1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Приточный клапан с водяным обогревом

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Jago00, 09.01.21.

  1. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    348

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    348
    Уважаемый DiJo, более подробно почитал про калориферы, попалось на форуме в ваших ответах, что калорифер может замёрзнуть от системы отопления когда котел остановился, теплоноситель остужается, пока котел разгорится и температура поднимается то к этому моменту калорифер может замёрзнуть
    Но у меня ТТ котел с бункером, который не останавливается и топится весь сезон (по 4-9 суток в зависимости от погоды, только догружаю) температура теплоносителя весь сезон стоит в пределах 60-75 (учитывая гестерезис) на подаче и 40-50 (в -35-40),50-60 (в -15-25) на обратке, в общем котел запускаю в середине сентября и останавливаю только в середине мая,
    Имеет ли калорифер смысл когда температура стабильно стоит в этих пределах ? Или может когда не успел догрузить котел и температура начала падать (максимум до +35 на подаче, хотя такого небыло ни разу за 3 сезона) какие то заслонки ставят на приток чтобы калорифер находился дома в тепле при +22+24 и не замёрз,
    И ещё вариант при отключении эл. энергии при +70 в обратке +35 где то, но циркуляция идёт самотёком,котел продолжает работать сутками без остановки ,(хотя у нас за всю зиму такие морозы стоят максимум неделю и то ни каждую зиму, в основном -15-25) тоже как вариант закрывать заслонки притока пока не включат свет, и калориферы будут находится в комнатной температуре с закрытой заслонкой или все равно есть возможность замерзания ?
    P. s таких тонкостей в форуме и интернете не могу найти, читал и форум ABOK и видео уже пересмотрел кучу, а такой информации нет, фишка в том что у меня как центральное отопление получается, за уровнем угляв. Котле слежу стабильно, в системе вода залита, но ведь и незамерзайку можно налить накрайняк, смотрю есть приточно водяные установки даже и есть просто приточные установки, не пойму что лучше будет работать в паре с вытяжными вентиляторами

     
    Последнее редактирование: 11.01.21
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.248
    Благодарности:
    18.828

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.248
    Благодарности:
    18.828
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Jago00, тогда выкладывайте схему СО. С указанием марки котла, диаметров ВСЕХ труб, местами расположения запорной и регулирующей арматуры и типами (и характеристиками) ВСЕХ отопительных приборов.
    Поймите, - калорифер, продуваемый воздухом, остывает практически мгновенно, в отличие от радиатора. И, если Вы видите, что в СО у Вас постоянная температура, это означает только то, что инерционность реагирования котла сопоставима с инерционностью СО (радиаторов). А вот успеет-ли котел раскочегариться, когда из калорифера на него пойдет обратка с температурой 30-:-40град (при подаче 60-:-70), это очень сомнительно в варианте с твердотопливником.