1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Переустройство сети газопотребления ИЖС

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mal_i_glup, 11.01.21.

  1. Yuori
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Yuori

    Участник

    Yuori

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Опять издеваюсь)
    Конечно же ПП 1314.
     
  2. 170192
    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    5.464

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    170192

    маленькая хозяйка больших строек

    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    5.464
    Адрес:
    Бронницы
    ключевое слово - при наличии,

    от Вас требуется только подтвердить свою личность и права на дом, все остальное можно смело игнорировать - нету, и все! тем более, у вас смена собственника, как я уловила
     
  3. brenchagov
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    586

    brenchagov

    Живу здесь

    brenchagov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    586
    Но ведь есть вероятность, что ответвление к летней кухне произведено самостоятельно и без должного оформления. Я Вас ни к чему не призываю, но я бы мыслил в сторону "восстановления заглушки". Документы на землю с зонами обременения Вы не обязаны никому предъявлять в рамках договора поставки газа и договора ВДГО.
     
  4. Yuori
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Yuori

    Участник

    Yuori

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Вот и мне не дает покоя такая мысль. Ведь в договоре ТО ВГДО предыдущей хозяйки, скопированного с договора для неё предыдущего собственника, при котором и появилось это ответвление, нет второй газовой плиты. Не думаю, что допустили бы формально провести участок газопровода с запорной арматурой на его окончании без подключения к какому-либо оборудованию.
     
  5. Yuori
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Yuori

    Участник

    Yuori

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    В общем, убрал я эту незарегистрированную трубу самостоятельно. Присоединялась она, кстати, резьбовым сгоном, перед которым ещё и кран стоит. Все это после счетчика перед вводом газопровода в дом. Заглушил также стальной заглушкой "советского" вида на резьбе и кран закрыл. Покрасил в цвет всего трубопровода по дому. Т. е. закрыл кран - открутил - заглушил - покрасил. Как думаете, так пойдет?

    Потом отвёз в ГРО заявление на восстановление документов о технологическом подключении. Оказалось, что я первый! с таким требованием за всю их историю и они не знают, как восстановить ТУ, т. к. в 1986-ом, когда была газификация, ТУ были на всю улицу. Потом два раза звонили и предлагали сделать только акт о подключении и всё интересовались зачем мне ТУ. Не стал скрывать, что намерен сделать реконструкцию сети газопотребления своего дома силами спец. организации по договору ТО ВДГО и в НПА фигурируют только ТУ. На что сама позвонившая представитель ГРО (инженер ПТО) спросила меня, с эдаким «прищуром», а знаю ли я каким требованиям должна отвечать спец. организация, выслушала моё представление по этому вопросу, как бы усмехнулась, сказала: «Всё понятно» и пожелала удачи соответствующим тоном. И через 0,1 секунды бросила трубку.

    Ещё через два часа опять позвонили из СВГК и предложили завтра прислать куратора для осмотра, который «…все сфотографирует». ОК.

    Стоит ли давать этому куратору фотографировать? Дело в том, что предыдущие хозяева убрали полстены в доме и теперь котел с ВНГ фактически стоят в жилой комнате, а не в коридоре, смежном с кухней, как было изначально. И чем мне может это грозить конкретно в этой ситуации: ГРО проводит осмотр сети газопотребления с целью восстановления ТУ и акта о подключении и этот куратор видит (именно только видит) несоответствие нормам?
     
  6. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052
    По мне так фотографии потом обернутся против Вас. Но не настаиваю, это моё виденее ситуации.
     
  7. Yuori
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Yuori

    Участник

    Yuori

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Фотографии вообще или снимки сделанные ГРО с тем, чему не надо попадать в кадр?
    Или можно будет самому сфотографировать что-то, что будет нужно этому куратору для "офисной" работы, но без "косяка" с перепланировкой помещения и эти фото уже передать?
     
  8. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052
    Лично бы я вообще отказал бы в фотографиях. Не предусмотрено это правилами. Но это моё личное мнение, могу ошибаться.
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -Открываем ПП№1314 раздел-
    IX. Восстановление и переоформление документов
    о подключении объектов капитального строительства
    к сетям газораспределения

    ,а там-
    132. При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, и у исполнителя документов, предусмотренных подпунктами "в", "г" и "е" пункта 125 настоящих Правил, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления совместно с указанным лицом проводит осмотр сетей газопотребления объекта капитального строительства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения объекта капитального строительства к газораспределительным сетям исполнителя.
    По результатам осмотра исполнитель и лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, составляют и подписывают акт осмотра (обследования) объектов капитального строительства, включающий схему газопроводов с указанием границы разграничения имущественной принадлежности (далее - акт осмотра).
    Исполнитель в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта осмотра подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические условия, акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
     
  10. Yuori
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Yuori

    Участник

    Yuori

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    @plehan, то есть акт осмотра (обследования) составляются и подписывается на месте?
    Но ведь наверняка хотят работу над тем, что определили фактическую схему присоединения "на дом" взять. Стоит ли фотоматериалы по схеме присоединения этому куратору позволить получить?
     
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -это на бумаге. По факту там нет утвержденной схемы и подписанной. ИМХО
    - чисто тех. проблем нет. Я например если бы делал изменения схемы газоснабжения имел бы на руках акты от спец. организации и мне по барабану фото. А вот акт разграничения сторон очень внимательно изучил бы и подписал его если граница ответственности это забор владения. Как и указано в ПП№410.
     
  12. Yuori
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Yuori

    Участник

    Yuori

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Я только собираюсь менять схему газоснабжения - потому и хочу получить ТУ и акт. И так получается, что заключить договор ТО и договор газоснабжения только затем. Не завтра, когда придет ГРО с осмотром. Я уже писал, что оказывается я первый с таким заявлением в ГРО о восстановлении ТУ, и есть у меня подозрения, что не с благими намерениями идут ко мне, а для науки "шибко умным". Я ж им сказал, что менять буду без них, силами другой спец. организации. А у меня:

    и

     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -он публичный (лицевой счет) он уже есть. Можно сменить собственника.
    -это обязалово.
     
  14. Yuori
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Yuori

    Участник

    Yuori

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    А где в НПА регламентируется определение границы ответственности? В частности, для моего случая?
     
  15. Yuori
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Yuori

    Участник

    Yuori

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Сам спросил - сам ответил:
    " 2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
    ...
    "внутридомовое газовое оборудование":
    в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на
    котором расположено домовладение,
    газопроводы, проложенные от источника
    газа (при использовании сжиженных углеводородных газов) или места
    присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до
    бытового газоиспользующего оборудования, ...; "
    @plehan, верно?