1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отказ в согласовании строительства по противопожарным расстояниям

Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем continuum, 15.01.21.

  1. continuum
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    227

    continuum

    Живу здесь

    continuum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Москва
    Отказ в согласовании строительства по противопожарным расстояниям
    Имеется участок, на котором находится часть деревянного дома, пополам с соседом. Подал уведомление о строительстве нового каменного дома, на расстоянии 1 м. от него, но получил отказ с такой мотивировкой:

    "Не соблюдены минимальные противопожарные расстояния между существующим зданием (жилым
    домом) с кадастровым номером N1, оформленным в общую долевую собственность,
    расположенным в границах земельных участков с кадастровыми номерами N2,
    N3 и планируемым к строительству объектом индивидуального жилищного
    строительства на земельном участке с кадастровым номером N4, установленные
    Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) "Об утверждении свода правил СП
    4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
    защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

    Построить новый дом в другом месте, в принципе, можно, но очень не хотелось бы. Есть шансы добиться согласия?
     
  2. LLMNTR
    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    7.117
    Благодарности:
    3.427

    LLMNTR

    флотский человек

    LLMNTR

    флотский человек

    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    7.117
    Благодарности:
    3.427
    Покажите, что Вы подавали, и скан отказа
     
  3. continuum
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    227

    continuum

    Живу здесь

    continuum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Москва
    В СП 4.13130 обнаружился пункт 4.11, где говорится, что расстояния не нормируются, если возвести между зданиями противопожарную стену. Меня это устраивает, всё равно там хотел забор ставить. В администрации предложили подать новое уведомление с указанием стены, что и собираюсь сделать.
     
  4. LLMNTR
    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    7.117
    Благодарности:
    3.427

    LLMNTR

    флотский человек

    LLMNTR

    флотский человек

    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    7.117
    Благодарности:
    3.427
    На всякий случай, этот СП не является обязательным, разве что в силу прямой ссылки на него в градостроительном регламенте

    Соответственно, если такой ссылки нет, то уведомление о несоответствии незаконное
     
  5. continuum
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    227

    continuum

    Живу здесь

    continuum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Москва
    В общем, добавил противопожарную стену и получил одобрение. По окончании строительства дома можно будет попробовать от неё отбрыкаться.
     
  6. LLMNTR
    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    7.117
    Благодарности:
    3.427

    LLMNTR

    флотский человек

    LLMNTR

    флотский человек

    Регистрация:
    10.01.20
    Сообщения:
    7.117
    Благодарности:
    3.427
    Сомневаюсь
    Вам надо было оспаривать уведомление о несоответствии, если тот СП не являлся обязательным в силу ПЗЗ