1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема организации отопления. Проконсультируйте, пожалуйста

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем garryserg, 04.01.21.

  1. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    Если имелся ввиду бак-аккумулятор со встроенным водонагревателем, типа Sunsystem HYG или аналогичные тогда можно. Но если газ не за горами смысла нет, а теплый пол сам весьма мощный демпфер тепла.
    Для теплого пола можно собрать и узел с двухходовым клапаном, на который посадить термоголовку с капиллярным датчиком, тогда через клапан проходит только греющий теплоноситель, и клапан с огромным kvs не нужен.
     
    Последнее редактирование: 06.01.21
  2. garryserg
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    garryserg

    Участник

    garryserg

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    А бак HFWT-300. Я нашел за приемлемые деньги трехходовой 20-43 с хорошим kvs=3,2 По расчетам теперь смогу использовать и альфа 25-60, а бак буду использовать только для гвс. Если не хватит, вкрячу камин с водяным контуром (под него выделено место). Но по нынешним погодам, скорее для красоты...
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Без водяного. А на разницу лучше коньячку купить.
     
  4. garryserg
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    garryserg

    Участник

    garryserg

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Да можно и без водяного...
     
  5. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @garryserg
    Баки S-tank хренового качества, почитайте отзывы. Использовать бак-аккумулятор только для ГВС смысла вообще нет, лучше бойлер на 160-200, чем ТА на 300.
     
  6. garryserg
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    garryserg

    Участник

    garryserg

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Ну вот так случилось, что этот бак уже есть. Так что скорее всего буду использовать с соблюдением норм по воде, заземлению и пр. Да экономить электричество не позволит, но, использовать горячую воду вволю позволит.
     
  7. garryserg
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    garryserg

    Участник

    garryserg

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    А бойлер на 150 л. использовали несколько лет, хватает только два раза принять душ и все.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.441
    Благодарности:
    9.764

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.441
    Благодарности:
    9.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ничего вы воду лить), обычно на 5х хватает, с температурой 50.
     
  9. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @garryserg
    Если бак уже есть то тогда лучше использовать его по назначению - как центральный элемент системы отопления и гидравлический разделитель. И экономить можно, разогревать до 80 градусов ночью, всё-таки 300 литров. ГВС конечно нужно смешивать на выходе с помощью термостатического клапана до 50-55 градусов чтобы не ошпариться.
    Напишите пожалуйста также как бак выглядит, есть ли нарекания по качеству.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Плюсую
    150 литров на 3-4 вполне хватает
    впрочем, если 2-3 душа одновременно в таком же количестве СУ - то неудивительно
     
  11. garryserg
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    garryserg

    Участник

    garryserg

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    По качеству бака нареканий нет, аккуратно был доставлен, аккуратно разгружен (водитель особо предупреждал и помог). Так что пока стоит в раме. На улице. Термостатический ESBE 35-60 именно для ГВС есть. А насчет количества воды для ГВС: наверно мы из раньшего времени, нам много воды нужно :)
     
  12. garryserg
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    garryserg

    Участник

    garryserg

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Вот интересно, теплый пол, конечно, тепловой демпфер, а сам каменный дом объемом 200 куб. м. тоже наверное. Как бы посчитать?
     
  13. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @garryserg
    Если Вас не затруднит оставьте отзыв когда распакуете ёмкость и начнёте устанавливать. Я бы хотел их использовать, но видел ругательные отзывы, а счастливых владельцев пока не обнаружил, поскольку у кого проблем нет тот и не пишет.
    Заранее благодарю.
    Заодно пишите мало ли какие тонкости будут непонятны.
     
  14. garryserg
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    garryserg

    Участник

    garryserg

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Хорошо, но наверное, тема будет в теплоаккумуляторах
     
  15. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    А откуда там "2,5 м в. ст."?
    Собираетесь прокачивать 0,1 т/ч ?