1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Конденсат, синеют доски и покрываются плесенью

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shatun52, 06.02.21.

  1. Shatun52
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Shatun52

    Участник

    Shatun52

    Участник

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Сейчас зима, снег, и ветер полный дом будет снега. Пробовал уже открывать окна. Снега намело
     
  2. Shatun52
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Shatun52

    Участник

    Shatun52

    Участник

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Вот такая вот фигня у окна, окно, плачет, и никак не проплачется IMG-20210210-WA0001.jpg
     
  3. Shatun52
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Shatun52

    Участник

    Shatun52

    Участник

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Ужас! Ребята что делать? Только не надо советов что разбери на дрова и тому подобное.
     
  4. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.164
    Благодарности:
    42.372

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.164
    Благодарности:
    42.372
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Shatun52, ладно, коли палить нельзя, мы другое что придумаем :) О! Тогда найдите 10 отличий
    20200430_080217.jpg 20200430_080424.jpg 20200430_080207.jpg 20200430_150655.jpg 20200430_150823.jpg

    PS. Это жутко перферционистски, можно немного проще. Но суть результата от этого не меняется.
     
  5. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    5.554

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    5.554
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    Снаружи какая стоит?
     
  6. Dmirty35
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    390

    Dmirty35

    Живу здесь

    Dmirty35

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Череповец
    Вам построили каркас из свежеспиленной доски.

    Снять пароизоляцию, вытащить утеплитель, оставив один лишь каркас.
    Сушить, если сейчас у Вас морозы - очень хорошо.
    Просушить зиму-весну- начало лета
    Обработать какой-нибуть гадостью от плесени.
    Купить пароизоляцию хотя-бы Изоспан D или просто плёнку 200 микрон, скотчи стоимостью не менее 1200 руб за 25 м.
    На обрешётку купить сухой строганной доски (брусков)
     
  7. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    5.554

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    5.554
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    Вангую, что наружняя пленка В.
     
  8. Shatun52
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Shatun52

    Участник

    Shatun52

    Участник

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    AM вроде
     
  9. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.939
    Благодарности:
    3.095

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.939
    Благодарности:
    3.095
    Адрес:
    Дедовск
    АМ снаружи - это правильная; но при таком количестве влаги никакая мембрана может не справиться с потоком пара. Очень возможно, что на ней сейчас "шуба" изморози.
    Также стоит проверить, есть ли вентилируемый зазор между утеплителем (неважно, закрыт он ветрозащитой или нет - суть одна) и внешней обшивкой.
    И полностью соглашуст с @Dmirty35. Не просушите сейчас - придётся на дрова.
     
  10. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.943

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.943
    Адрес:
    Москва
    Прикрыть мескитной сеткой, Тканью, А-шкой мембраной...
     
  11. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.943

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.943
    Адрес:
    Москва
    Это хорошо :)
    Но все же пока не четко понятно насколько жизнеспособные пироги и узлы...

    Что-то не очень выглядит узел, и не сколько что в плесени, а с пленками, проклейками не пойми что.

    Пол в доме - деревянное перекрытие? Или стяжка сохнет?
     
  12. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.736

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.736
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не хорошо то, что плесень не уничтожается даже хлором. Но если каркас будет сухим, то распространение остановиться. ПО крайней мере, это вроде не черная плесень.
    @Shatun52,
    Все же опишите сборку стены, нижнего перекрытия (если есть), там у вас плита ? и чердачного перекрытия или скатной кровли.
     
  13. Shatun52
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Shatun52

    Участник

    Shatun52

    Участник

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Все перекрытия деревянные утеплены на 200, на потолке появились пузыри с водой, как будто натяжной потолок пролил сосед сверху. Надрезал пленку слил воду, обнаружил что утеплитель сырой. Нужно ли его снимать и сушить. Если сниму весь чердак не утеплённый будет в воде. Вчера вызывал человека с тепловизором, сказал что все здорово построено, только проблема с полом на 1 этаже, а вода скапливается из за отсутствия вентиляции. Посоветовал чаще открывать окна, то есть хотя бы раз в день на час - полчаса проветривать. И воды сказал не будет и утеплитель высохнет, хотя я в этом сомневаюсь,
     
  14. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    5.554

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.705
    Благодарности:
    5.554
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    Если вода ЗА пленкой, причем тут вентиляция внутри? Утеплитель сверху чем закрыт?
     
  15. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.736

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.736
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, в первую очередь есть ли вентиляция чердака ? Надо забраться и посмотреть на чем конденсируется пар.
    2. Если в верхней зоне утеплителя, то не работает ПИ чердачного перекрытия. Если на кровельном, то не работает вент чердака. На холодном чердаке полезен гуляй-ветер)