    ТН воздух-вода daikin altherma 3 + комнатный датчик температуры
    Добрый день, кто может подсказать по настройке ТН daikin altherma 3 при работе в связке с комнатным датчиком Madoka. Датчик сам по себе подключен, температуру показывает...вопрос собственно в логике расчета температуры на отопление. Как правильно настроить параетры? Расчет температуры идет по погодозависимому графику и по логике эта расчетная температура отопления должна меняться в зависимости от отклонения фактической и желаемой температуры в помещении.
    Но по факту этого не происходит (модуляция включена в настройках, макс температура модуляции 5 гр.).
    Например сейчас отопление включено, расчетная от улицы температура на отопление 41 градус. Фактическая температура в помещении 22 градуса. Далее я меняю желаемую на 21 или 23 или 25...и ничего не меняется. Температура на отопление как отображалась 41 так и отображается. Или там какая та другая логика работы?
    Заранее спасибо.
     
  2. shvonder1980
    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    48

    shvonder1980

    Живу здесь

    shvonder1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    48
    На всякий случай отвечу себе сам, мало ли кому то пригодится:) понаблюдав некоторое время все же стало понятно что модуляция работает. Но пересчет температуры идет с каким то интервалом...вероятно раз в 15 минут, могу ошибаться. Поэтому изменяя желаемую температуру на комнатном датчике это сразу не приводило к какому то изменению температуры подачи...и только через какое то время температура подачи постепенно начинала увеличиваться или уменьшаться в зависимости от разницы установленной/фактической температур в помещении.
     
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980
    Адрес:
    Эстония
    ...Отопление половое? Теплый пол?
     