1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.243
    Благодарности:
    972

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.243
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Алтай
    Ниже схема щитка дома, пока только 'на бумаге'.
    Чтобы не тянуть кабели из щитка расположенного в одной стороне дома в комнаты с противоположной стороны решил разделить его на два щитка. Второй соответственно будет расположен в другой стороне, на расстоянии ~15-17 м от первого, с учетом всех поворотов и т. п.

    Вопрос - в какой точке делить щитки?
    - С выхода 'вводного' автомата (номер 159) вывести кабель сечением 6 мм2 ?
    или
    - С выходов УЗО (например 74, 113, 88) кабель сечением 2.5 мм2 ?

    upload_2022-5-24_0-53-24.png
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    @atztek, три стиралки и ни одного кондиционера в доме. Странно всё это :nono:

    И это. 23 отходящих кабеля — это невеликий щиток. Зачем вам его делить, много лишних денег?
     
  3. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.243
    Благодарности:
    972

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.243
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Алтай
    Стиральная машина одна, но когда рисовал схему еще не знал где она будет. Теперь для нее останется только одно помещение. Кондиционер не нужен, практика показала (живу во времянке из таких же арболитовых блоков) что в доме из арболита и в жару вполне комфортно.

    Предполагаю что за счет более коротких кабелей я в итоге сэкономлю. Нарисую новую схему, можно будет сравнить. Ну и прокладка кабелей из двух щитков более удобная чем все из одного (будет много труб отопления с естественной циркуляцией под потолком, которые мешают прокладке). Щитки буду собирать самостоятельно, два небольших скомпоновать проще чем один.

    - - -

    Что скажете по вопросу из какой точки лучше делить схему на две?

    upload_2022-5-24_1-53-35.png
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Имелась ввиду не имущественная принадлежность.
    Лампочка - нет, поскольку она освещает место общего пользования. А до всего, что после счетчика никому дела нет, хочет - пусть меняет.
    Я откуда знаю?
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    вот, например:
    "граница балансовой принадлежности" - линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок;
    У Вас допуск есть? :)
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Оксана, если хотите, чтобы Вас понимали, выражайтесь яснее.
     
  8. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.243
    Благодарности:
    972

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    6.243
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Алтай
  9. Pilgrim
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    218

    Pilgrim

    Живу здесь

    Pilgrim

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Орел
    Доброго времени суток. В щитке стоит УЗО 25А 100мА, после него идут автоматы на 10 и 16А. теперь надо к сараю ВЛ протянуть, для него поставлю в щиток АВ на 16А. В сарае будет розетка для подключения проточного водонагревателя. Мне посоветовали поставить ещё дополнительно УЗО или дифавтомат перед этой розеткой. Есть в этом смысл?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    Да, не более 30мА, заземление и накопительный водонагреватель.
     
  11. Pilgrim
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    218

    Pilgrim

    Живу здесь

    Pilgrim

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Орел
    Ну с накопительным таких заморочек не надо...набрал воды, нагрел и отключил от сети...мне надо именно с проточным обезопаситься.
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.833
    Благодарности:
    3.724

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.833
    Благодарности:
    3.724
    Адрес:
    Москва
    Обезопаситься Вы сможите, а вот получить горячую воду - нет.
    Мощности не хватит.
     
  13. Pilgrim
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    218

    Pilgrim

    Живу здесь

    Pilgrim

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Орел
    Да мне для летнего душа на даче ... теплая идёт и нормально.
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.833
    Благодарности:
    3.724

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.833
    Благодарности:
    3.724
    Адрес:
    Москва
    Так и тёплой не будет:aga:
    Так, маленькая струйка, комнатной температуры.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Забыл отключить, умер.
     
Статус темы:
Закрыта.