    Конденсат в отапливаемом гараже
    Уровень пола гаража ниже цоколя.
    Цоколь утеплен 5см пеноплекс
    Дом из блока ПГС 40см, утеплен 5см вата.
    Ворота Алютех престиж.

    В гараже висит радиатор, прогревает примерно до 15С.
    Но на нижней части стен (как раз по уровню цоколя), начиная от ворот и на 2-3 метра по сторонам образуется конденсат. В чем может быть проблема?

    Плюс в вентканале в гараже идет обратная тяга почему-то (верхний и нижний вентканал. Причем из нижнего в большей степени)
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2021-01-14 в 13.44.40.png
  2. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.700
    Благодарности:
    3.370

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Заблокирован

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.700
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Хороль
    Холодный гараж.
     
  3. Alex_k1
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    8

    Alex_k1

    Живу здесь

    Alex_k1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Беларусь
    что делать? увеличивать отопление в гараже? до какой температуры?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Летом эта часть влажная ?
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.561

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.949
    Благодарности:
    41.561
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Напишите больше подробностей про конструкцию вашего гаража.
    Интересует " пирог" стены в том месте где конденсат.
    Если в общем, как правильно заметили выше,- у вас недостаточное утепление. Мало теплоизоляции.
    И с вентиляцией проблемы. Про вентиляцию тоже подробно покажите, напишите.
    ...
    Чем больше подробностей от вас- тем легче что-то посоветовать. :)
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Возможно потому, что нижний это приточка?
    На фото случаем не нижний вентканал?
    Гараж.png
    Если в хозяйстве имеется пирометр, что он кажет на голубых и красных крестиках?
    А может и гигрометр завалялся?
     
    Последнее редактирование: 14.01.21
  7. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.700
    Благодарности:
    3.370

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Заблокирован

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.700
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Хороль
    Или нагревайте гараж до тридцати, или утепляйте его тридцатью сантиметрами. Тогда и при плюс пятнадцати будет сухо, но не факт. Возле пола все равно будет мокреть.
     
  8. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.345

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Новосибирск
    Похоже, холод от промерзающего фундамента. Делать утеплённую отмостку на 1-1.2 метра
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в том, что в этом месте стена становится холодной, и согласно законов физики там конденсируется влага.
    утепление ваше фсё.