    @Nico71, если прямо под щитом не получается забить штырь, то штырь переносится, а полоса удлиняется.

    УГВ далеко, ну и фиг с ним.

    Тут есть только один принципиальный момент - назначение заземления.

    Если оно только для срабатывания УЗО, то можно особо не заморачиваться.
    2-4 штыря...и УЗО будет срабатывать.

    А если заземление для назовщиков, то надо загнать чем больше, тем лучше (пока не надоест). А потом пригласить человека с прибором.
    И если окажется мало - добавить штырей.
     
  2. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.836
    Благодарности:
    5.247

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.836
    Благодарности:
    5.247
    Адрес:
    Тула
    Так и сделал https://www.forumhouse.ru/posts/23915357/
     
  3. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Тульская обл.
    Заземление в большей степени для себя

    Газовщикам и сетям глубоко пофиг:|:
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Тогда можно обойтись и без спец. измерений.
     
  5. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Тульская обл.
    @Иванов Костя, правильно понимаю, что пару штырей независимо от того под плитой или рядом с фундаментом роли не сыграет? Так же как и расположение относительно дома в любое место обозначенное треугольником на рисунке?
    заземление IMG_20201203_072930.jpg

    Тянуть "землю" от вводного ящика лучше или от щита с автоматами в доме?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Заземлители можно разместить где угодно.
    Можно сравнить с центральной канализационной трубой.
    Пофиг где она проходит, лишь бы отходы сливались.

    Но посмотрим на вопрос чуть шире.
    Если в полу будет сетка, то ее хорошо бы присоединить к заземлению.

    Т. е. можно сделать треугольник за пределами дома, а сетку присоединить с помощью провода.

    А можно сетку соединить с заземлением сразу...без посредника (провода).

    Выбор для Вас зависит только от трудоемкости.
    Если Вам легче сделать заземление за пределами дома - делайте. Нет проблем.

    Если легче сделать внутри дома - аналогично.

    А вот с выбором щитка вопрос немножко сложнее.
    Прежде, чем что-то рекомендовать, надо ознакомиться с ситуацией.
    Где щитки, из какого материала, как подключены, что у них внутри?
     
  7. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Тульская обл.
    расположение щитов на рис ниже
    upload_2021-4-1_13-31-1.png

    рассказывать о них впринципе то и нечего особенно...
    первый щит - щит учета, металический IP65, висит на фасаде дома, в дальнейшем это будет закрытый холодный тамбур.

    в нем вводный автомат, ПУ, а дальше "свободная планировка", сейчас 3 автомата,
    1. С20 от автомата идет кабель (6х3) в пластиковый бокс, который расположен в старом доме, там автоматы С16 раскидываю разводку по комнатам. 2 на кухню, один в комнату и один ванная, с/у, коридор
    2. С 16 на дин розетку
    3. С 16 временное освещение + розетка в пристройке

    Все автоматы в щите учета, планирую заменить на С25
     
  8. DenZZ
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    1.013
    Благодарности:
    1.103

    DenZZ

    Живу здесь

    DenZZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    1.013
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я не конкретный ответ давал, а ссылку туда где можно попытаться разобраться.
    Сам я еще тот специалист:)], хоть и учился где то рядом, на электронщика (не электрик)

    Как я понимаю "малое расстояние" между точками заземления приводит к тому что потенциалы нужно "уровнять" на этих точках, и по этому не хилые требования в тнцс к земляному проводнику, если вдруг чтобы он "смог":)]
     
  9. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Тульская обл.
    Ну тогда мы почти коллеги :victory:, но вот с заземлением реальный пробел) Тем более теория без практики...
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Вопрос сложный и многогранный, поэтому будем рассматривать по-этапно.
    Металлический ЩУ. Провод фазы (приходящий СИП или перемычка счетчика) может оголиться и передать фазу на корпус щита.
    Это ключевой момент!

    Если это произойдет, то корпус щита будет под фазой. Вы трогаете рукой щит - Вас бьет током.

