    Вы сами нарисуйте, что и где соединяете, а потом обсудим схему Вашего подключения.

    Я бы так не стал делать, если это прямо не указано производителем генератора.
     
    Последнее редактирование: 19.01.21
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.811
    Благодарности:
    26.622

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.811
    Благодарности:
    26.622
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    Справедливости ради, стоит заметить, что схема не соответствует теме топика. Здесь про TN-C-S.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.811
    Благодарности:
    26.622

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.811
    Благодарности:
    26.622
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А ещё про то, что те СО, чьих электиков пощипало от отключённой ремонтируемой линии за счёт дебильноподключаемых генераторов, уже пишут об этом в ТУ!
    А если пощиплет насмерть, так супротив СК РФ ссылки на Форумхаус не помогут. И на Ю-туп тоже...
     
  6. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    И это абсолютно не в тему.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    @SergGrebnev,
    Позвольте, а где генератор у соседа Дом2 ? Дорисуйте, пожалуйста, пусть не пользуется халявным электричеством. :)
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.811
    Благодарности:
    26.622

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.811
    Благодарности:
    26.622
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    СК расскажете. :close:
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.811
    Благодарности:
    26.622

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.811
    Благодарности:
    26.622
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У мну в городском доме один придурок своим бойлером снабжал стояк в восемь этажей - ну вот когда летом горячку отрубали. У него тоже ноль был глухо заземлён!
    (кран, конечно... и не заземлён, а ну вы поняли).
     
  10. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    Обязательно :)]
     
  11. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Это не схема, а рисунок, иллюстрирующий возможные последствия объединения линий сети и генератора. (естественно аппараты защиты и пр., не имеющие прямого отношения, условно не показаны)
    Можно придумать кучу неисправностей, при которых любая "домашняя" сеть приведётся к вышеуказанному рисунку. А аварии случаются, как правило, не из-за одной единственной неисправности, а из-за серии "случайностей", поэтому не стОит искушать и способствовать... (имхо)
     
  12. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Весь сыр-бор начался из-за вопроса о заземлении одного из полюсов генератора.
    Но если копнуть чуть глубже, и задать вопрос зачем вообще заземляют (зануляют) так называемый ноль?
    А вот для того, чтобы обеспечить срабатывание автоматов защиты при пробое изоляции, и только. (...ладно, не только, но остальное к потребителям и делу не относится).
    Хорошо бы, говорят некоторые, и для "домашнего" генератора сделать зануление. Хорошо, но есть один нюанс, "домашний" генератор не "потянет" необходимые токи короткого замыкания, следовательно основная идея зануления не сработает, тогда зачем его делать, какова цель?
    Параллельно возникает второй вопрос: почему все производители делают генераторы с изолированной нейтралью? И рекомендации зануления указывают только для особых случаев.
     
  13. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    И что, он будет спокойно работать при КЗ на выходе?

    Да нет там никаких "нейтралей". Просто обмотка с висящими в воздухе выводами. Самый простой вариант (инверторные не рассматриваем). Если нет запретов - подключение на усмотрение пользователя.
     
  14. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Может и будет, смотря какое сопротивление заземления.

    Вы же поняли о чём речь. И все поняли. Чего цепляться и рассусоливать?

    Вам виднее.
     
  15. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    Ну мы же про TN-C-S говорим. Здесь замыкание на корпус означает металлическое КЗ.