Подключение 15 кВт "умный" счетчик на опоре, какое заземление применить в частом доме? (15квт)

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем эдик vbg, 25.12.20.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кроме слов БГ в наших реалиях на ум ничего не приходит...
    "Я отвечу загадочно, ах если б я знал это сам", песня "Электрический пёс".
    https://rutube.ru/video/02b72388e9de1770ee23fd6178a45eae/
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Сделайте систему уравнивания потенциалов. Это самое главное в электробезопасности.
    Контур заземления вокруг дома.
    Желательно подключить к заземлению фундамент.
    Если Вы это сделаете, то любая система заземления будет безопасной для людей.

    А вот для питающих кабелей и проводов такое заземление может быть опасным.
    Нет универсального совета.
    Каждый дом индивидуален.
    Вы даже не указали длину питающего кабеля. А это один из главных критериев в выборе сечения.
    Начинать надо со схемы участка. С плана участка. Что и где на участке имеется и что будет позже.
    Для чего достаточно? Штырь 6 метров...и что?
    Я построил строение высотой 6 метров и считаю, что достаточно.
    Жена считает - мало. Она думала, что будет дом 15х15 м.
    Сын считает - много. Он думал, что будет туалет 1х1 м.
    А мне достаточно. Это будет голубятня 2х2 м.
     
  3. Elven_m2
    Регистрация:
    09.09.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Elven_m2

    Участник

    Elven_m2

    Участник

    Регистрация:
    09.09.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Длина кабеля под землей от столба до тех комнаты в доме примерно 15 метров. Потери небольшие, для 15 кВт 6 кВ мм достаточно. Но недостаточно для pen проводника.

    Про защемление имелось ввиду, что сопротивление его низкое, количественно не знаю, но на соседнем доме мерили - сказали все по нормам. Заземлитель мой - стандартный готовый комплект, забивался перфоратором, далее стальная полоса 30х4 выходит под домом из земли, а там уже провод 1х16. На всякий случай проложил сразу ещё 6 метров полосы, если надо будет - сделаю ещё 1 заземлитель через 6 метров от первого.
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужно. См. ПУЭ, Гл. 7.1
    Можно.
    Лучшее- враг хорошего
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Вот так обычно и бывает.
    Сначала "хочу надежно и правильно", а заканчивается "пойдет и так".
    Скучно. Не интересно.
     
  7. Elven_m2
    Регистрация:
    09.09.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Elven_m2

    Участник

    Elven_m2

    Участник

    Регистрация:
    09.09.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    А где я написал пойдет и так? Не понял
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Вы этого не писали.
    Это мои мысли на основе Вашего ответа.
     
  9. Elven_m2
    Регистрация:
    09.09.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Elven_m2

    Участник

    Elven_m2

    Участник

    Регистрация:
    09.09.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Я так понимаю, что нужно делать tncs, если приходит pen проводник и он удовлетворяет требованиям к нему. У меня мало того, что он рвется на счетчике на столбе, так ещё и нет промежуточных заземлений на линии (либо я их не разглядел), то есть не соблюдены требования. При этом все равно нужно делать tncs?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Бляха-муха!
    Как же сильно засрали людям мозги!
    Прям гипноз какой-то.

    @Elven_m2
    Ноль в счетчике не рвется.
    Повторные заземления ничего не решают.
     
  11. khv27
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    khv27

    Новичок

    khv27

    Новичок

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    Уважаемые форумчане, здравствуйте, подскажите по решению вопроса с правильной организацией электробезопасности в приложенной схеме, идеи были такими: на мет. столбе PEN не делить, подключить все сопутствующее от мет. столба по схеме TT с монтажном отдельного контура заземления возле мет. столба, с защитой узо отдельно каждого объекта. Возле тех помещения организовать повторное заземление по схеме TN-C-S с установкой щита в тех. помещении с селективным узо и далее по группам. Линии пунктиром еще не проложены, остальное лежит. И также есть мысли установить УЗИП, район не грозоопасный, в мыслях установить второго типа в щите на мет. столбе. В голове каша уже от обилия информации и разрозненных мнений, согласен на любую критику, лишь бы кто грамотно объяснил или подтолкнул в правильном направлении.
     

    Вложения:

    • Документ1.jpg
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плохая идея
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Из тн в тт перейти можно.
    Из тт в тн, нет. Особено после узо.
    Пен проводник в тн не разрывайм ав и узо, и он от 10мм² по меди.

    Трубостойка, если щит железный. Она должна быть разновидностью тн. Т. е щит должен быть занулен, и трубостойка (и желателен заземлитель пен под ней). Или переходите на пластиковый щит, с опуском сип по трубостойке в гофре (тогда она хоть как то может считаться тт, ну как, условно тт. Изолированая от земли электроустановка)

    Пен можно делить много раз, и заземлять (обьединять нельзя уже разделенный)
    Поэтому если тех. Помещение, и дом. Это тнсs, тн, или тнс. То или 5проводка. Или пен проводник не разрывайм ав или узо на всем участке цепи. От столба до дома.
    Кабель строго бронированый. Занулен на трубостойке, на другом конце заизолировае. Меж тех помещением и домом так же.

    Дом это отдельная электроустановка. В ней своя суп, свой заземлитель.

    Узип 1+2класса в доме. И в трубостойке. И в тех помещении.

    Меж строениями для тт, должно быть от 5м
    Лучше 10м.

    Дом от тех помещения можете запитать как тнs, это 5типроводка. С узоНо провод пе от 10мм². При условии если тех помещение тнсs.
    (Можно и как тт с узо)

    Если тех помещение тт. То и дом тт.

    Если хотите тех помещение тн. То в трубосьойке 3п вводной ав, и на линию 3п, без узо.
     
  14. khv27
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    khv27

    Новичок

    khv27

    Новичок

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    Вроде понял, благодарю, все вопросы решаемы, кроме одного, на трубостойке щит металл, занулен, заземление пен под ним, узо там не будет, но там по-любому будет вводной ав с которого уходим на аббшв на тех помещение. На трубостойке делим пен на второстепенные строения. В тех помещении делим пен и на дом уже 5х10?
     
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Если дом и тех помещение тн

    1) трубостойка, зануляем щит и трубостойку. Заземлитель под не рекомендован (но не обязателен. Но весьма желателен).
    Вводной ав 3п.
    - кабель на тех помещение уже проложен.
    Ав в ту сторону тоже 3п, в не 4.
    Броню в ту сторону зануляем, на стороне трубостойке. А на стороне тех помещения изолируем.

    2) тех строение. Вводной 3п
    Можно два варианта.

    -Разделить пен, и на дом отправить 5ти проводку, с пе от 10мм². И узо На линию дома

    - Или этим разделеным пеном, будет пользоваться только электроустановка. А на дом отправить 4×16мм² бронированый. Пен взять с точки разделения. Это как бы будет продолжение пен. Броню занулить в тех помещении, дома заизолировать. Ав 3п. Узо не надо.

    3) ну дома. По любому суп нужна. И свой заземлитель

    4) баня плюс минус таже логика

    5) на тт, с тн перейти можно. Напрямер тех помещение тн, дом тт. Если растояние выдерживается.
    Узо тогда лучше в тех помещение, на линию дома. Чтоб входящий кабель в дом был уже под контролем узо. Особенно если рщ дома железный