1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Совет по переделке котельной

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ns-seo, 10.01.21.

  1. Snowvision
    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76

    Snowvision

    Живу здесь

    Snowvision

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76
    Не получится у него отбалансировать такую многоконтурную систему висящую на 25 подаче и обратке просто кранами (вентилями), это постоянные бубны при малейшем изменении внешних условий. Там необходима гидрострелка, нормальный коллектор и хороший сетевой насос ..ну что то вроде Gr/ 25-80 а фильтра краны РР и тд итд это на работу системы влияния в данном случае не оказывает, она в принципе не работает, а не из-за того что кран РР стоит, а не латунь.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265
    Адрес:
    Калуга
    вероятность всегда есть
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    С какого перепугу изменение внешних условий будет влиять на гидравлику системы? Гидрострелка конечно хорошо..и упрощает жизнь...но насос там тогда понадобиться не один..если гидравлика кривая то и 32-100 может не спасти.
    так никто об этом и не говорил - говорили что их надо менять, потому как через некоторое время они окажут свое плохое влияние.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265
    Адрес:
    Калуга
    Насос 8ка в доме - это перебор
    и ПП и другие краны тут непричем - балансировка ими не выполняется
     
  5. Snowvision
    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76

    Snowvision

    Живу здесь

    Snowvision

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76
    На гидравлику конечно не будет, но так как она по умолчанию сейчас у него нифига не работает, то при изменении внешних факт (роза, темп, вл) будет меняться и климат внутри и он снова будет бегать и где то прижимать а гдето открывать направляя потоки теплоносителя в нужное ему место вручную каждый раз! Вкратце...
     
  6. Snowvision
    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76

    Snowvision

    Живу здесь

    Snowvision

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76
    Кстати и не будет работать ни при каких условиях в данном исполнении!
     
  7. Snowvision
    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76

    Snowvision

    Живу здесь

    Snowvision

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76
    А восьмидесятки на второй этаж и гараж - будет дуть только в путь, клиент забудет обо всём...
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265
    Адрес:
    Калуга
    обо все кроме шума в трубах - дуть будут.
    и жрать эл-ва будут - то же забудет обо всем
     
  9. Snowvision
    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76

    Snowvision

    Живу здесь

    Snowvision

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76
    Надо тогда в квартире жить было насос не нужен, а 80-ка на максимуме 80 Вт " жрёоооот"
     
  10. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.630

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.997
    Благодарности:
    1.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    У вас всё почти нормально сделано, система рабочая.
    Как балансировать:
    1. Снова открыть все краны и вентили на ветках радиаторов.
    2. Призакрыть шар. кран (подача в гараж) на ветке "гараж" более чем на 45 град., допустим 60 град.
    3. Понаблюдать пару часов.
    4. Пирометром измерить обратки веток гараж и второй этаж.
    5. Если обратка гараж холоднее чем втор. этаж, то приоткрыть кран в п. 2.
    Если теплее, то наоборот, ещё призакрыть кран подачи в гараж.
    6. Добившись баланса, можно потом балансировать радиаторы втор. этажа.
    С другой стороны, что значит "баланс" в вашей ситуации?
    Обязательно температура гаража должна быть такой же "комнатной"?
    Решать вам.
    Что бы я добавил в вашу систему летом: это поставить балансировочный вентиль в подачу гаража и им бы сбалансировал ветки. Запорные шаровые пусть стоят, не помешают.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.265
    Адрес:
    Калуга
    речь о том, что 8ка насос в обычный дом 200 метров - это перебор
    это значит, что СО кривая и насосом заделывают в ней дырки
    под него дом вдвое больше нужен
    дом в 200 кв метров вполне тянется стандартным насосом настенного котла - 5/6
     
  12. Snowvision
    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76

    Snowvision

    Живу здесь

    Snowvision

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76
    О чём он тогда спрашивает? Похоже что не тянется
     
  13. Snowvision
    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76

    Snowvision

    Живу здесь

    Snowvision

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.18
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    76
    Моё мнение, что если простейшая система небольшого дома требует сложнейшей настройки постоянной, а не работает как надо после пусконаладки, то это НЕ РАБОТАЕТ.
     
  14. zak0001
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    45

    zak0001

    Живу здесь

    zak0001

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Барнаул
    Не, но умеют же черти делать) так бы по рукам,
     
  15. Ns-seo
    Регистрация:
    22.07.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Ns-seo

    Участник

    Ns-seo

    Участник

    Регистрация:
    22.07.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Ребят, всем огромное спасибо за ответ.
    Вопрос всё таки остаётся, эту зиму ещё переименую. Гараж перекрываю краном, видимо мощности хватает и котёл начинает тактовать как следует (то есть, прогревает все радиаторы и температура обратки возрастает и уходит в такт., н как только включаю гараж перестаёт так работать и котёл работает всегда, температура обратки не растёт.)
    Обвязка котла 32 трубой, далее уходит на 25. Только выход с котла 3/4, припаен фитинг 25 трубы и тут же переход на 25 трубу.

    Хочу переделывать, но что бы не совершать ошибок, подскажите пожалуйста, эты выходы мне перепаять сразу на 32 фитинги? и так же вести трубу 32 диаметром? а лучше больше, верно? Натыкался на расчёты труб, посчитал и получилось что 32 трубы должно хватать.

    Очень прошу совета, я понимаю что СО кривая, раз не работает, но хочу сделать так, что бы забыть про этот недостаток.

    Заранее всем спасибо