1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18

Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования

Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gluar77
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    579

    Gluar77

    Живу здесь

    Gluar77

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Московская область
    Я очень сомневаюсь в ваших интерпретациях. Еще раз обращаю ваше внимание на следующее:
    upload_2022-4-4_13-51-37.png
    при открытии двери - просаживается относительная влажность (белый график) и, соответственно, расчетный синий показатель - Т точки росы (измерения каждую секунду) - ну ..это очевидно, а температура парной на уровне полка практически не изменяется - красный график.
    Ну как вам объяснить: представьте изразцовую печь (я застал еще такие) в петербургском подъезде, которую когда то топили, при открытии дверей на короткое время прохода температура в подъезде никак не менялась ..
    Тут все также - под 1,5 тонны прогретого керамогранита на каркасе с толщиной минеральной ваты 100 мм в отапливаемом цоколе жилого дома.
    upload_2022-4-4_13-58-27.png

    Про температуру на уровне притвора я вам график выкладывал, посмотрите внимательно как парная после 1-00 остывает ..
    Пироговый режим создается легко, "пирог" прибит к потолку, может сочетаться с динамическим - под веник милое дело.
    Но тема про измерения - выкладывайте свои, а то все как то голословно... ну не профессионально как то. Про остальное даже не хочется писать, прочитайте внимательно мной написанное, станет понятнее, а замечания - нелепыми. С измерением придет понимание быстрых процессов в бане на другом уровне, поверьте :hello:
     
    Последнее редактирование: 04.04.22
  2. Gluar77
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    579

    Gluar77

    Живу здесь

    Gluar77

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Московская область
    Это систематизированный бред (параноидальный) оторванный от контекста и конкретных условий, параметров вентиляции парной и много чего еще. Еще раз - тема про измерения: есть данные - выкладывайте, нет - пишите в своих темах про информационные чего там еще.
     
  3. Gluar77
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    579

    Gluar77

    Живу здесь

    Gluar77

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Московская область
    Слушайте, вы вроде как метролог по роду деятельности, если вы так и на работе... пугаюсь спросить... мама не горюй...национальное достояние под угрозой.
     
  4. Bandar-log
    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    768

    Bandar-log

    Живу здесь

    Bandar-log

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    768
    Не мечите бисер перед желтыми, какие измерения можно спрашивать с гражданина у которого единственное средство измерений это камушек на полке, а сама баня это - "место силы и перехода".
     
  5. ZYBY
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    14.444
    Благодарности:
    14.198

    ZYBY

    МАБИ

    ZYBY

    Заблокирован

    МАБИ

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    14.444
    Благодарности:
    14.198
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Gluar77, измерять, если есть баня, можно, не противопоказано. Если нехрен больше делать. Но если бани нет, что видно по зафиксированным режимам на графиках и прочей лабуде, то ее не заменить никакими измерениями.
    Раз вы очевидных вещей не понимаете, а пытаетесь кучей графиков закрыть отсутствие правильного режима РБ.
    Столько лет прошло, а понимания не на йоту на продвинулось! Подождемс. Мы не куда не спешим.

    Слушайте тогда идиотов, которые намечут перед желтыми. Они будут рукоплескать вам стоя!
     
  6. Bandar-log
    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    768

    Bandar-log

    Живу здесь

    Bandar-log

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.18
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    768
    Шли бы вы уважаемый в свое место силы и совершали уже переход.
     
    Последнее редактирование: 04.04.22
  7. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808
    Адрес:
    Волгоград
    Так можно, но тогда сомнительно выглядит совет в соседней теме про 200 мм утеплителя.
     
  8. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808
    Адрес:
    Волгоград
    Конечно по разному. Но не так, как вы себе представляете. баня.JPG Пол 52*С, потолок 58*С
     
  9. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808
    Адрес:
    Волгоград
    Тут 2 варианта, либо пар не перегретый, либо сквозняк сильный.
     
  10. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808
    Адрес:
    Волгоград
    Я все вспоминаю шпалы, рубероид и подоконники. Завидую вашей непробиваемости.
     
  11. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    12.732
    Благодарности:
    5.473

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    12.732
    Благодарности:
    5.473
    Адрес:
    г. Смоленск
    Тут третий вариант. Вы в банях вообще не разбираетесь. Без обид.
     
  12. Gluar77
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    579

    Gluar77

    Живу здесь

    Gluar77

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Московская область
    100 мм ограждающая конструкция стены здания, 100 мм - каркас парной. Не так?
     
  13. Gluar77
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    579

    Gluar77

    Живу здесь

    Gluar77

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Московская область
    Слушайте, вы столько здесь несете про ПРАВИЛЬНУЮ русскую баню и необходимость отсутствия измерений банных процессов современными средствами (не путать с камнями), что возникает отчетливое понимание вашего. де-жавю. Про метрологию замнем ... для ясности. Но позволю заметить, правда, если вспомните свои хвалебные оды саунным режимам, - вы перечитайте, что сами то писали на известных форумах, пока у вас не было своей собственной бани. Теперь у вас каркасная баня с аквапечью... а вы про русскую баню пишете и ее режимы - измерьте у себя сначала адекватным современным инструментом, ну хотя бы как Ляхов это делает, наступит прозрение и понимание. Выложите свои результаты в динамике, оценим. А так, как то не солидно это, товарищ полковник, голословно все поносить.
    И вот еще что: изначальное глубинное значение слова идиот иное - человек, не принимающий участия в общественной жизни в Древней Греции, что даже возможно достойно уважения, не путать с обиходным, выдернутым из психиатрии термином, означающим степень слабоумия.
     
    Последнее редактирование: 04.04.22
  14. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808
    Адрес:
    Волгоград
    Другого я и не ожидал. Подтверждение будет? То, что перегретый пар поднимает температуру, очевидно всем. Более того, чуть выше результаты замеров.
     
  15. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    5.561
    Благодарности:
    4.808
    Адрес:
    Волгоград
    Если основное тепло улетает при проветривании, то нет особого смысла в 200 мм утеплителя, особенно, если не поддерживать постоянный плюс.
     
Статус темы: