1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как помощь в гильзовании или что делать

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем К1207, 10.03.21.

  1. К1207
    Регистрация:
    18.02.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    К1207

    Участник

    К1207

    Участник

    Регистрация:
    18.02.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Как помощь в гильзовании или что делать
    Добрый день форумчане!

    Купил дом 1998 года постройки в 180 кв. м отапливаемых помещений из которых на постоянной основе отапливается площадь в 150 кв. м. (30 кв. м. – веранда летняя холодная, но с перекрытыми в данный момент радиаторами). Дом из пеноблоков, утеплен минватой и облицовка кирпичем. В доме 2 этажа и полноценный подвал с котельной, в которой ранее был дизельный котел, который уже демонтирован т. к. предыдущими хозяевами был разморожен, топливная магистраль тоже демонтирована. В настоящий момент отапливаюсь от ЭК в 18 кВт.

    В доме имеется вентшахта в которой в отдельный канал был выведен дымоход от дизельного котла.

    Поэтому задумался по установке ТТК.

    Нужен совет и разъяснения по отдельным вопросам.

    1. Можно ли использовать дымоход от дизельного котла для подключения твердотопливного. Просто другого варианта нет. Строить отдельный дымоход не представляется возможным из-за расположения подвала. Подвал находится ниже уровня земли и посередине дома.
    2. Прочитал что кирпичный дымоход при использовании ТТК разрушается. Как быть? Если его надо гильзовать то как? Выхода на крышу нет и лестницы туда нет, если только с автокрана или леса строить. Скаты крыши крутые. Дымоход приблизительно 9-9,5 метров. Разбирать дымоход если только из подвала и чердака. Входной диаметр от дизельного котла был 150 мм, а далее сам канал прямоугольный где-то 120х180 мм, более точно замерить не получается.
    Хотелось бы получить ответы на поставленные вопросы.

    P. S. если еще возможно то уже в личку приблизительную стоимость гильзования, а также кто может произвести эти работы.

    Московская область Дмитровский р-н с Батюшково (за Икшей).
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    1. Можно, при условии, что его сечение соответствует требованиям характеристик котла. Ну и состояние дымохода нужно проверить и при необходимости почистить.
    2. Гильзовать обязательно. Гильза из кислотостойкой нержавейки. Разобрать можно и в подвале, и на чердаке. Сечение 120*180 крайне не удачное... гильза круглого сечения туда войдёт только с диаметром менее 120 мм, а овальную гильзу такого сечения не найдёте... если только под заказ кто-то возьмётся.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    @К1207, пожалуйста, не дублируйте вопросы!
    Необходимо осматривать.
    Можно попробовать по фотографиям.
    О гильзовке можете прочитать здесь
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"

    Видео с примером гильзовки полимерным рукавом.