    Добрый день! Нужен совет специалиста по системам обратного осмоса.
    Имеется предприятие, занимающееся розливом питьевой воды на котором реализована следующая система водоподготовки:
    Исходная вода поступает в накопительную ёмкость 5 м3 где происходит её аэрация при помощи двух компрессоров Hiblow 100 и двух аэрационных мембран. Затем станцией второго подьема вода подаётся на фильтра обезжелезиватели 2472 (3 шт) используемая загрузка Birm), после проходит через два угольных фильтра 1865, УФ стерилизатор и наконец попадает на систему обратного осмоса.
    Система работала исправно и были хорошие показатели по качеству очищенной воды.
    Недавно собственник произвел замену обратноосмотических мембран (поставили Filmteck XLE 440 8080) и в очищенной воде появились едва различимые взвеси похожие, извините за выражение, на сопли.
    Фото очищенной воды не высылаю т. к. на фото не разобрать, в концентрате те же "сопли" но уже отчётлива различимые. В очищенной воде, до осмоса таких загрязнений не видно.
    Прилагаю анализ исходной воды и фото взвесей в концентрате.

    Вопрос, может ли быть дело в мембранах, может кто сталкивался с подобным? Не хочется зря мембраны поменять.
     

    Вложения:

    • 123.jpg
    • 1234.jpg
    • 12345.jpg
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137
    Адрес:
    Москва
    Проверьте проводимость до и после осмоса.
     
  3. BVSEVGEN
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    BVSEVGEN

    Участник

    BVSEVGEN

    Участник

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    240 перед осмосом 15 после.
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137
    Адрес:
    Москва
    Чудеса.
     
  5. Volcharakgtu
    Регистрация:
    21.02.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    7

    Volcharakgtu

    Участник

    Volcharakgtu

    Участник

    Регистрация:
    21.02.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    7
    Уголь когда менялся в последний раз? Когда чистили УФ установку? Неоднократно видел похожее на поверхности кварцевых чехлов УФ, после угольных фильтров.
    Скважина? Производительность ОО?
     
    Последнее редактирование: 11.03.21
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.836
    Благодарности:
    6.137
    Адрес:
    Москва
    Ответ.
    Какая слизь в очищенной воде? Обратный осмос стоит последним.
    Вам эти цифры ни о чём не говорят?

    Вода после осмоса куда набирается? В ёмкость? Вот с ней и разберитесь.
    Помойте её и продезинфицируйте.