1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexxxss, 17.01.21.

  1. alexxxss
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    92

    alexxxss

    Живу здесь

    alexxxss

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская область
    Покритикуйте схему отопления
    Дом два этажа из ГБ, пока отопление будет электрическим котлом, далее газовым, но не скоро)
    Теплопотери получились около 12 Квт, без утепления, на весь дом.
    Разводка трассы полипропиленом.
    Радиаторы предполагаются стальные Будерус. Подключение к радиаторам ППР Д20.

    1. Правильно ли подключена подача к радиаторам и обратка?
    2. Надо ли ставить на все радиаторы балансировочные краны?
    3. Что необходимо изменить в схеме или дополнить для полного понимая?
     

    Вложения:

    • отопление.png
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Да.
    Обязательно.
    Разводку до последних, тянуть ПП25. Обвязку уже ПП20. Кран до дополнительного РБ.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.205
    Благодарности:
    17.741

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.205
    Благодарности:
    17.741
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @alexxxss, мощность на радиаторах указана паспортная или расчетная (при фактическом тепловом напоре)?
    После тройников поставьте краны - чтобы отсекать ветки.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/27592389/
     
  5. alexxxss
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    92

    alexxxss

    Живу здесь

    alexxxss

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская область
    Расчётная, при тепловом напоре 45 С.

    пытался более подробно осветить этот вопрос.)
    понял, переделаю на эскизе.
     
  6. alexxxss
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    92

    alexxxss

    Живу здесь

    alexxxss

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская область
    Изменил схему согласно рекомендаций.
     

    Вложения:

    • отопление.png
  7. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.033

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.033
    Адрес:
    Дубровки
    Рб и фильтр надо поменять местами
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Без разницы.
     
  9. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.033

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.033
    Адрес:
    Дубровки
    Это одна из рекомендаций производителнй рб, теплоноситель желательно что бы поступал в рб очищенным от мусора, это влияет на продолжительность жизни мембраны (попадаются проколы мембраны об мусор с со)
     
  10. alexxxss
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    92

    alexxxss

    Живу здесь

    alexxxss

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская область
    Подсчитал объём своей СО
    1. Котёл 5 литров
    2. Радиаторы 60 л.
    3. трубы ППР
    D20 L - 16 м - 2,2 л
    D25 L - 140 м - 30,3 л
    D32 L - 8 м - 3 л
    итого объём в трубах 35,5 литров

    итого 100,5 литров

    Заливать буду теплоноситель, РБ в котле не учитываю.

    Достаточно будет отдельного РБ на 12 литров?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Да.