1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Посоветуйте пжл фундамент, засыпка была из кирпичей

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vip74, 25.02.21.

  1. vip74
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    39

    vip74

    Живу здесь

    vip74

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Челябинск
    Посоветуйте пжл фундамент, засыпка была из кирпичей
    Добрый день!
    Нужны советы специалистов.
    Приобрел участок, ранее там был котлован размером 9.5*9.5м и глубиной 2м.
    Засыпали котлован кирпичами (по совету одного строителя, говорил потом можно будет пробуриться ямобуром). Осенью не успели сделать фундамент, сейчас наступает время к закупке недостающих материалов и к началу строительства.
    Возник вопрос, какой лучше сделать фундамент на насыпном участке (засыпка была только кирпичами). Фото участка, засыпки- прилагаю. Засыпали в сентябре 2020г.
    Хотел делать буронабивные сваи с ростверком, но все ямобуры отказывались бурить кирпичи.
    Думал ЖБ сваи забить и ростверк, но ЖБ сваи очень дорого обходятся.
    Какой в моем случае можно сделать фундамент, может монолитная плита?
    Дом планируется 2 этажа с гаражом (размеры дома 12м*14м) (+смотровая и овощная яма), газоблок на 400+облицовочный кирпич, подвал не нужен.
    Буду очень признателен за любые советы, ответы!
     

    Вложения:

    • участок1.JPG
    • участок2.JPG
    • участок3.JPG
    • место под фундамент.png
    • 2021-02-25_15-00-12.png
  2. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.536
    Благодарности:
    1.227

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.536
    Благодарности:
    1.227
    Адрес:
    Новосибирск
    Насыпанный участок + часть ровного участка - это крайне неблагоприятные условия для плиты в том числе.
    Как то из фото не видно, что это чистый бой кирпича. Больше похоже на мешанину глины/раствора/кирпича от демонтажа здания.
    Ленточный фундамент, но копать в уровень котлована до материкового грунта. Можно только под ленту, чтобы не отсыпать много.
     
  3. vip74
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    39

    vip74

    Живу здесь

    vip74

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Челябинск
    Мешанина это только сверху ~20см, ковшом разравнивал и досыпал погрузчик при планировании участка.
     
  4. DME
    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    84

    DME

    Живу здесь

    DME

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.10
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    М.О.
    Не вижу других вариантов. ФБС вам в помощь
     
  5. vip74
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    39

    vip74

    Живу здесь

    vip74

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Челябинск
    Можно ли делать монолитную ленту при таком раскладе:
    Где будут стены гаража заглубиться на 0,8-1м. (+ над землей еще 50-60см будет) плит перекрытия не будет над гаражом, а под самим домом над несущими стенами заглубиться на 1,5м + 0.6м над уровнем земли и где не будет насыпной части участка, а естественный грунт, то на 0.6м заглубить и +0,6м над землей. Такой вариант возможно использовать?
     
  6. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.536
    Благодарности:
    1.227

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.536
    Благодарности:
    1.227
    Адрес:
    Новосибирск
    Рабочий вариант. Главное, чтобы подошва ленты легла на материковый грунт. Армирование при такой схеме чуть сложнее будет.
     
  7. vip74
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    39

    vip74

    Живу здесь

    vip74

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Челябинск
    Всем спасибо за советы и ответы. Материковый грунт начинается только на глубине 2м. ..(
    Может есть ещё более экономичный вариант?
     
  8. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.536
    Благодарности:
    1.227

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.536
    Благодарности:
    1.227
    Адрес:
    Новосибирск
    Можно отлить ленту 40 см высотой на глубине 2 м, затем колонны 1,5 м высотой, (выпуски арматуры для связки обязательны) через 1.5 м, по колоннам ростверк (ленту) 40см.
    Вариант более экономичный по бетону, но трудоёмкий по монтажу опалубки, армированию, долгий по срокам поэтапной отливки.