1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемная система отопления. Помогите разгадать непрогрев радиаторов

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AndyFedo, 13.01.21.

  1. AndyFedo
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    AndyFedo

    Живу здесь

    AndyFedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область
    Проблемная система отопления. Помогите разгадать непрогрев радиаторов
    Доброго вечера.

    Не повезло моим соседям. Имеется паршиво сделанная котельная, выполненная полипропиленом. Им же протянуты магистрали до радиаторов (двухтрубка). Газовый котёл + гидрострелка + коллектор с группаами быстрого монтажа Askon.

    Греем теплоноситель котлом до 75 градусов, открываем трёхходовой на максимум, а в радиаторах имеем не более 45 градусов. Тактильно правая часть коллектора холоднее чем левая. Игры со скоростью насосов не помогают.

    Не пойму куда копать. Пробовал перекрывать все ветки кроме одной, например. Безрезультатно, максимум температура в открытом контуре повышается градусов на 5.

    Помогите, пожалуйста, разгадать.

    Прилагаю фото к сообщению, а видео с подробными комментариями можно посмотреть по ссылке:

    https://yadi.sk/d/ip26aGh08LoMjg
     

    Вложения:

    • 2021-01-13_20-24-04.png
    • photo_2021-01-13_20-18-59 (2).jpg
    • photo_2021-01-13_20-18-59.jpg
  2. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.830
    Благодарности:
    2.878

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.830
    Благодарности:
    2.878
    Адрес:
    М.О.
    Полностью разделяю Ваше негодование по поводу монтажа котельной полипропиленом. Ясен перец, будь монтаж сделан православной медью или кошерным сшитым полиэтиленом, никаких проблем не возникло бы в принципе. Но, Вам не повезло (Неведомого вероисповедания монтажники навертели гидрострелку, три насоса и замечательные коллектора с группами быстрого монтажа, но ничего не помогло - не работает и разгадки нет(
    Как по мне, так монтажникам (они же, похоже, проектировщики) надо вырвать руки и головы, намазать г...ном, и вставить обратно. Предложить мозги купить на свободном рынке
    P. S. А полипропилен тут "виноват" в последнюю очередь.
    P. P. S. Вероисповедание монтажников тоже
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :super::)]
    "Кино" это может хорошо, но не везёт как и с
    не открывается. А посему, чтобы не гадать на кофейной гуще или заниматься ловлей чёрной кошки в тёмной комнате, схему СО фото разводки в месте включения групп быстрого монтажа.
    :|: маркировку смесительных клапанов? там часом на радиаторный контур "по ошибке" трёхходовые для ТП не воткнули?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Не открывается...@AndyFedo, Такие вещи смотрят и пытаются победить, по месту.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никакой загадки нет, смесовые группы очень маломощные, просто внимательно посмотрите на их инструкцию.
    и обратный клапан под гребёнкой зачем ?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.738
    Благодарности:
    23.525
    Адрес:
    Калуга
    Да просто все
    трехходовой на РО не нужен чуть больше, чем целиком, от слова совсем
    тупой развод на деньги, причем даже больше обычного
     
  7. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Москва
    Внимание вопрос... Обратил ли кто нибудь внимание на перемычки между подачей и обраткой после насосов? Не в этом ли кроется проблема?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Мы не поедем. Погода не айс...
     
  9. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Москва
    Вы совершенно напрасно его прелестным ругаете... Дело в том, что в данной группе манометры стоят в шаровых кранах, и я подозреваю, что когда краны закрыты, байпас открыт, а мономеры могут быть не ровно закреплены, так же надо проверить положение трехходовика
     
    Последнее редактирование: 14.01.21
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это заглушки на месте установки настраиваемого байпаса.
     
  12. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Москва
    а заглушки то стоят? Судя по термометрам байпас дует на прямую
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    обычно это глухая палка с гайками.
    а температура одинакова когда нет движения теплоносителя, обратка нагревается от гребёнки.
    возможно всё забирает бойлер + обратник + завоздущенные линии+малый квс клапана вот и +45.
    но похоже дом небольшой и клапанов должно хватать на максимальном открытии.
    это же ротационные клапана, а не крутилки картриджи ?
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зашёл на сайт производителя, звиздипец, ни одной бумажки почитать.
    понятно только одно - те кто это собирал не очень понимает что это за хрень.
     
  15. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Москва
    я тож ничего не нашел, походу с герца содрали