1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схемы подключения радиаторов - 2

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.

  1. Avs9nka
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    196

    Avs9nka

    Живу здесь

    Avs9nka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Минск
    И кстати, может тогда просто отрезать мой тройник и припаять новый, но через муфты.
    Получится страшновато, но этот угол будет закрыт потом
    Или как вариант сделать коллектор из тройников) и сделать 3 ветки
     
  2. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Да, можно "снимать" порядка 10 кВт, но при дельте температур подача/обратка - 20 гр. С, при дельте 15 гр. С - не больше 7-ми кВт.
    P. S. В принципе Вы можете сделать "длинный" контур целиком 25-й трубой, но потом (возможно) заколебётесь балансировать расходы теплоносителя по радиаторам. :(
    В общем, решайте сами, как Вам поступить. :hello:
    :super: - самый лучший вариант, ИМХО.
    3 ветки не надо, делайте две - на нижний контур и на верхний. :cool:
     
  3. Михасёк
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Михасёк

    Живу здесь

    Михасёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Так же как и при включенных батареях - это делает насосно-смесительный узел на колллекторах теплого пола.

    На рисунке обвел красным овалом, расстояние на обратной трубе от места подачи в коллектор до места возврата обратки из коллектора 80 см
    Вот нашел фото в телефоне
     

    Вложения:

    • Фото-0214 (2).jpg
    • Фото-245.jpg
    • Фото-1.jpg
    Последнее редактирование: 30.08.20
  4. Михасёк
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Михасёк

    Живу здесь

    Михасёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Вот такой кракозяброй подключал коллектора от обратки батарей
     

    Вложения:

    • Фото-2.jpg
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Все пучком. Еще смесительный узел, и контур будет рабочим.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    @Михасёк, Трехходовой краник, смесительный, или разделительный?
     
  7. Михасёк
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Михасёк

    Живу здесь

    Михасёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Так это все уже работает два сезона.
    Вопрос в том, что в процессе эксплуатации понял, что хочется в межсезонье пользоваться ТП закрыв батареи, от сюда возник вопрос. ТП подключен от обратки батарей, вопрос в том каким диаметром трубы нужно сделать байпас после последней батареи на рисунке указал оранжевым, чтобы не ухудшить работу батарей и не сделать трудностей насосу. Котловой насос 25/80, в системе пропиленгликоль 25% и 75% вода, труба подача и обратка ПП ф32 отводы к батареям ПП ф20
     

    Вложения:

    • Фото-0214 (2).jpg
  8. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Байпас можно сделать ПП трубой ф 25, на байпасе - установить балансировочный вентиль 3/4" или (лучше) балансировочный вентиль + шаровой кран (шаровой кран нужен для перекрытия байпаса при работе контура радиаторного отопления зимой).
     
  9. Михасёк
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Михасёк

    Живу здесь

    Михасёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    По моему треходовой смесительный, если честно не вникал, брал коллектор в сборе с НСУ фирмы комиса
     

    Вложения:

    • Фото-0187.jpg
    Последнее редактирование: 30.08.20
  10. Михасёк
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Михасёк

    Живу здесь

    Михасёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    А я надеялся обойтись только байпасом, думал, что котлового насоса 25/80 будет достаточно.
    Значит не получится.
    Может тогда лучше ТП подключить разделив подачу на батареи и ТП, или разделять подачу не есть хорошо?
     
    Последнее редактирование: 30.08.20
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Интересно собрал узел, посмотреть как работать будем...
     
  12. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.341
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Да. Смесительный.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    @Михасёк, Вопрос решается проще, на ТП подается своя подача гот котла. Не нужно бегать закрывать батареи.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Разделительный.
     
  15. Михасёк
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    Михасёк

    Живу здесь

    Михасёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Так он был собран из коробки, я поменял расположение кранов. А так честно говоря претензий к нему не имею .
     

    Вложения:

    • Фото-39.jpg