1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван - 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hab70, 31.12.20.

  1. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.239
    Благодарности:
    1.391

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.239
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Подключили как именно и куда именно?
     
  2. TimeIsMilk
    Регистрация:
    27.01.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    TimeIsMilk

    Новичок

    TimeIsMilk

    Новичок

    Регистрация:
    27.01.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго дня, тускнеет и пульсирует в такт морганию ошибки.
    Вызвали мастера - диагностику сделали, выявили замыкание на корпус, приговорили ТЭНы.
    Вскрыли котел - под замену один ТЭН, заменили, но ситуация не изменилась.
    Пишу тут т. к. диагност пока не берет трубку...
     
  3. Валерий_ВН
    Регистрация:
    21.03.21
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    41

    Валерий_ВН

    Живу здесь

    Валерий_ВН

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.21
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    41
    Все по инструкции. Подключил в соответствующий разъем платы-второй слева. Но на фото там первичное неудачное подключение датчика myheat - то есть провода не от нынешнего датчика ds который…на нем черный (земля), желтый (дата) и красный - питание.
    Думал, вдруг поменяны местами черный-красный, но, нет….
     

    Вложения:

    • C4FC668E-B43D-4F86-8893-FA6B90140F9D.jpeg
  4. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.239
    Благодарности:
    1.391

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.239
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    @Валерий_ВН, это фото вы уже показывали)
    в нём силовой кабель = земля, ноль, фаза

    Я же пытаюсь понять верно ли вы подключили датчик :aga:
    Ок, судя по описанию верно - а значит он должен обнаружиться и заработать.

    У меня нет такого котла, так что не подскажу.
    Может его перезагрузить нужно. Не знаю.
     
  5. Валерий_ВН
    Регистрация:
    21.03.21
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    41

    Валерий_ВН

    Живу здесь

    Валерий_ВН

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.21
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    41
    Должен, но не обнаруживается… мало того-и первый отвалился. Редкостное Г этот Эван
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.879

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.879
    Адрес:
    Москва
    Ссылка на DS18B20 на озоне.
    Я бы установил/прикрутил его непосредственно в клемник ХТ2 (безо всяких кабелей) и окончательно удостоверился, в чем проблемма (сам датчик, или котловые мозги).
     
  7. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.239
    Благодарности:
    1.391

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.239
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    У меня пять датчиков ds18b20 занимаются мониторингом системы отопления.
    Правда не напрямую к котлу (потому что он у меня тупенький), а к Zont-у прикручены.
    Но уже несколько лет показывают и температуру в помещениях, и уличную, и подачу и обратку.

    Снимок-зонт.JPG
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.879

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.879
    Адрес:
    Москва
    И у меня они мониторят СО.
    СО_октябрь 2024.png

    Да и в хоббийных процессах (винокурение) не прочь поучаствовать. ;)
    Тарельчатые колоны.png Царга пастеризации.png

    Польский буфер.png ДЕФ ХД2.png
    Кубовые датчики.png
    Стоит бросить беглый взгляд на их графический отчет
    Брага про Габриэлю от 13.01.2025_01.png
    Брага про Габриэлю от 13.01.2025_02.png
    и все ясно...:)]
     
    Последнее редактирование: 25.03.25
  9. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    177

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Серпухов
    Про топологию шины 1-Wire известно?
     
  10. baltinvest
    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    baltinvest

    Участник

    baltinvest

    Участник

    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Добрый день, котел эван эксперт плюс 14., греет бойлер только на 2,5 квт, медленно нагревает, режим комнатный, выставлена полная мощность, теплые полы, радиаторы без нареканий, что может быть?
     
  11. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.239
    Благодарности:
    1.391

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.239
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Нет контакта
    сбой фазы
    сбой контактора
    сбой управляющего реле
    сгорел (и) ТЭН (ы)
    сбой настроек

    это вот варианты сходу
    диагностика покажет - котел ведь у вас :)
     
  12. Makssh
    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    112

    Makssh

    Живу здесь

    Makssh

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.17
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Красноярск
    Максимальную температуру теплоносителя тоже посмотрите. ну и при режиме комнатный, возможно у вас дельта температур маленькая и он на всю мощь не работает
     
  13. baltinvest
    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    baltinvest

    Участник

    baltinvest

    Участник

    Регистрация:
    30.01.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Разобрался, в меню можно подключать разные степени нагрева ГВС, стояло на 2, 5 КВт, поставил на 14)
     
  14. allXunder
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    7

    allXunder

    Живу здесь

    allXunder

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите, котел Эксперт плюс 9кВт, две недели назад включил режим "Антизамерзание" (думал весна пришла). Сейчас попробовал удаленно включить режим "Отопление" - не переключает. На странице информации пишет:

    • Состояние:
      Сбой в работе системы

      Давление ниже разрешенного

      • Давление в контуре:
        Минимальное, бар: 1.15

        Максимальное, бар: 2.60
    Вопрос 1 - могло давление упасть из-за того что теплоноситель остыл?
    Вопрос 2 - можно с этим удаленно что-то сделать?
     
  15. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    177

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Серпухов
    1. Да, но и протечка не исключена
    2. Нет