1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Горелка unigas не запускается

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем muffy, 08.03.21.

  1. muffy
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    muffy

    Участник

    muffy

    Участник

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер,Лейпясуо
    Горелка unigas не запускается
    Есть горелка UNIGAS на дизеле, поставил новое реле, запускаешь, он некоторое время мигает (может разогрев работает) и уходит в ошибку. После 4-5 раз ухода в ошибку он нормально запускается и дальше работает без проблем. Почему он не делает это сразу? IMG_2339.jpg IMG_2338.jpg
     
  2. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    Какое-то сумбурное описание. Какое реле? Какая была проблема до замены этого реле? Кто мигает? В какую ошибку?
    Если вы про блок управления и контроля пламени (какой к слову установлен?), то ошибку можно диагностировать согласно инструкции на используемы блок.
     
  3. muffy
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    muffy

    Участник

    muffy

    Участник

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер,Лейпясуо
    При подключении к сети на блоке управления (его на фото отлично видно) сек 20 мигает лампа и уходит в ошибку (загорается красным), нажимаешь кнопку (сброс) и он снова мигает и в ошибку. Складывается впечатление что что-то прогревается. После 3-4 раза этой процедуры сброса он стартует сразу (вентилятор,искра и пламя) Можно снова отключить питание, но тогда он уже стартанет сразу, видимо потому что прогрет. К слову на горелке стоит штатный подогрев форсунки, больше там нечему прогреваться.
     
  4. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    На фото плохо видно, что за блок. Если это LOA24..., то из тех описания причинами выхода в аварию при пуске могут быть исчезновение напряжения в сети (менее 165В) и посторонний свет. Надо замерить напряжение подаваемое на горелку/блок управления - нет ли просадки во время нагрева форсунки, и отсутствие постороннего света- используется фоторэлемент типа QRB скорее всего, а он может реагировать не только на пламя, но и на свет в помещении. Бывает такое что через смотровое окно достаточно света попадает чтобы он сработал.
     
  5. muffy
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    muffy

    Участник

    muffy

    Участник

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер,Лейпясуо
    Да это LOA24, опытном путем выяснил, что если горелка стоит в холоде то несколько раз уходит в ошибку, занес в тепло, она отогрелась и запуск сразу, это не хватает задержки блока управления для разогрева форсунки. Закоротил разогрев форсунки и она на холодную запускается сказу. Что может быть? У оригинального блока сименс тоже 10сек как и у того что стоит? Просадки по напряжению нет. Света лишнего тоже нет, заткнул тряпкой.
     
  6. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    Что значит у оригинального блока? LOA это и есть Siemens.

    Смотрите логика работы такая. Термостат котла выдает сигнал на работу на блок LOA. Сразу включается нагреватель. Этот нагреватель имеет встроенный термостат, он набирает необходимую (в зависимости от его модели) температуру, замыкается (контакты 3 и 8 на блоке) и LOA продолжает цикл запуска и контроля. Пока контакт 3-8 не замкнется это так называемое время ожидания, которое в мануале на блок никак не ограничено. То есть пока не нагреется дальше ничего не произойдет. Похоже мозг делает подогреватель с термостатом. Попробуйте провода с этих контактов вывести и прозвонить срабатывание, может замыкает на нейтраль. Мануал на блок и на подогреватель прикладываю, да и на горелку до кучи.
     

    Вложения:

  7. muffy
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    muffy

    Участник

    muffy

    Участник

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер,Лейпясуо
    Я все проверил и выяснилось, что блок управления после включения ждет только 15сек, независимо подключен подогрев или нет, и только если в течении этих 15сек термостат сработает и замкнет 3 и 8контакт, тогда начинается цикл запуска, если нет то уходит в ошибку. Но я подаю только питание на разъем горелки, может этого ей мало?
     
  8. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    Что-то я сразу не обратил внимание, а вы уже не первый раз от ответа уходите. У вас не блок Siemens, а какая-то пародия с Алиэкспресса. Выкиньте эту подделку от греха подальше и поставьте оригинальный LOA. В родном горелка не запустится, пока подогреватель не нагреет до определенной температуры. А в этом всё что угодно может быть и привести к каким угодно последствиям.
     
  9. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. muffy
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    muffy

    Участник

    muffy

    Участник

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер,Лейпясуо
    Да, именно с али купил. Видимо в этом дело, спасибо