    Подтекает коллектор отопления
    Т. к. трубы будут в стяжке пола, то решил, что будет лучевая схема - на каждый радиатор по две трубы. Труба металлопластиковая. Соответственно появляется коллектор. В моём случае 7 радиаторов. Коллектор Valtec, с евроконусами под МП трубу. Все работает хорошо, радиаторы греют. Но при выключении котла и остывании теплоносителя начинают подтекать соединения. Эти самые евроконусы (такая хрень в исполнении Valtec!). Отключили электричество. Остыл теплоноситель, потек коллектор, давление упало. Подали электричество, но котёл не завёлся - нет нужного давления. Т. к. это пока не жилой дом, то по приезду - сюрприз! Я конечно поставил UPS с внешним аккумулятором. Но это скорее затычка, а не решение. Затягиваю фитинги достаточно сильно. Но проходит время и они снова подтекают. Может быть есть волшебное слово? Или шайбы какие-нибудь? Или лайфХак по Valtec? Стяжку пока не залил. Но ТП уже почти закончил. Кстати, там тоже коллектор и тоже Valtec. Смотрю на него с ужасом - 9 контуров, если начнёт течь при остывании...
    Забыл добавить - газовый котёл, залита вода.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909
    Адрес:
    Касимов
    Отвернуть и посмотреть причину подтекания.
    Руки Валтека паковали коллектор?
     
  3. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    1.645

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    1.645
    Адрес:
    Новгород
    Коллектор вальтек на 8 контуров, евроконуса... ничего не течет... есть небольшие течи при соединении у котла... ну а давление, ставится бак
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.411
    Благодарности:
    17.847

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.411
    Благодарности:
    17.847
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Хорошо, что добавили про воду в СО.
    Ваш вариант - UPS. И это не "просто затычка", а "средство против утопания"
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.346
    Благодарности:
    9.055

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.346
    Благодарности:
    9.055
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    90% текущих соединений - руки из опы у монтажника.
    Хоть валтек хоть рихау.
    или зовите мастера который собирал пусть ликвидирует, или подробные фото концовок и трубы и сбор советов с форума.
     
  6. jktu-d
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12

    jktu-d

    Живу здесь

    jktu-d

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12
    Подтекает не между трубой и фитингом, а в соединении евроконуса. Течёт только после остывания теплоносителя. Я так понимаю, когда присходит соединение, то резиновая шайба на фитинге обеспечивает герметизацию. Но под воздействием температуры и длительного механического воздействия теряется эластичность резиновая прокладка (хотя производитель что-то пишет про материал этой прокладки).
    можно было бы поменять эти шайбы, но Валтек почему-то ни в какой набор их не положил.
    Буду на даче, сфотографирую. Хотя, не совсем понятно, что вы хотите увидеть и в каком ракурсе снимать?
     
    Последнее редактирование: 21.03.21
  7. jktu-d
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12

    jktu-d

    Живу здесь

    jktu-d

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12
    И ещё. Соединение -«палка-веревка». Берём трубу, специальными ножницами отрезаем, Инструментом от Валтека же калибруем, вставляем фитинг, закручиваем. Если по резьбе закрутил с достаточным усилием, то какие вопросы к монтажу? Сейчас такое время, если делаешь все по инструкции, то все должно работать! Если не работает и нужны пляски с бубном, то это говорит о плохой конструкции и плохой инженерной проработки.
     
  8. jktu-d
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12

    jktu-d

    Живу здесь

    jktu-d

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12
    Кстати, когда подключал трубы очень хотелось глянуть на инструмент для затяжки этих фитингов, который рекомендует производитель. Если затягивать по порядку, то проблем нет. Но если вдруг нужно закрутить трубу в середине коллектора, то для нормального поворота ключа на 60 градусов не хватает миллиметров 5 межцентрового расстояния. При этом у меня компактный ключ с очень тонкими губками.
     
  9. гонжо
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    133

    гонжо

    Живу здесь

    гонжо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    133
    Автомобильный герметик.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.589
    Благодарности:
    26.909
    Адрес:
    Касимов
    Вид соединения, конус или плоская прокладка.
    Покрупнее.
    Я выделил основной момент. Можно просто одеть не полностью, можно замять одно из уплотнительных колец... Или ослабить поджим, когда другая рука наосчупь ищет отползший ключ...
    А фитинги и толщина стенок трубы, одного калибра?
    Вот за это мы и получаем свою зарплату при выезде.
    На хлеб намазать можно, но с СПЭ трубами, он бесполезен.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.346
    Благодарности:
    9.055

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.346
    Благодарности:
    9.055
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обычный накидной ключ. с прорезью для трубы, как для тормозных трубок (ну если вы когда нибудь крутили жигули)
    Я закручиваю обычным разводным. в любом месте коллектора. возможно гайки отпускаются в следствии не дотяжки.
    надеюсь за рекламу не сочтут
    https://www.vestatrade.ru/klyuch-dlya-soediniteley-evrokonus-24-27
     
  12. jktu-d
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12

    jktu-d

    Живу здесь

    jktu-d

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12
    Это мысль! А кто-нибудь так делал?
     
  13. jktu-d
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12

    jktu-d

    Живу здесь

    jktu-d

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12
    Даже не подозревал о существовании таких ключей! Была в молодости 9ка, но за 10 лет и 100 т. км, особенно не ломалась. По этому и не примерял. Спасибо! Может быть куплю. Скоро нужно ТП подключать.
     
  14. jktu-d
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12

    jktu-d

    Живу здесь

    jktu-d

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    12
    Вид -конус. Труба, как и фитинги, как и все остальное от Валтек. Я решил не делать зоопарк.
    Я может быть невнятно написал. Соединение МП трубы и фитинга не вызывает вопросов. Протекает соединение в этом самом конусе. Хотя... может быть я и ошибаюсь. Трудно понять -где течёт. Постараюсь завтра сфоткать.
    Вообще, есть ещё один коллектор от Валтек для воды (гвс на 4 и хвс на 6) там правда по-моему не конусы. Да и фитинги там использовал под клещи. И есть же ответная часть этих коллекторов, на 24 соединения (10 вода и 14 радиаторы). И там все нормально. Ни капельки. Это я про прямые руки. Хотя, может дело и в руках, не буду спорить.
    Ещё раз спасибо за ключ! Точно куплю!
     
    Последнее редактирование: 22.03.21
  15. гонжо
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    133

    гонжо

    Живу здесь

    гонжо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    133
    Делаю так себе. Если его не "намазывать" а нормально наносить, то держит отлично, неважно какое соединение, какие материалы, какой зазор, какие температуры.
    По сравнению с "герметиками резьбы" из хозмага - откручивается потом нормально и работает с любыми материалами и не только с резьбами.
    Минус - стоит дорого, топовый стоит около 400 рублей и открытый тюбик хранится недолго.