще от низкого напряжения.

    Буду думать как снизить генерацию при увеличении напряжения.
    У меня DEYE и SOFAR, может где-то есть инфа как ими управлять из вне по WiFi. Пока есть описание протокола RS485 Modbus, на китайско-английском языке, но пока нет времени подключить и попробовать.

    upload_2025-2-13_16-35-14.png
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.488
    Благодарности:
    4.296

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.488
    Благодарности:
    4.296
    Если очень страшно и есть возможность запитать их через РКН (с задержкой включения на несколько минут) то это решение всех проблем, а СИ пусть молотят до предела свой защиты, которая замечу заметно выше
     
  13. KSergey71
    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    154

    KSergey71

    Живу здесь

    KSergey71

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.16
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Краснодар
    Да так сейчас и работает, но
    1 -ое есть нагрузка не резервируемая и она отключается, потом нужно запустить в ручную, стиралка сушилка (у них программа начинается сначала) и т. п.
    2-ое время на перезапуск инвертора по входу MPPT (а их два инвертора), в это время они не экономят и не отдают в сеть.
    Поэтому и написал ищу решение, и что понижать отдачу более выгоднее.
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.488
    Благодарности:
    4.296

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.488
    Благодарности:
    4.296
    Так СИ и подключите напрямую к сети без РКН у них собственные РКН-встроенные
    В настройках поднимите напряжения "безопасности" на максимум - у Софара выбором страны
     
  15. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    88

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    88
    А повысить потребление ЭЭ нельзя?