1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Buderus logamax U072 - 3

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.

  1. Новый Свет
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    4.882

    Новый Свет

    Живу здесь

    Новый Свет

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    4.882
    Адрес:
    Москва
    @wladalex, Посмотрите в сервисном меню реальную температуру гвс
     
  2. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.117
    Благодарности:
    990

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.117
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Самара
    L2 - 2. ab
     
  3. Dsand1
    Регистрация:
    27.02.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    Dsand1

    Участник

    Dsand1

    Участник

    Регистрация:
    27.02.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Добрый день всем! Кто-то смог окончательно победить глюк котла будерус+косвенник, который заключается в перепрыгивании с 2 на 1 в параметре 2.4.е? Когда постоянно, каждый день, в разное время котел просто перестает греть бойлер и гоняет только тепло? В этой ветке нет конкретики, так как замена платы не помогает. Был ответ один, что земля должна быть в норме, это проверили - земля в норме. Кто еще может поделиться своими советами, как утихомирить котел и заставить его постоянно работать в режиме косвенник+отопление
     
  4. evrokz
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    32

    evrokz

    Живу здесь

    evrokz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Котел одноконтурный logomax u072 24 проектировщик настаивает, что обратку отопления можно объединить и использовать для обратки гвс с бойлера косвенного нагрева, а в обратку гвс подключить подпитку.
     
  5. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    190

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Серпухов
    Что нам делать с этой информацией?
     
  6. evrokz
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    32

    evrokz

    Живу здесь

    evrokz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Вопрос, так ли это?
     
  7. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    190

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Серпухов
    Да, так. Это стандартная схема. Так или иначе в любой СО подача разветвляется на разные потребители, а обратка перед входом в котёл объединяется. А как по другому-то? У котлов не бывает отдельных входов для обратки ГВС и обратки отопления.
    Подпитку надо подключать на участке трубы между котлом и тем местом, где уже встретились все другие обратки (ГВС, радиаторы, ТП и пр.) т. е как можно ближе к котлу
    Таким образом при полном перекрытии какого-либо контура будет сохранятся возможность подпитать систему
     
  8. evrokz
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    32

    evrokz

    Живу здесь

    evrokz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Смутило то, что в котле есть отдельный вывод 1/2 для обратки гвс и отдельный вывод 3/4 для отопления.
     
  9. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    190

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Серпухов
    Прошу прощения. Вот у Будеруса имено так). Сейчас глянул гидроблок U072 (и даже вспомнил что чинил такой когда-то давно, клеил трещину, надо фото поискать:))
    Там трёхходовик стоит на обратке СО/ГВС и, например, если он будет в положении "отопление" а бойлер будет физически перекрыт по причине протечки/ремонта, то систему не подпитать, если подпитка врезана в обратку ГВС
    Правильно в обратку СО ближе к котлу
     

    Вложения:

    • гб.jpg
  10. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.049
    Благодарности:
    10.386

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.049
    Благодарности:
    10.386
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    В этом котле трехходовый на обратке стоит. Проектировщик не в курсе просто.
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    2.685

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    2.685
    Адрес:
    Москва
    Присылайте Вашу плату, вылечу. Обижаться не будете.
     
  12. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.563
    Благодарности:
    7.343

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.563
    Благодарности:
    7.343
    Адрес:
    Голицыно
    Наш котёл теперь выпускается под маркой "LaggarTT ГАЗ 6000" :aga:
     
  13. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    А где он теперь выпускается?
     
  14. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.049
    Благодарности:
    10.386

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    4.049
    Благодарности:
    10.386
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Там же, в Энгельсе.
     
  15. OlennikovE
    Регистрация:
    26.11.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    OlennikovE

    Участник

    OlennikovE

    Участник

    Регистрация:
    26.11.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Добрый день, помогите пожалуйста, разобраться с проблемой.
    Ошибка 6А. Не могу локализовать проблему. На форуме ответа не нашел.
    Установлено два котла Buderus Logomax u072-35, управляются Зонтом, работают в каскаде (основной и резервный).
    Этой весной, впервые за 7 лет работы, основной котел почти каждый день стал уходить в ошибку 6A.
    Что заметил.
    1. Ошибка возникает, когда котел работает на минимальной мощности и тактует (вкл/выкл примерно 6 раз в час). В таком режиме он может работать условно сутки, а потом, на очередном такте не зажигается.
    2. В доме постоянно не живем, поэтому перезапускаю котел несколько часов спустя.
    Обычно перезапускается сразу, но иногда с 5-6 попытки, после чего опять стабильно работает примерно сутки.
    Причем, в случае неудачных попыток перезапуска, есть стабильная искра, но нет газа (выходное давление равно нулю).
    3. Один раз проблема возникла при мне, как раз был подключен микроманометр.
    Котел работал в обычном режиме, потом давление на форсунках стало "дергаться" постепенно двигаясь к нулю. И примерно за минуту упало до нуля.
    Появилась ошибка 6А. Затем котел без проблем удалось перезапустить вручную.
    4. Второй котел имеет те же настройки и регулировки газового клапана и работает стабильно.

    Что делал/проверял.
    1. Свечу ионизации чистил, хотя ток ионизации в норме и его значение во время работы стабильны и соответствует паспортному.
    2. Сопротивление катушек на газовом клапане в пределах нормы.
    3. Напряжение на них подается.
    4. Входное давление газа 17 мбар.
    4. Давление на форсунках при минимальной / максимальной мощности соответствует паспортному.
    5. Фильтр на входе газового клапана визуально чистый.
    6. Дымоход чистый, ступень вентилятора 2.
    Подскажите, куда копать: плата, клапан?