1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Практика технологического присоединения к электросетям - 15

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 03.01.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063
    Адрес:
    Саратов
    А я бы ещё спросил: про кого идёт речь? Кто (заявитель или СО) может присоединить ЭПУ к УПРА? И кто в здравом уме может противиться присоединению своих ЭПУ через УПРА ? И какая СО в здравом уме согласится кого-то присоединить без применения УПРА ? Лично я так воспринимаю п. 10 в) ПТП.
     
    Последнее редактирование: 25.01.21
  2. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    У кого бы ты спросил? Спроси. Ответят, нам расскажешь. Нам некогда спрашивать, поэтому мы делаем перечень за 2 минуты и прикладываем
     
  3. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063
    Адрес:
    Саратов
    Я присоединился в вопросу Виталича, а он у тебя спрашивал...
     
  4. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
  5. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    16.493

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Великий Новгород
    Если не путаю то свыше 1 кВ это про релейную защиту говорили.
     
  6. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Это и есть противоаварийная автоматика
     
  7. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    16.493

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Великий Новгород
    Да? Ну вот откудова мне грузчику знать. Взялся заявку писать, а образования 8 классов на двоих. Там требование предоставить
    перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;
    И откуда мне знать, что это за хрень такая, да пусть даже учёная степень есть по юр. наукам, откуда гуманитарию знать про режимную автоматику?
    Ладно это так рассуждения, лично я считаю, что СО просто выёживается требуя от бытовиков такую хрень или тупые как пробки. И как такие люди нам электроэнергию передают, ужас.
     
  8. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну конечно выёживаются. Ты на форум побежал сразу поддержку искать... А другие вокруг ПТО ходили-ходили, да с третьей попытки занесли. То перечень был не такой...то план расположения ЭПУ неправильный...план есть, а ЭПУ на нем не видно.
     
  9. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    434

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Краснодар
    Варианты есть и их два: "которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;" и "которые не могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики".
    Я выбрал второй, т. к. во время техприса у меня кроме ВРУ никаких устройств и в помине не было, соответственно и любого рода перечень отсутствовал по факту, так что и перечислять нечего. А вот что я соберусь завтра наколхозить, так это одному Бо известно (проект же не требуется). Может и ничего, продам присоединенный объект и дело с концом.
     
  10. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Читаем название пункта 10 "10. К заявке прилагаются следующие документы". Читаем п. 10 "в" перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;". То есть, перечень должен быть приложен. Называться он должен так, как определено пунктом 10 "в" ПТП. О перечне ЭПУ, которые не могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики в ПТП ничего не сказано. Вольную трактовку никто не запрещал, особенно на кухнях. Поступайте, как считаете нужным, в конце концов. Я поступаю в соответствии с жизненным опытом и, если даю советы, опираюсь на него. В моем опыте, ФАС и УФАС из-за отсутствия перечня приложенного к заявкам неоднократно отказывала в возбуждении адм. производства. Перечни, к слову сказать, забывал приложить.
     
    Последнее редактирование: 25.01.21
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "противоаварийная автоматика" - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения развития и ликвидации аварийного режима энергосистемы;
    "режимная автоматика" - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и настройкой для регулирования параметров режима энергосистемы (частоты электрического тока, напряжения, активной и реактивной мощности);
     
  12. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.063
    Адрес:
    Саратов
    Чо это проясняет? Как на основании этих определений я могу запретить СО присоединить мои ЭПУ через эти прибамбасы и, главное, с какого перепугу мне придёт в голову такая блажь? Тут часто приводят в пример наличие в доме аппарата ИВЛ - типа его нельзя подключать через УППА? Не один ли хрен отчего он отключится - от воздействия УППА или от аварии, связанной с отсутствием УППА? Или больному на ИВЛ будет гораздо приятнее знать, что аппарат уж отключился, так отключился с серьёзными последствиями для СО ?
     
    Последнее редактирование: 25.01.21
  13. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    То есть, перечень к заявке прикладывать не надо. Или для чего цитата? Чтобы все поняли, что такое вакуумник? Или чтобы поняли, что это не совсем АВ? АВ ж никому ничего не сообщает, когда откидывает аварийную линию. Об этом, Морозов?
     
  14. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    16.493

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    16.493
    Адрес:
    Великий Новгород
    Если он нужен то надо. А если нет то зачем? Вот к примру в приказе 212 РТН про разрешение на допуск, там до хрена чего требуют, но у бытовика априори нет всего, что требуют, однако разрешение выдают.
    Не, ну суды конечно могут буквально подойти, а могут логически. Если нет этих устройств то надо написать, что они отсутствуют, но ведь ПТП требует перечень и как быть если буквально все принимать?
     
  15. ADYA
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    776

    ADYA

    Живу здесь

    ADYA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Одинцово
    Знатоки! Внимание вопрос! :aga:
    Есть договор о техприсе с Оборонэнерго от апреля 2019, в ТУ класс напряжения 0,22, написали заявление о внесении изменений в договор и ТУ с 0,22 на 0,4кВ. на что получили ответ:
    upload_2021-1-25_19-43-47.png
    Т. е. нас послали нафиг.
    По ТУ 15кВт на классе 0,22кВ:
    upload_2021-1-25_20-2-1.png
    Расторгать договор не хочется, хочется иметь свой счётчик с журналом качества... и что-то я не знаю что делать дальше... как склонить их внести изменения на трёхфазку...
     
Статус темы:
Закрыта.