1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Веня
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.693
    Благодарности:
    879

    Веня

    Живу здесь

    Веня

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.693
    Благодарности:
    879
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
    Извиняюсь был не прав. Сьездил посмотрел, действительно на сайте пишут одно. а по факту другое. Вообщем посмотрел полностью щит. Расстояние конечно между рейками очень маловато. Всего 120 мм. по центральным осям Комплектность полная. Шина на ноль 4 отверстия, земля 5 отверстий. АВВ Мистраль 41 (24 модуля) в продаже было, но разорвана коробка и с виду вроде как расстояние между рейками больше. Правда ценник великоват, есть дешевле.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    В Мистрале расстояние между рейками 150мм.
     
  3. Веня
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.693
    Благодарности:
    879

    Веня

    Живу здесь

    Веня

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.693
    Благодарности:
    879
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понял, спасибо. Места сверху и снизу достаточно?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.559
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Вполне.
     
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.803
    Благодарности:
    4.101

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.803
    Благодарности:
    4.101
    Адрес:
    Москва
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на это странице.
    При трёх фазах и вводном 40А.
    Так это ж не СНТ:aga:
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.839
    Благодарности:
    27.285

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.839
    Благодарности:
    27.285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть в двушке внутри МКАДа ни газа, ни отопления, ни горячей воды нет? Так это самое что ни на есть СНТ и будет! :)] Если ещё брюкву на лоджии выращивать...
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.204
    Благодарности:
    3.941

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.204
    Благодарности:
    3.941
    Адрес:
    Краснодар
    @Rumato,
    Так он в два раза дороже. Же. Чистое смертоубийство, заказчик скорее повешается.
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.803
    Благодарности:
    4.101

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.803
    Благодарности:
    4.101
    Адрес:
    Москва
    Газа естественно нет.
    Отопление центральное, трёхфазный проточник дань моде, "а вдруг мэр сменится"?
    Заказчику всё наполнение щита обошлось в 17 тысяч, не будем показывать благодаря кому:hello:
    Щит переживёт;)
     
  9. ShirokovPN
    Регистрация:
    02.11.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    ShirokovPN

    Новичок

    ShirokovPN

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Да, с УЗИПом ступил и нарисовал некорректно.
    Переделал, больше нет ошибок?
     

    Вложения:

    • ЭЩ.png
  10. ShirokovPN
    Регистрация:
    02.11.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    ShirokovPN

    Новичок

    ShirokovPN

    Новичок

    Регистрация:
    02.11.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Ошибся с описаниями. По текущим - еще нужны были бы автоматы. Поменял описание УЗО на ДА.
     

    Вложения:

    • ЭЩ.png
  11. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    1.668

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Ребята, планирую ставить 2 щита рядом: силовой и слаботочка. Расстояние между щитами 10 см.
    1 вопрос: правильно понимаю, что хотя бы один должен быть в металле, для экранирования слаботочки?
    2 вопрос: монтаж во встраиваемый щит (между стоек каркаса в каркасном доме) сильно сложней навесного щита?
    3 вопрос: щит в закрытом пространстве, без вентиляции, в деревянной конструкции - нет ограничения?
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.204
    Благодарности:
    3.941

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.204
    Благодарности:
    3.941
    Адрес:
    Краснодар
    Нет.

    Нет.

    Если в слаботочном щите будет активное оборудование: роутеры-шмоутеры и все такое, то без вентиляции сгорит.

    Именно поэтому в слаботочных щитах устраивают вентиляцию еще на заводе...

    82611014[1].jpg 82611018[1].jpg

    ... но бывает, что еще и кулер нужен :aga:
     
  13. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    1.668

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    1.668
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Тепловая нагрузка может быть выше чем в силовом? Это "мозги" столько жару дают?
    Датчики на слаботочке тоже малочувствительны к "пучку" 230 вольт в близости?
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.204
    Благодарности:
    3.941

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.204
    Благодарности:
    3.941
    Адрес:
    Краснодар
    Разумеется. А еще бывают такие шкафчики, содержащие в себе много блоков питания для светодиодных лент, тогда там совсем тепло :super:

    Так это далеко не в близости, у вас ведь между щитками целых 10 см. Обычно их блокируют друг с другом, и то там более чем достаточно расстояния.

    В последние годы стали очень популярны силовые щиты со слаботочной секцией (или наоборот), чтобы два не покупать

    vu602wwh[1].jpg 2I7K7EQJ.jpg
     
    Последнее редактирование: 15.02.21
  15. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    Всем добра!
    Прошу подсказать, существует ли такой щиток, позволяющий без распломбировки переставить вводной автомат из старого.
    Да ещё и пластиковый.

    С пломбами все сложно у нас, личная неприязнь после подключения со стороны нэска.
     
Статус темы: