1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Выбор газового котла - 16

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.943
    Благодарности:
    15.624

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.943
    Благодарности:
    15.624
    Адрес:
    Москва
    Однозначно. Особенно маркетинговое в конденсационниках. Ему уж точно плевать какой там режим.
    А сам режим ТП просто глупость, как будто я не могу температуру нагрева теплоносителя регулятором ограничить.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999
    Адрес:
    Калуга
    я думаю наоборот.
    в конденсах чем ниже Т тем больше используется конденсат. в какойто момент он просто весь вылетает в трубу - хотя зависит от ее длины
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.943
    Благодарности:
    15.624

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.943
    Благодарности:
    15.624
    Адрес:
    Москва
    Конденсат в конденсационниках не может быть проблемой.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999
    Адрес:
    Калуга
    Ть Сережа я вообще не о том !
    проблема конденсатника как раз в отсутствии конденсата в нем - КПД тогда как у конвекционника.
    нафига тогда его смысл ставить?
     
  5. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.823

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.823
    Смысл есть. Нижняя границы мощности очень низкая. Я как раз о конденсационнике по этой причине задумался. Смотрю на панель Луны 3 и вижу что котел работает по нижней границе. Почти постоянно и то выключается при работе на отопление. Избыток мощности. Хотя в таком режиме он проработал 5 лет. горелка цела и т. д. Альтернативы особой нет или конденсац или типа Термоны 14 квт. по цене кондиционника.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999
    Адрес:
    Калуга
    диапазон 41...49 для понимакния. кому важно - это МДж
    я не знаю, для кого что тут низкое что высокое
    Вы некорректно смотрите на проблему. тут недостаток мощности СО котлу - те неправильный подбор или монтаж СО
     
  7. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.823

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.823
    Странно, я всегда считал, что котел восполняет теплопотери здания.
    Если они низкие условно 3-5 квт., то мощность котла может быть избыточна.
    Неверно подобранная система отопления это когда, например, в СО температура 85 градусов (максимально, что дает котел) и этой температуры недостаточно для поддержания комфортную температуру в здании, т. е. в мороз температура не поднимается выше 18 градусов, при нормальной работе СО и котла. Это может быть связанно, например, с недостаточной площадью радиаторов (конвекторов и т. д.) площадь теплосъема маленькая.

    Или что то не верно в этих утверждениях ?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999
    Адрес:
    Калуга
    почему странно ? это так и Вы правильно считаете
    и это правильно, с поправкой - минимальная
    не совсем так, Вы вокруг обошли - а в кучу не собрали
    у любой СО есть тепловая мощность (опущу ее детали, суть в том что она есть)
    если она ниже минималки котла - котел просто долговременно не сможет работать, его минимальную мощность СО не сможет рассеивать - отсюда и тактование
    другйо вопрос - как эти парметры коррелируются с теплопотерями дома. СО в зависимсоти от Т в СО (там чуть сложнее зависсимость но опять атки это не важно) может выдавать разныую мощность - в разы, 2-3 минимум
    про тепловой напор приборов почитайте - там несложно.
     
  9. T_Vladimir
    Регистрация:
    01.11.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    52

    T_Vladimir

    Живу здесь

    T_Vladimir

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    52
    Дом в 1 этаж, УШП, площадь 240м2, Высота потолков 3-3.7 метра, стены арболит. Отопление ТП + РО под большими окнами, но РО скорее как замена конвекторам чтоб отсечь холод, а не как полноценные радиаторы. Площадь окон чуть менее 50м2, т. е. дофига. Точек водозабора 6, но одновременно работать будут не больше трех. Вода с железом, так что водоподготовку в любом случае делать.

    Изначально планировали Baxu Luna 24кВт одноконтурный + БКО. Горячая вода с рециркуляцией. При проектировании рекомендовали ставить хотя бы 28кВт, т. к. очень много объема. Согласились. И тут пришла пора выбрать котел, а 28кВт одноконтурника нет. С котлами других фирм в плане сервиса не очень, точнее есть еще сервис нормальный для Беретт, но я в квартире с ней намучался.

    Вариант Baxi Luna 31кВт + эмалированный БКО литров на 200 рабочий в данном случае? Или забить на запас и брать 24кВт + БКО?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999
    Адрес:
    Калуга
    Теплопотери есть ? емкость СО на худой конец
    сильной разницы нет в 31 и 24 - в первом насос посильнее, иной раз это играет роль
     
  11. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.629
    Благодарности:
    3.615

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.629
    Благодарности:
    3.615
    24 кВт справится, причем легко.
    Мое ИМХО.
     
  12. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.183

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Москва
    @T_Vladimir, У меня арболит 30 см, 232 кв. м., теплопотери 18 кВт по самому мрачному теплорасчету.
    Газ всего как второй год, больше 650 кубов расхода не было. Даже мне 24 кВт с излишком.
    Теплорасчет не делали?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.953
    Благодарности:
    29.999
    Адрес:
    Калуга
    да ну ?
    накиньте хотя бы 30 % на инфильтрацию - и рекомендуемый запас в 25 % сойдет на нет
     
  14. AlecTii
    Регистрация:
    07.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    AlecTii

    Новичок

    AlecTii

    Новичок

    Регистрация:
    07.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, я еще новичек в этом, так что прошу помощи.
    Дом в 2 этаж, УШП, площадь 140м2, Высота потолков 2,5 метра, стены газобетон, утеплены пенопластом 5 см/ плотность 25 кг/м3. Отопление ТП -1 этаж, здесь 1 вопрос, достаточно ли будет ТП или на 2 этаже ставить на всякий случай радиаторы (4 шт по одному в каждой комнате).
    Точек водозабора 3 (кухня, с/у 1 этаж и 2 этаж), но одновременно работать будут не больше двух. Вода с железом. здесь 2 вопрос, какой котел ставить, одноконтурный с бойлером в пару (хочется сразу воды горячей из под крана) или 2-х контурный.
    заранее спасибо за ответ.
     
  15. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    1.669

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    1.669
    Адрес:
    Россия
    Вы хотите ТП 1го этажа отапливать и второй этаж?
     
Статус темы: