1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Это ты придумал. ...то что не ты придумал делается немного другими методами чем поднятие флажка или поворотом штока
     
  2. Danil26rus
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Danil26rus

    Участник

    Danil26rus

    Участник

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ставрополь
    В общем все оказалось намного проще. В котле на обратке, как выяснилось, стоит обратный клапан. Просто перекрыл кран и открутил фильтр. Ничего не потекло.
    Всем спасибо за участие и желание помочь.
     
  3. DaR_FH
    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    418

    DaR_FH

    Живу здесь

    DaR_FH

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    495
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    МО
    Ездили ко мне несколько лет, "обслуживали". А в прошлом году полез сам, все разобрал, так там пыль ещё с ремонта лежит толстым слоем. Пытаюсь сам разобраться.
     
  4. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @Danil26rus,
    В котле или под котлом? з позиция 11 на схеме которую привел Олег. искомый дренаж. Хотел бы я посмотреть как виртуоз игры на балалйке будет поворачивать предохранительный в 072м:)]
     
  5. Danil26rus
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Danil26rus

    Участник

    Danil26rus

    Участник

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ставрополь
    В самом котле.
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Обратный клапан? в котле?...вот так чудо..Анатолииииий..нафига его туда поставили?...;)
     
  7. Vitaly159
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Vitaly159

    Участник

    Vitaly159

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Подскажите, в расширительном баке 1 бар воздуха. И заполнил систему отопления до 1,5 бар. За сутки падает давление до 1,2. Подпитываю через кран подпитки. Потом дня через 4 начинает скакать давление на манометре. Смотрю бак расширительный пустой воздуха практически нет. Получается пропускает бак? Ему всего 2 года.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Так может надо воздух подкачать в РБ, а не воду через кран подпитки.
     
  9. Vitaly159
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Vitaly159

    Участник

    Vitaly159

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Накачиваю воздух в РБ до 1 бар. А через дня 4 становится РБ без воздуха практически
     
  10. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Задача для ЕГЭ по ремонту котлов. Предлагаю обсудить на форуме.

    Расширительный бак накачали до 1 бар, через несколько дней в баке 0 бар. Что неисправно?
    Варианты ответов:
    1. Неисправна плата управления;
    2. Неисправен 3-х ходовой клапан;
    3. Неисправен расширительный бак;
    4. Неисправен датчик температуры NTC;
    5. Нет заземления.

    PS Мы считаем, что вы правильно сделали процедуру контроля и накачки воздуха в расширительный бак. И обсуждать это не будем. Но есть еще 2 вопроса: кто виноват? Что делать?
     
    Последнее редактирование: 06.03.21
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Вопрос то в чём?..варианты ответов вижу а вопроса нет...:)]
    ааа...вот эти?..тогда ответ на вопрос:
    "кто виноват" =вариант 1 + вариант 2...ну частично может быть вариант 3...:)]
    "что делать" = заменить плату, если не поможет -заменить трехходовой, если не поможет - заменить котел...если не поможет - заменить страну...можно сразу начать с последнего...:)]
     
  12. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо! Исправился :|:
     
  13. Б_Н_Н
    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Б_Н_Н

    Участник

    Б_Н_Н

    Участник

    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Может, стоит космонавтов с орбиты пригласить?
    Они там - на МКС - ищут решение аналогичной проблемы...
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Травит ниппель.
    Травит мембрана.
    Травит воздухоотводчик.
    Травит сбросник
    Протечки в котле или СО.
    Неправильно накачиваете РБ.
    Может быть и проблемы с краном подпитки, но это уже при определённых условиях.
     
  15. Dong1970
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.232
    Благодарности:
    1.124

    Dong1970

    Живу здесь

    Dong1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.232
    Благодарности:
    1.124
    Адрес:
    Троицк, тот что в Москве
    Приветствую Камрады.
    Только начал читать первую тему, может где и есть ответ на мой вопрос, только спланировать хочется уже сейчас.
    Планирую приобрести и ставить U72-18, одноконтурный. Собственно вопрос - может ли кто то посоветовать бесперебойник для него? Модель, параметры?