1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Посоветуйте комбинированную СО

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем imos, 24.03.21.

  1. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Посоветуйте комбинированную СО
    Строим свой дом, цоколь отапливаемый, 2 этажа по 80 м2. Система отопления с напольным газовым котлом Клом 40 (или 30) и БКН, с рециркуляцией, ТП в цоколе, в кухне гостиной первого этажа, и в санузлах обоих этажей, радиаторы отопления везде под окнами.
    У знакомого такая же система, у него на ТП стоит термостатический смесительный клапан, после него идёт разделение планками с регуляторами. Один насос на радиаторы, один на ТП, ещё один на БКН.
    В торговой организации мне советуют ставить 4 насосных группы с 3-х ходовым смесительным клапаном на ТП 1 этажа, ТП 2 этажа, радиаторы и БКН.
    Вторая система действительно наиболее оптимальная и надёжная? С ней действительно можно отказаться от термоголовок на радиаторах и в дальнейшем установить автоматику?
    Насколько надежны эти насосные группы?
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :no::no::no:
    Наивный Вы однако, Вас в наглую разводят на бабки, развешивая лапшу на уши. :mad:
    1. Кто монтировать систему будет, если сами погружайтесь в изучение тем по Вашему вопросу.
    2. Если монтаж сторонних исполнителей, выбор исполнителей, по результатам работ, хотя бы после этой зимовки.
     
    Последнее редактирование: 24.03.21
  3. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Может и разводят, у меня была такая мысль, монтажники рекомендованные есть, делали соседям напротив. Меня сейчас интересует поиск лучшего технического решения.
    Эти монтажники советуют систему с одним термостатическим клапаном VTA 372 Esbe.
    В чем минус такой системы по сравнению с системой с 4-мя насосно смесительными группами?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Если есть очень много лишних денег.
    Нет. Чем больше наворотов, тем больше проблем
    Вы вникните в суть установки термоголовок на каждый радиатор отопления, и суть автоматизации всей СО... Тогда сэкономите нервы и деньги.
     
  5. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Напишите систему, которую считаете оптимальной по соотношению цена качество, не в ущерб функционированию.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Вы сейчас спрашиваете у очередных монтажников, только на форуме. Но если прежние на месте, живьем не смогли рассказать вам про отличия, то по телефону, будет еще интереснее.
    @imos, Выкладывайте схему дома, места установки котла и батарей. Озвучивайте хотелки по пользованию отоплением и ГВС. Но сначала мельком узнайте стоимость всех предложенных Вам ранее девайсов. Если не пугают нули, то подбираем оптимальную схему.
     
  7. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вот схемы этажей
     

    Вложения:

    • 1 этаж.jpg
    • 2 этаж.jpg
    • All.jpg
    • Cokol_2.jpg
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. и первая и надцатая, при таком подходе, будут одинаково нецелесообразными.
    Без расчётов грамотного технического решения не получите.
    Советы на форуме помогут Вам составить общее примерное представление о СО. Потом желательно составить разумное ТЗ, т. е. такое чтобы "специалисты" и лохотронщики не беспокоили, и заказать расчёты.
    Имхо. ТП целесообразно сделать по всему цоколю и по всему первому этажу. Лишним Тп не будет и на втором этаже.
     
  9. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Пока что ТЗ такое:
    - контуры ТП 1 и 2 этажа должны быть независимыми по температуре;
    - в ванных должны быть полотенцесушители, которые должны оставаться тёплыми при выключенном отоплении;
    - в доме будет установлена система принудительной приточно вытяжной вентиляции с рекуператором (в котельной) и грунтовым теплообменником (на это проект есть).
    По поводу необходимости автоматики хотелось бы иметь возможность в будущем ее установить, так как окна все таки достаточно большие и выходят на юго-восток (пакеты будут 40 мм с одним энергосберегающим слоем).
    Можете составить принципиальную схему СО для этих исходных данных?
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Температуре чего?
    Имхо, решение далеко от грамотного.
    Разумно. Но это не техническая информация.
    При отсутствии расчётов - разговор ни о чём, имхо. Вопрос: какое отношение имеют окна к автоматизации СО?
    Из исходных данных есть только план здания. Исходя из этих данных можно нарисовать только примерную раскладку труб для радиаторной части СО.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    upload_2021-3-25_10-37-37.png upload_2021-3-25_10-39-12.png upload_2021-3-25_10-40-2.png
     
