1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как развести воду на несколько контуров радиаторного отопления и ТП

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Subaruex, 25.01.21.

  1. Subaruex
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    24

    Subaruex

    Живу здесь

    Subaruex

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Комсомольск-на-Амуре
    Как развести воду на несколько контуров радиаторного отопления и ТП
    Здравствуйте!
    Нужна помощь: имеется дом, двухэтажный, дом на две семьи (точнее на одну, но с двумя половинами), система отопления общая. на первом этаже теплые полы (два коллектора), на втором радиаторное отопление. + два бака косвенного нагрева. Причем радиаторная система имеет как минимум 4 направления (ветки) на которых сидят разное колличество радиаторов.
    Проектировщик нарисовал один коллектор т. е гребенка с выходами горячей воды и гребенка с входами холодной воды. и один общий насос, который гоняет воду через этот коллектор.
    Есть смутные сомнения, что эта система будет нормально работать. вода например пойдет в один контур с минимальным гидросопротивлением и все.
    Схема прикладывается.
    Вопросы:
    1) Схема адекватная?
    2) хватит ли одного насоса общего?
    3) не надо ли ставить на каждую ветку радиаторного отопления свой насос?
    4) не нужен ли свой насос на каждый бак косвенного нагрева?
     

    Вложения:

    • коллектор.jpg
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо
    1) для видимой части схемы - да, но общая (БКН, ТП) - ?
    2) для радиаторной части- да
    3) нет
    4) зависит от (а информации и нет), кроме того нет информации о БКН и на видимой части схемы, а должна быть