    Здравствуйте, коллеги! Вот и я, с указания жены, стал диванным строителем! Нарисовал красивые картинки в планоплане, посчитал объем необходимого газобетона, выбрал тип фундамента (да, без геологии, но выбрал), очень хочется плиту) Ну в общем по стенам и фундаменту есть какое-то понимание, а вот с крышей непонятки! помогите, плиз:
    хочу односкатную крышу (угол 6-7 градусов), опирание на стены на расстоянии 6,6 метра (без лишних балок), свес вверху 1,8; внизу 1 метр. Покрытие мембраной скорее всего или рубероидом.
    Насчитал тут на калькуляторах разных около 250кг/м2 максимальной нагрузки (3 регион по снегу и по ветру). Стропила планировал класть через 60 см. Ну, короче, получилось, примерно, 120 кг/мп стропила нагрузка. Общая длина балки со свесами получается около 9 метров, но опирается на 6,7!
    В калькуляторе на прочность балки сечением 290 на 45мм она легко проходит!
    Но! Такие балки только срощенные по высоте на МЗП! (клеёные даже не смотрю - дорого!)
    Так вот, собсна, два вопроса:
    -можно ли балку, срощенную на МЗП, принимать в расчетах, как цельную? может какой коэффициент понижающий есть?
    - и правильно ли я посчитал нагрузку, все-таки?)
    Спасибо умным ребятам, заранее!) [​IMG][​IMG]
     
  2. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.751
    Благодарности:
    11.305

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.751
    Благодарности:
    11.305
    Адрес:
    Минск и далее
    Так а вопрос то, в чем?
     
  3. Smirnoff2017
    Регистрация:
    08.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Smirnoff2017

    Участник

    Smirnoff2017

    Участник

    Регистрация:
    08.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    В тексте не заметно?
    -можно ли балку, срощенную на МЗП, принимать в расчетах, как цельную? может какой коэффициент понижающий есть?
    - и правильно ли я посчитал нагрузку, все-таки?)
     
  4. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Вельск
    Цельная да проходит, срощенная не пройдет.
    Такую балку можно изготовить только в заводских условиях с применением необходимого оборудования и технологии. Предварительно производитель делает расчет балки на основании предоставленных ему данных по нагрузкам пролетам и шагу балок.
    По площади примерно так, по длине будет 250х0,6=150кг/пм.
     
  5. Smirnoff2017
    Регистрация:
    08.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Smirnoff2017

    Участник

    Smirnoff2017

    Участник

    Регистрация:
    08.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Спасибо за ответы! Сегодня МЗПшники прислали расчёт! Написали, что нужно ферму делать. Высота у нее 570! мм. 9 метров - по 10200 получилась. Вот теперь думаю, может клеёную балку посчитать, - она примерно столько же обойдется.
    Клеёная балка же лучше МСЗпшной, как выдумаете?
     

    Вложения:

  6. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.130
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Вельск
    Опять же ничего определенного сказать нельзя. Чтобы сравнивать надо смотреть протокола испытаний и сертификаты образцов с данными по предельному сопротивлению изгибу и модулю упругости балок.
     
  7. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    8.082

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    8.082
    Адрес:
    Москва
    Вам точно, именно это посчитали? По расчету, не очень похоже.
     
  8. Smirnoff2017
    Регистрация:
    08.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Smirnoff2017

    Участник

    Smirnoff2017

    Участник

    Регистрация:
    08.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Он ошибся с вылетами! Но это не критично, пересчитают. Меня больше смущает высота всей фермы чисто эстетически, еще ведь обрешетка, контр и покрытие. Под метр высота получится! Думаю, теперь, про клееный брус или лвл. Можете что-то посоветовать?
     
  9. Skycroack
    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Skycroack

    Новичок

    Skycroack

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Думаю комбинированные минифермы можно сделать, общей высотой 40см, доски верх и низ а раскосины из метала, как раз нижние доски ферм сделать открытой на потолке, чтобы они в последствии радовали глаз, а от раскосин сразу пустить потолочные доски и на них класть утеплитель, там как раз 25-30см толщиной остается. Если нет ограничений по загрузке фундамент (например перестройка чердака) все решаемо. Еще важно сделать "двойную крышу" со сквозняком под верхним слоем. Информации по плоским крышам и решениям по их конструктивам на русскоязычных сайтах есть, но ее ничтожно мало, плоскую крышу с выпуском по всем сторонам вообще не найдешь, но это не значит что нельзя ее сделать) Архитектурные бюро тоже не охотно берутся за "выдумывание", поскольку эта уже разработка а не стандартные методы по шаблонам! Кстати, есть еще композитные швеллера, но их стоимость под заказ просто космическая, да и металлические конструкции никто не отменял.
     
  10. Smirnoff2017
    Регистрация:
    08.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Smirnoff2017

    Участник

    Smirnoff2017

    Участник

    Регистрация:
    08.01.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Я нашёл брус 100*300 длиной 9 метров! Он ЕВ, конечно, но я посчитал: через 0,6м все проходит! Очень не хочу фермы! Про односкатные крыши согласен - мало информации катастрофически. Но пока решил, что наклон будет 6-7 Градусов, вент зазор 50-100мм и фальцем это все закрыть.
     
  11. borrzoy
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44

    borrzoy

    Живу здесь

    borrzoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    везде где тепло
    А чем фермы плохи-то? Современное технологичное изделие, все лучше чем материал естественной влажности. Ваш красивый фальц пойдет волнами, когда естественная влажность начнет сохнуть. То что брус крутить будет, даже не обсуждается. Вент зазор в 100 мм. излишен. ИМХО
     
  12. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.751
    Благодарности:
    11.305

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.751
    Благодарности:
    11.305
    Адрес:
    Минск и далее
    При наклоне кровли 6 градусов, вентзазор 100 мм. - это минимум.
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я на похожем объекте использовал БДКШ 457, на 4гр уклона. И да ВЗ 100 мм.
     
  14. Skycroack
    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Skycroack

    Новичок

    Skycroack

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Еще по балкам есть некоторые соображения, например как извратить балку деревягина) доска 50х200 4шт в ширину, срастить на длину 8м, (промежуточное крепление их между собой нужно додумать) получаем 200х200, сделать пропилы и положить на балку точно такую же срощенную по длине (200х200), в пропилы вставить фанерные пластины, толщиной 12-14 например, и сочленить их в высоту. На боковинах срощенной балки закрепить металическую пластину, например 200х400, закрепленную на сухари или можно сварную скобу поставить, например 200х400х200, ее тоже на сухари закрепить, на 8м я думаю нужно поставить 6 шт пластин с одной стороны и 6 с другой в перехлест, чтобы не друг напротив друга, а если сварную ставить, я думаю 6шт на балку хватит. Монтировать такую штуку нужно по месту иначе нужен будет кран. Ну и запастись чистыми колготами)
     
  15. borrzoy
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44

    borrzoy

    Живу здесь

    borrzoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    везде где тепло
    Возможно, но в данном контексте-не принципиально. Тут человек хочет заморочиться и отвергает самое простое и гарантированно -надежное решение.