    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста критикой моей первоначальной схемы снабжения дома теплом и горячей водой.
    Дано:
    - отдельно-стоящая котельная, площадью 18 м2 с санузлом внутри (котельная построена, теплотрасса построена, дом в процессе строительства).
    - 2-х этажный дом площадью 220 м2 на расстоянии 25 метров от котельной (со всеми поворотами), в доме будет 8 радиаторов на 1-м этаже, 3 радиатора на 2-м этаже, теплые полы в 2-х сан узлах и коридоре (суммарная площадь теплого пола до 20 м2). 2 сан/ узла и кухня.
    На данный момент газ заведен в котельную и надо его скоро будет запускать.
    Идея такая - в котельной устанавливаю одноконтурный котел Бош 6000 мощность 34 квт с внутреннем насосом, в котельной же ставим бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
    Итого у нас два раздельных контура - гвс и отопление.
    ГВС - от котла в бойлер и от бойлера в котельной по утепленному водопроводу д=25 мм гвс подается в дом на коллектор (с принудительной рециркуляцией), а с коллектора уже раздается потребителям без рециркуляции (два сан узла и кухня - все на первом этаже). Так же присутствует небольшое ответвление д=16 мм от бойлера прямо в котельной для гвс в санузле самой котельной.
    Отопление - от котла по утепленной теплотрассе д=32 мм теплоноситель подается за счет встроенного в котел насоса на гидрострелку с коллектором. А с коллектора по трем контурам далее к потребителям. 1-й контур - 8 радиаторов первого этажа. 2-й контур - 3 радиатора второго этажа. 3- контур теплые полы первого этажа (суммарная площадь теплых полов - 20 м2). Все три контура в доме имеют отдельные насосы.
    Требуется еще правда установить два радиатора прямо в котельной (основное помещение и санузел) - но куда их подключить правильно - не знаю) На схеме нарисовал как думаю - но что то подсказывает мне, что это не оптимально)
    Не судите строго - это первоначальный вариант для примерного моего понимания и ответа на вопрос - а как все это сделать то?) Ляпов в этом варианте предполагаю - не мало)
    Рад буду если подскажите -
    Будет ли все это работать в таком виде и можно принять эту схему за рабочую и уже уточнять мощности насосов, гидравлику и тд? Или надо как-то иначе все это спроектировать.
    Не перезаложился ли я с мощностью котла?
    Можно ли радиаторы в самой котельной подключить таким образом?
    Возможно, после гидрострелки можно все объединить в 2-а контура, а не в три?
    Нужна ли еще одна гидрострелка, непосредственно в котельной?

    Буду рад и признателен за любые советы где не прав и куда копать)

    Спасибо!
     

    Вложения:

    • 1.jpeg
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @User88, что-то маловато у Вас радиаторов! Или они, - каждый по 15шт "500-х" секций?
     
  3. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня 7 помещений на первом этаже с 8-ю радиаторами. Второй этаж мансардный и там всего 3-и помещения будет (остальное холодный чердак). 2 санузла с теплым полом (без радиаторов думал) и коридор тоже с теплым полом. Вроде так пока. Но можно и добавить парочку)
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.509
    Благодарности:
    19.592
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @User88, неважно - сколько помещений!
    220м2 дом = ориентировочно (не зная, каков конструктив дома) 15кВт теплопотерь (без учета вентиляции!). Для их компенсации нужно не меньше 150секций алюминиевых/биметаллических радиаторов "500-го" типоразмера.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Вы начали рисовать и бросили - радиатор один и к нему идет только подача
    все правильно, тройниками на 16 трубе и клапана на радиатор
     
  6. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Учитывая Ваш совет все посчитаю значит более детально и внимательно!
     
  7. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое! Да точно), про обратку забыл совсем. Но ее думаю в обратную магистраль отопления же и вывести.
    А в остальном схема имеет право на жизнь?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Она принципиальная - если правильно доработаете напильником ...
    32 пекс я бы взял на ГВС в дом
     
  9. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Понял, буду брать ее тогда за основу и допиливать) Спасибо большое! На гвс уже лежит 25 пекс) надеюсь хватит)
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Давления добавите - хватит
    но моменты всегда есть
    обращайтесь, если что
    Вам бы топик свой создать - чем больше объем, тем сложнее косяки)
     
  11. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Разве сложно у меня? Вроде стараюсь не усложнять) если можно где-то упростить в текущей ситуации - я с радостью!)
     
  12. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Рекомендую тепловую схему с предвключенным емкостным водоподогревателем ГВС:

    teplomeh.shema_для alexru56.png
     
  13. User88
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    User88

    Участник

    User88

    Участник

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое за совет! У меня котел одноконтурный с трехходовым краном для бойлера и температурным датчиком для бойлера. Таким образом - я думал сделать за счет 3-х ходового крана 2-а раздельных контура по сути - один отопление, второй горячая вода. Думаю такой вариант летом будет экономичнее по расходу газа. Как думаете?
     
  14. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    По расходу газа вряд ли. Газ у Вас будет расходоваться на отопление или приготовление горячей воды. Отказываетесь от горячей воды или не отапливаете дом - получаете экономию газа.
    С переключающим 3-ходовым клапаном явно будет некоторая экономия электроэнергии (не нужен насос греющей воды).
    Хотя, возможно, зимой появится и экономия газа из-за того, что при работе котла на ГВС не будет работать отопление...)
     
    Последнее редактирование: 01.03.21