1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с давлением в системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем RinatG92, 15.01.21.

  1. RinatG92
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    RinatG92

    Участник

    RinatG92

    Участник

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Помогите с давлением в системе отопления
    Добрый день! Помогите пожалуйста с давление в системе, что то не могу точно разобраться.
    Котел у нас электрический 12 кв, дом 2-х этажный, квадратов 130 отапливаемых. В доме стоит терморегулятор. Ситуация происходит такая, в баке расширительном 1.5 атм накачано, когда котел включается по терморегулятору, давление в системе поднимается до 1.5, на самом котле температура выставлена на 60, после того как в систем температура достигает 60, он отключается и давление снижается где то на 1.2-1.3. После того как в доме температура наберется, срабатывает терморегулятор и выключает котел, и тут начинается веселуха, давление в системе падает до 0, после того как терморегулятор включит котел, он снова поднимается до 1.5 и т. д.
    Еще теплый пол у нас, водяной, выключал его, проверял, картина та же.
    Вот отсюда у меня теперь и головоломка, я так понимаю давление в системе всегда должно быть, и не меньше 1 атм, почему падает понять не могу.
    Может у меня в баке расширительном не правильное давление выставлено?
    Подскажите пожалуйста, уже много что перечитал в интернете, везде что то все разное пишут.
    Систему проверял, нигде ничего не протекает. Никаких утечек.
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В бачёк естественно ничего не поступает и логично не выдаётся при остывании)
     
  3. RinatG92
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    RinatG92

    Участник

    RinatG92

    Участник

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Какие показатели тогда лучше выставить в системе и в бачке чтоб все норм сработало?
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Начальное (РБ отключен от системы) давление в воздушной камере РБ установите 1,2 Бар. Нальное избыточное давление в системе установите согласно паспорту котла. Внесите изменения в систему с учётом внекотлового регулирования или отключите внекотловое регулирование.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В бачке должно быть от 0,8 до 1, в зависимости от размера бак и ёмкости системы.
    и как сказано выше - это давление в отсоединённом бачке.
     
  6. RinatG92
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    RinatG92

    Участник

    RinatG92

    Участник

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Вечером попробую сбавить тогда давление.
     
  7. RinatG92
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    RinatG92

    Участник

    RinatG92

    Участник

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Бак на 24, в систему на холодную закачивал 1 амт
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хороший бак, врядли в системе больше 150 л.
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    А начальное в СО?
    Могу смело предположить, что у Вас вместо РБ установлен ГА. Если верно моё предположение, то это одна из причин происходящего.
    Потёков может и не быть если соединения выполнены качественно. Причина в наличии мест разряжения.
    Лечение: замена ГА на РБ и переделка СО или отключение внекотлового регулирования.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Воть например (
    дык они его еще и под потолок загнали, ни накачать ни стравить. клоуны.
    хорошо в котле есть бачёк) он и работает. а в этом 4 кило с завода)
     

    Вложения:

    • 20210112_131937[1].jpg
  11. RinatG92
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    RinatG92

    Участник

    RinatG92

    Участник

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    На холодную в СО 1 АТМ ставил, а бачок именно РБ.
     
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Пожалуйста распиши пошагово свои телодвижения при накачке воздуха в РБ и теплоносителя "на холодную".
    И если они отличаются от следующего алгоритма:
    • отключаем РБ от СО;
    • сливаем с РБ оставшийся теплоноситель;
    • контролируем давление воздуха в воздушной полости РБ...
    то пожалуйста, конечно по возможности, проделай процедуру контроля воздуха в РБ, именно в такой последовательности.

    Ибо если будешь качать/травить воздух из РБ подключенного к СО, ничего толкового может не получится. Так как при таком способе надо очень четко понимать суть функционирования РБ и иные нюансы.
    Смотри имеем некие семейные отношения между мужчиной и женщиной (РБ и СО). Допустим парень воздух в РБ. Соответственно женщина теплоноситель в СО. Предположим она приобретает на последние шиши некую золотую цацку. Дама счастлива до нельзя...
    Вопрос.
    Что думает по этому поводу воздух в РБ (муж)?

    Пожалуйста полюбопытствуй.
     
  13. RinatG92
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    RinatG92

    Участник

    RinatG92

    Участник

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Накачка происходит именно так. Скажите пожалуйста при давлении в РБ 1.5 какое давление в СО на холодную должно быть? 1 АТМ, верно?
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.596
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    1,7
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блинн, ну как как.
    если в баке 1,5, а со 1. то как как теплоноситель сможет попасть в РБ ?
    еще раз - в баке 1 кг, в систему вы накачиваете 1,3 и вот тогда часть теплоносителя сможет попасть в бак и выровнять давление. в баке станет 1,3
    далее теплоноситель начнёт нагреваться и давление начнёт повышаться и теплоноситель еще немного зайдёт в бак. станет 1,5 во всей системе.
    когда наступит остывание, те самые 1 - 1,5 воздуха в баке начнут выдавливать теплоноситель в систему и оставят на холодную ваши первоначальные 1,3