    Никакая автоматика не сработает, поскольку ее просто нет.

    Самое безопасное решение - применить пластиковый ЩУ.
    Второе решение - соединить пол под щитком с корпусом щитка. Если пол бетонный, то в бетоне должна быть сетка, которая с помощью провода или иного металла присоединяется к корпусу щита.

    Самый распространенный вариант - не заморачиваться, махнуть рукой и будь что будет.

    Каким будет Ваше решение?
     
  11. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.179
    Благодарности:
    9.306

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.179
    Благодарности:
    9.306
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пробурить перфоратором дырочку в полу и забить арматурину метра два?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Можно сделать и так. Но желательно, что бы вся поверхность пола была задействована.
    Иначе в какой-то ситуаци можно поймать шаговое напряжение на полу.
    Ситуация маловероятная, но ее надо учитывать.
     
  13. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Тульская обл.
    Сип переходит в кабель на фасаде дома и уже кабель заходит в металлический щит. Изначально выбирал металл по причине того, что ящик висел на улице под осадками. Менять его на пластиковый в ближайшее время не планировал.

    Заводить землю в плиту пола, по мне так себе вариант - под плитой пенопласт, не помешает ли он связи с землей? Лучше тогда уж вывести на соседнюю стену и в землю. Но где то встречал что заземление щита не должно соединятся с землей сетей внутри дома.

    Не совсем представляю, в результате чего провод (перемычка) может оголиться, а уж тем более коснуться корпуса щита. там места вагон
    IMG_20200222_155722.jpg

    ...открываю щит ключом с пластиковой нашлепкой

    Поэтому на данный момент 2 варианта
    1. Как большинство не заморачиваться сейчас и надеяться что "ток своих не трогает"), но в дальнейшем при смене счетчика или раньше сменить бокс на пластиковый.

    2. Либо прям сейчас вывести землю в сторону.

    Давайте рассмотрим первый вариант
     
    Последнее редактирование: 02.04.21
  14. Revenger1972
    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    5.000
    Благодарности:
    15.396

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Revenger1972

    Дом на печи своими руками

    Регистрация:
    22.04.19
    Сообщения:
    5.000
    Благодарности:
    15.396
    Адрес:
    Ставрополь
    А ещё желательно установить над участком метеороуловители, радиацепоглотители и т. п. А вдруг? :aga:
    Желательно так же (я не делал, но "люди говорят") запроектировать и подвести водопровод под пожарные гидранты, со всей обвязкой (ну а что, УЗО и прочее ставить, а про огонь не думать? не правильно это).
    И шапочку из фольги сделать обязательно. Вечерами, за просмотром телека или за компом, "люди говорят" помогает :)
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Не надо представлять. Есть щит и внутри есть провод. Значит контакт может появиться.
    Контакт не может появиться только в том случае, если в щите не будет провода.

    На это основаны принципы безопасности.
    Если мы начинаем гадать, то это уже не инженерные мысли. С тем же успехом можно амулет повесить или священника пригласить.

    Чтобы закрыть этот вопрос, приведу пример из практики. Провод СИП приварился к стенке щитка во время прохождения молнии. Пробило изоляцию. А может в изоляции была трещина.
    Факт - провод приварился к стенке металлического щита.
    Не заземлять, а соединить поверхность пола с корпусом щита. Это называется система уравнивания потенциалов. Как эту систему присоединить к заземлению - это другой вопрос.

    Насколько я понимаю, соединить поверхность пола с корпусом щита не получится. Правильно понимаю?
    ОК. Металлический щит подлежит заземлению. Это не обсуждается.
    Но щит у Вас висит на стене дома. Он имеет контактную связь со стеной дома.
    Каменные стены и бетонные полы - это токопроводящие конструкции.

    Таким образом, чтобы разделить заземление щита и заземление дома, Вам придется повесить щит через диэлектрические прокладки и заземление щита отнести подальше от дома.

    Это возможно сделать?