  12. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1. Необходимо чтобы была возможность выставить у ТП 1 и 2 этажа разную температуру.
    2. Требование по полотенцесушителю чтобы работал при выключенном отоплении. Для этого требуется или отдельный контур делать на них или к ГВС подключать?
    3. Я думал что раз у меня достаточно большие окна на южной стороне то солнце будет сильно нагревать помещение и можно будет автоматикой убавлять мощность котла.
    4. Какая ещё информация нужна?
    5. ТП в спальнях нам не нужны, поэтому их нет в спальнях. Про ТП на всем цоколе подумаю, может это позволит убрать радиатор в котельной? Это было бы полезно для освобождения пространства, так как я не уверен что его хватит для газового счётчика в котельной. Это острый вопрос, мне нужен точный проект котельной чтобы понять выносить счётчик или оставлять в ней как в проекте.
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Разумно. Но, что, где и как пока нет понимания.
    Не совсем так, а иногда совсем не так. ТП имеет саморегуляцию и если грамотно всё рассчитать и качественно изготовить, то к крутилкам бегать не придётся. А на радиаторные контуры можно будет установить краны с приводом. Всё решается, но только на основании расчётов. Имхо, автоматизация не базирующаяся на расчётах- глупость.
    Может и такое статься.
    Точно только на основании расчётов. На данный момент Вам не известно какая потребуется арматура, не известны размеры арматуры и её возможное место расположения. Поэтому нарисованное сейчас может сильно отличаться от требуемого, в том числе и по размерам.
    Теплопотери, чего хотите от ТП, чего хотите от радиаторов и т. д.
    Вот например в кухня - гостиная может быть три разных контура и не только по размеру, но и по шагу укладки. От параметров ТП будет зависеть мощность радиаторов, а от мощности радиаторов будет зависеть сечение труб. Параметры ТП полученные при прикидке в калькуляторе отличаются от требуемых и чем больше площадь, тем значительнее расхождение. Табличные данные по радиаторам редко совпадают с требуемыми. И т. д.
     
  14. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Отопление у нас за счет радиаторов, теплые полы нам нужны для комфорта.
    Горячих ТП и ТП в спальнях нам не надо.
    1. Какие посоветуете радиаторы (стальные напольные или секционные алюминиевые или еще какие)? Хотелось бы иметь возможность сушить варежки на батарее и лыжные ботинки около батареи.
    2. Ниже привел схему, которую мне советуют в торговой организации (котел, гидрострелка, коллектор, от него насосно-смесительные (с 3-х ходовым смесителем) группы на все кроме контуры, кроме БКН, на БКН насосная группа без смесителя. Полотенцесушители в ванных в обратке ГВС с байпасом. Желаемую температуру в контурах также указал. Насосно-смесительные группы предлагают Meibes Eco 2 или NG-MK-0101L ф. Tim.
    3. Что скажете про эту схему и надежность данных смесительных групп?
     

    Вложения:

    • Shema.jpg
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    А радиаторы отопления для дискомфорта?
    Нельзя так делить систему, т. к. это составные части одного целого.
    Имхо. Неразумно не использовать ТП в полном объёме.
    Учитывая отсутствие опыта - стальные панельные радиаторы VOGEL&NOOT (только оригинал).
    Лохотрон * на глупость для Вас, но очень желанная для монтажников и торгашей. Но если не будете делать проект, то это Ваша схема.
    Неразумно, имхо, вообще, а для частного дома так и ...
    Имхо. Вешалка для полотенец над прибором отопления (радиатор или ТП) в отопительный сезон. Электрический ПС - каприз для тёплого периода. Можно работающий ТП в ванной в тёплый период.
    Чем обосновано ?
    Требуется ещё две группы - на радиаторный контур и на ТП. Одна группа - одна температура
    В общем и целом создаётся впечатление, что желаете потратить солидную сумму за гадость самому себе.
    Для Вашего здания не нужны ни ГР-ы, ни группы быстрого монтажа - достаточно тройников и НСУ для ТП и возможно потрбуется насос (не группа) для БКН.
    Примерно так будет выглядеть схема, если делать на основании расчётов
    upload_2021-3-29_6-3-52.png