1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ЭВАН Warmos 9,45 не заработал

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Plehar, 08.01.10.

Метки:
  1. Евген64
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Евген64

    Новичок

    Евген64

    Новичок

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Котел стоит на даче если я подключу на АВС подсажу всех кто сидит на этой фазе, а этого не хотелось бы, да вы правы мощности не хватает температура жидкости в системе не подымается выше 33 градусов, в помещение вообще 5. Не знаю что и делать.
     
  2. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Так снимите кожух котла и посмотрите визуально, понюхайте избирательно.
    Не датчик комнатной температуры, а комнатный термостат. Котёл при первом включении всегда включается на полную мощь, но есть возможность сразу ограничить мощность до включения нагрева. А при подключении комнатного термостата заданная температура теплоносителя устанавливается максимальная + 85 градусов.
    А как Вы на 9-кВт котле включили 2 кВт? Наверное 3 кВт?


    А Вы при подключении АВС ограничте мощность до одной ступени, получите тоже самое, зато ошибка не будет моргать. А можно ограничить до 6 кВт.
     
  3. Евген64
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Евген64

    Новичок

    Евген64

    Новичок

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Естественно кожух снят все обнюхано вроде и гореть нечему, а запах был потом перестало. Я тоже подумываю подключить два тэна и попробовать что выйдет. Спасибо за советы, завтра попробую что получится отпишусь.
     
  4. Listkoff
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    Listkoff

    Участник

    Listkoff

    Участник

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    РРРебят, подскажите по такой проблемме. Имеем электрический котел ЭВАН ЭПО 24 кВт. 380 Вт. 3 фазы. Две фазы запущены через 2 контактора по 11 кВт и управляющий часовой таймер. Когда приобретался, то "зацикленность" была на достаточности мощности для отопления. Вопрос о достаточности мощности для включения, возник после подключения котла - соответственно счетчик - Меркурий 233 (СО дает 15кВт на 25 А) - просто отрубался и все. Понятно, что линия не вытягивает по мощности. В настоящий момент счетчик работает в аварийном режиме - на две фазы показывает по 21 Амперу - весь моргает и кипит.
    СОБСТВЕННО ВОПРОСЫ:
    1. можно че-нить перепаять или соединить так, чеб все работало? (ну, например подключение тэнов по другой схеме - какой-либо)
    2. возможен ли п. 1 без замены тэнов на более слабые, например 3.15 или 4 кВт?
    3. ... уже и не знаю что делать - холода на носу - отопления не работает (забыл указать - дом подключен на теплый пол, т. е. подача предполагалась до 45 градусов)
     
  5. Евген64
    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Евген64

    Новичок

    Евген64

    Новичок

    Регистрация:
    27.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
     
  6. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Соедините звездой. Ток должен упасть до 12 А на фазу. (2,7 кВт на фазу)
     
  7. Listkoff
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    Listkoff

    Участник

    Listkoff

    Участник

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    Спасибо, но не совсем понятно - оставить одну фазу? или подключение всех тэнов "звездой" поможет понизить мощность - нагрузку на сеть?
     
  8. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Да, Вы получите котел с общей мощностью примерно 8 кВт. (3 ступени по 2,7 кВт)
     
  9. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У Вас схема подключения ТЭНов, как на первой картинке. А надо подключить ТЭНы, как на второй картинке.
    У Вас каждый ТЭН на 6 кВт. В соответствии с формулой мощность равна U в квадрате, делить на R. Так как 380 при делении на 220 даст 1,7, что в квадрате равно трём. Поэтому имеем при подключении, как на второй картинке каждый ТЭН будет выдавать 2 кВт. Господин Сарычев321 немного ошибся. При подключении всех трёх фаз будете иметь 6 кВт мощности и повышенную надёжность ТЭНов.
     

    Вложения:

    • ХХХ.681936.001 лист5 (-03)б.gif
    • ХХХ.681936.001 лист4 (-03)б.gif
  10. Listkoff
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    Listkoff

    Участник

    Listkoff

    Участник

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    У меня ЭПО 24 Квт. т. е. мощность каждого, если не ошибаюсь - 8 квт! а надо мне меньше, шоб сеть работала.
     
  11. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это я оказывается ошибся, прошу прощения. Действительно 2,7 кВт на каждый ТЭН. Сарычев321 прав. 12 А далеко до 21 А. Хватит ли мощности для обогрева дома?
     
  12. Listkoff
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    Listkoff

    Участник

    Listkoff

    Участник

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    Уважаемые Kromanon энд Сарычев321! А не подскажите схему подключения "звездой"? Если можно - наглядно, схемой. Я далеко не электрик - но, чую, все впереди..) Еще, конечно хочется, в целях экономии, более рационально "включаться". 2 тэна запитаны через простейший таймер (счетчик то двухтарифный). А может есть что то более интересное?

    2 Kromanon. Для "переждать" зиму для первого этажа - около 100 в м, думаю хватит - юг как никак..) Утепление 10 см пенопласта. Сейчас занимаюсь газом, но, по предварительным расчетам, на "газовую" сумму, еще и детям придется жить на электронах..(
     
  13. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    У Вас на пульте можно включать раздельно ступени (3 выключателя)? Если есть - то все просто. Только у Kromanonа надо попросить схемку подключения пульта к котлу. У меня есть в ПДФе, в ней не могу показать. Лучше в jpgе.
     
  14. Listkoff
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    Listkoff

    Участник

    Listkoff

    Участник

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    К сожалению, пульт на все три тэна. я дополнительно поставил два пускателя и пустил 2 фазы через них. пускатели - через разетку с таймером. как дальше? я джепеге тоже смогу открыть и распечатать...
     
  15. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Завтра постараюсь разыскать на сервере. Разработка старая, у меня нет этого. Натыкаюсь сегодня только на одноступенчатые.