1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы с горелкой Gulliver RG2

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Armenak_, 16.02.21.

  1. Armenak_
    Регистрация:
    16.02.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Armenak_

    Участник

    Armenak_

    Участник

    Регистрация:
    16.02.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Проблемы с горелкой Gulliver RG2
    Уважаемые форумчане!
    Кто нибудь сталкивался с проблемой следующего характера:
    После смены поставщика дизтоплива котёл с трудом нагревает теплоноситель до 45 градусов. О перерывах в работе и речи конечно же нет. Дизтопливо с АЗС картина такая же. С предыдущим топливом таких проблем не было, но та солярка мёрзнет, потому было принято решение сменить поставщика.
    Горелка gulliver rg2, форсунка delavаn 1,20, котёл riello. Отапливаемая площадь чуть менее 400 кв. м. утепленного дома.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Проверьте расход топлива для начала, около 4,5 литров за час должно сгорать. Давление измерьте на насосе.
     
  3. Armenak_
    Регистрация:
    16.02.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Armenak_

    Участник

    Armenak_

    Участник

    Регистрация:
    16.02.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Были проблемы у меня с насосом, забивался он. Специалисты приходили, затылок чесали, и впаривали новый агрегат в сборе, т. е. Горелка, типо ваша уже старая, из моды вышедшая, не экономичная и т. д., ну кто более или менее соображает, то втюхивал новый насос.
    Послушав этих чудо-спецов, почитав мнения форумчане, вооружившись ключами и отвёрткой, разобрал я насос (пан или пропал, хуже уже точно не будет), почистил все каналы, промыл в ультразвуковой ванне, регулировочный болт давления, сколько оборотов выкрутил, на столько же и вкрутил, собрал горелку, в общем горелка завелась, работа стабильная, ну и забыли на некоторое время.
    Теперь вот это.
    Не подскажите в какую сторону крутить, увеличить давление или наоборот понизить?
    Я не спец в этом деле, монометров и прочих ...метров не имею. Из всех измерительных инструментов только рулетка), настройка вся условная, что называется на глаз.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Учитывая недогрев, напрашивается в сторону увеличения, но с учётом отсутствия измерительных инструментов - очень осторожно:) А то потом сажу из котла вёдрами выгребать прийдётся:)
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Armenak_, если и то, и нынешнее топливо с АЗС, то проблема не из-за топлива!
     
  6. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    200
    Вы бы в топку заглянули - может он уже сажей забит. И температуру уходящих померили.