Подключение 15 кВт "умный" счетчик на опоре, какое заземление применить в частом доме? (15квт)

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем эдик vbg, 25.12.20.

  1. эдик vbg
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    эдик vbg

    Участник

    эдик vbg

    Участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
     
  2. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492
    очень интересно. Датчик тока в нуле измеряет только транзитный ток в проводах N входа - N выхода, а при подключении только одного провода – измерять не будет?
    Или датчик тока в нуле работает от суммы фазных токов на одном проводе нуля? Всегда?
    а для каких?
    Таких как в УЗО?
    Кстати, с однофазными ПУ всё ясно. Есть фаза, есть ноль, есть напряжение между ними и токи по их проводам. Если токи не равны, то берётся больший и умножается на напряжение...
    А как учитывается ток в нуле трехфазного ПУ?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Примерно. Определяется векторная сумма токов. Если она отличается от нуля более, чем на определенную величину, абонент может быть автоматически отключен (если такая функция задействована).
    Вы можете сами обо всем прочитать.
     
  4. Sodoev1979
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Sodoev1979

    Участник

    Sodoev1979

    Участник

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Клинский район, Елгозино
    Добрый день.
    Ранее в теме '3 фазы 15 кВт в частный дом задавал вопрос". Эксперты помогли, спасибо!
    Выяснили что PEN завели в счетчик, после разделили на PE и N. Решили что TNCS оптимальна при существующей ВЛ.
    Почитал дополнительно форум. И возникли новые вопросы :)
    От столба со счетчиком до ввода (бытовка дерево) метров 5-7. Надо ли делать повторное заземление ближе к вводу (те же 5-7 метров)?
    Доп. описание:
    Просьба помочь со схемой подключения бытовки (свет, чайник 2кВт, плита варочная 1,5-2кВт) Планирую провести одну фазу. МОЭСК осуществил подключение моего участка (15кВт 3 фазы), заземление у столба есть, рядом пока никаких строений, до подстанции 250-300 метров. Счетчик миртек 32 (3-и фазы) на опоре. Собственно вопрос, как осуществить ввод от щитка на столбе до бытовки.
     

    Вложения:

    • 1616136331553.jpg
    • 1616136331563.jpg
    • 1616136575485.jpg
  5. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492
    Если это так, то где 5-ый провод? На фото 2 вижу четыре.
    ЗЫ
    Хорошо, что вы привели фото.
    А часто бывает наоборот. Пишут, спорят, переспрашивают по 10 страниц... А уже потом выкладывают фото и выясняется...
     
  6. Sodoev1979
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Sodoev1979

    Участник

    Sodoev1979

    Участник

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Клинский район, Елгозино
    Пятый это PE, катанка на столбе. В ЩУ не заведён. Собственно вопрос, надо ли ? Можно PE отделным проводом проложить до повторного заземления (если оно нужно) у бытовки и потом в распред. щит в бытовке. А из ЩУ провести к бытовки провод 2 жилы (фаза и ноль). Или обязательно завести в ЩУ на шинку и оттуда три жилы до распред. щита бытовки в котором на шину PE подключать вместе с проводом от повторного заземления? Мне хватит одной фазы пока. Получается что сечение РЕ должно быть не менее 10 квадратов. Вот и хочу отделый провод, а фаза, ноль и 2.5 хватит.
     
  7. Dima2409
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Dima2409

    Участник

    Dima2409

    Участник

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется опора с установленным рэсовцами пластиковым щитом. От него до бани 20 метров. Под землёй закопаны гильза из пнд трубы. Ткните пальцем мои дальнейшие действия. IMG_20200623_200108.jpg IMG_20200623_200230.jpg IMG_20200623_200108.jpg IMG_20200623_200230.jpg
     
  8. Dima2409
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Dima2409

    Участник

    Dima2409

    Участник

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Вдоль опоры из земли до верха идёт катанка, наверху не видно с чем соединяется
     
  9. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492
    1. Выйти из раздела "Электробезопасность".
    2 Зайти в раздел "Технические вопросы электроснабжения".
    3. Искать подходящее решение.
    S10420-12515580.png
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Написать письмо в сетевую с настоятельной просьбой привести творение подрядчиков в соответствие с ПУЭ. Занижено сечение PEN, отсутствует возможность контролировать состояние соединений PEN. При отсутствии реакции следующее письмо в прокуратуру и Ростехнадзор.
    Тем временем готовьте кабель.
     
  11. Dima2409
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Dima2409

    Участник

    Dima2409

    Участник

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Да уж. Ляпают они не как себе.
     
  12. СирПол
    Регистрация:
    14.03.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    СирПол

    Участник

    СирПол

    Участник

    Регистрация:
    14.03.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Кажется, моя тема, по которой есть вопросы.
    Предыстория: купил участок с ВРУ на трубостойке снаружи от забора, решил оформить все официально, обратился с заявкой в Россети. Сказали "Так не можно", прислали бригаду электриков азиатской наружности, которые повесили сплит-счетчик наверху опоры с разрывом РЕНа и пластиковый щиток внизу опоры (фото). Так, видимо, можно. Получив такое, планирую провести от трубостойки к бытовке кабель ВВГ-нг 4*10 в ПНД под землей, что показано на картинке. У бытовки будет устроено ТТ, РЩ.
    Вопросы:
    1. Надо ли устраивать повторное заземление у трубостойки? (с учетом изучения альбомов Avs7153)?
    2. Может, вообще выкинуть ПУ из щитка на трубостойке, поставить S УЗО 300мА после повторного заземления, которого сейчас по факту нет и которое надо устраивать?
    3. Что делать с РЕН в щите на трубостойке, если он уже разорван в "умном" счетчике на опоре?
    Заранее спасибо за ответы!
     

    Вложения:

    • photo_5372949485833025212_y.jpg
    • photo_5372949485833025212_y.jpg
    • photo_5375478727649128213_y.jpg
    • photo_5375478727649128239_y.jpg
    • photo_5375478727649128240_y (1).jpg
    • photo_5375478727649128248_y (1).jpg
    • photo_5375478727649128250_y.jpg
    • 2.jpg
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот лично я плюю нак все эти ПЕНы и сетевиковские извращения. Мне для полностью деревянных дома, бани и даже туалета типа сортир, вполне хватает системы ТТ с 2-х и 3-х ступенчатой дифзащитой и своим независимым заземлителем. Хотя на опоре имеется заземлитель ПЕН очень вкусного исполнения...
    А выглядеть щиток на опоре должен как-то так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Раньше бабы на рынке сплетни распространяли, теперь этим занимается интернет.
    Не разорван PEN в счетчике. НЕ разорван!
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Вы в этом уверены?