Просадка напряжения

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Dragonrider, 25.01.21.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И такое заземление не только бессмысленно, но и вредно.

    Дело в том, что основное (хотя и не единственное) назначение защитного заземления в электрике - это мгновенное отключение фазы при замыкании фазы на корпус электроприбора. Понятно, что в любом водогрее с металлическим ТЭНом такое замыкание происходит элементарно, при контакте перегоревшей спирали с корпусом ТЭНа. В сколько-нибудь правильно собранной системе TN замыкание фаза-корпус равносильно замыканию фаза-ноль (поскольку они соединены), и будет мгновенно выбиты любые автоматы на пути тока. В вашем варианте не сработает никакая автоматика, и фаза будет присутствовать на всех "заземлённых" предметах во всём доме, пока не прибьёт кого-нибудь.

    Поэтому начинать надо именно с исправления системы ззаемления. Самым безопасным первым шагом была бы установка УЗО, оно же "выключатель дифференциального тока" сразу после счётчика. Но надо понимать, что в вашей ситуации, скорее всего, это УЗО вообще не будет включаться из-за прочих ошибок в проводке, и Вы останетесь без электричества. Поэтому есть смысл пойти по несколько более опасному пути: взять самый толстый из доступных проводков, и соединить заземление и ноль на общей шине в щите. Вряд ли Вы сможете выполнить при этом все современные технические требования к "делению PEN", но, по крайней мере, система будет работать, и можно будет дождаться квалифицированного электрика, который переделает всё.
    И предсказываю, что котёл после соединения тоже заработает.
     
  2. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Пожелания по использованию цветовой маркировки проводов в кабеле при будущих монтажных работах:
    • Желто-зеленый - защитный проводник, или земля в просторечии;
    • Синий - нейтраль, или ноль по обывательски;
    • Оставшийся цвет - линейный, или по простому фаза;
    • И все, электрики у ваших ног...;)

    Позволю не согласится.
    Абсолютно не факт, что любое касание перегоревшей спирали корпуса ТЭНа обязательно создаст "железный коротыш" от которого сработает мгновенная защита автомата. Ведь в варианте с ТЭНом обладающим неким омическим сопротивлением, не исключено и "мягкое КЗ ". Которое для мгновенной защиты пук в лужу. Но на него может отреагировать, или нет, инерционная теплушка автомата. А вот УЗО или ДИФ должны уловить возникший разбаланс токов.

    Фифти, фифти...
    Ведь другая линия питающая домик, как бы особых фортелей не преподносит.
    Моя версия.
    Где то на пол пути к котлу нейтраль подменяется "хилым" заземлением. А оно в ТС похоже не айс (имеет приличное омическое сопротивление). Вот и просаживатся напружка.

    Также не исключен вариант большого переходного сопротивления на контактах 25А автомата.
    В этом случае подобная процедура
    не поможет.

    Единственное, что похоже можно откинуть на даном этапе, это "хилая" котловая фаза в ВРУ.
    P. S.
    Давайте не будем гадать на кофейной гуще, а обождем новых фоток от ТС.
    И пожалуйста не забудьте озвучить сечение и примерную длину кабелей от ВРУ к дому.

    И само ВРУ обфоткайте с разных сторон.
    Ну что бы наглядно рассмотреть как выполнено его заземление.
     
    Последнее редактирование: 03.02.21
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Что-то такое, но слово "хилое" тут лишнее. Полностью соответствующее нормативам заземляющее устройство с сопротивлением растеканию 10 Ом и даст примерно такой эффект.
    Проблема не в качестве заземления, а именно в подмене нуля заземлением. Такая подмена прямо запрещена и смертельно опасна для людей в доме.
     
  4. Dragonrider
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    350

    Dragonrider

    Живу здесь

    Dragonrider

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    деревня Красновидово
    Всем огромное спасибо и моё глубочайшее почтение за проявленное участие в моей проблеме :love::love::love:
    Проблема была решена заземление нулевого входа в щитке. Просадка под нагрузкой в 4кВт теперь всего до 218 вольт и котёл заработал (очень вОвремя, надо сказать, перед самыми 30-градусными морозами). Цвета кабеля тоже поменяла на: жёлто-зелёный - это "земля", белый это фаза, синий это ноль. Ранее установленный кабель менять не стала - "работает - не трогай" (С).
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Неплохо бы фотографически отразить результаты работ по "заземлению".
    Ибо если это некий "красный" провод, как на фото,
    Шкаф_02.png
    то это очень сопливое решение проблемы.
    P. S.
    Понимаю, что эйфория от заработавшего котелка способна отодвинуть на задний план все остальное. Но пожалуйста вникните в суть последующих цитат.
    И если они вас таки впечатлили, не поленитесь выложить полное портфолио проделанных работ.
    И не только в самом щитке. А и во всех клемных коробках сопровождающих провода от щита до котла.