1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение 15 кВт "умный" счетчик на опоре, какое заземление применить в частом доме? (15квт)

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем эдик vbg, 25.12.20.

  1. эдик vbg
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    эдик vbg

    Участник

    эдик vbg

    Участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Подключение 15 кВт "умный" счетчик на опоре, какое заземление применить в частом доме? (15квт)
    Здравствуйте Уважаемые форумчане ! Прошу помощи!

    После новогодних праздников будут подключать 15кВт 380в (Лоэск) "Умный счетчик" на столбе. Щита учета нет, только ВРУ в доме.

    Требования к монтажу: Тех. условие.
    В ВРУ объекта заявителя рекомендуется выполнить защиту от грозовых перенапряжений и защиту от перенапряжений при аварийной работе сети.
    • Выполнить заземление токопроводящих нетоковедущих частей оборудования.


    Вопрос у меня, какое именно заземление применять в этом случие? TN-C-S или ТТ ? Чтобы было самое безопасное.
    Контур заземление, я подготовил.
    Выкопал траншею за домом длиной 4 метра глубиной 50см, пошла глина.

    Забил 4 шт. уголок 40х40х4 длиной 2 м. (знаю что требуется 50х50) забить на 2 метра смог, только 1 из 4 углов остальные 3 шт забил примерно на 1,6-1,7м. обварил все тем же уголком 40х40х4.

    Вывел пластину на фундамент для крепления провода.
    Насколько эффективное получилось мое заземление, я не знаю ! Замерить не чем.

    Дальше у меня ступор ! Очень много информации в сети и тут на форуме, одно противоречит другому, голова кругом уже !
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Лучше бы ВРУ было на отдельной трубостойке.
    Там и повторное заземление, и молниезащита.

    А дом подключить можно и позже.
    При этом дом можно подключить по любой схеме.

    О самом безопасном.
    Максимальную безопасность дает не заземление, а система уравнивания потенциалов (СУП).
    СУП делается внутри дома. И если она есть, то любое заземление будет безопасным.
     
  3. эдик vbg
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    эдик vbg

    Участник

    эдик vbg

    Участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Это все понятно. А как быть заземлением не понятно?
     
    Последнее редактирование: 26.12.20
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Значит непонятно. И вникать нет желания.
     
  5. эдик vbg
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    эдик vbg

    Участник

    эдик vbg

    Участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Такая схема подключения и заземления имеет место быть? Если нет, подскажите, что не так.

    20201227_133400.jpg2.jpg

    Главное для меня, могу ли я после сплит счетчика ставит 3п Ав и прокалывать PEN ?
    Для меня важно, чтобы была возможность полностью обесточить все и СИП и кабель идущий по фасаду дома.
    Правильно ли, я разделил PEN и заземлил?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @эдик vbg, поставьте на столбе полиэстерный щиток без земли.
     
  7. эдик vbg
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    эдик vbg

    Участник

    эдик vbg

    Участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Да можно и пластик, спасибо. А в целом схема рабочая или еще, что то не так?
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Имея вот такие счëтчики на опорах
    IMG_20201222_112032.jpg
    я бы не стал заморачиваться с TN-C-S и повторным заземлением.
    Пластиковый ящик, TT и РКН нас спасут.
     
    Последнее редактирование: 28.12.20
  9. эдик vbg
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    эдик vbg

    Участник

    эдик vbg

    Участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Здравствуйте дело в том, что счетчик будет "УМНЫЙ" которой устанавливать ЛОЭСК. У меня не какого учета не будет .
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мы не знаем, ЧТО и как поставит ЛОЭСК. Я привëл картинку счëтчика, который поставили мне. LoRa, однако. Я, естественно, обойду его ноль, а у Вас такой финт ушами может не пройти.
    Практика Ленэнерго, например, заключается в том, что подрядчики вешают счëтчики МИР и МИРТЕК, с выносными пультами. МИР С-04
    имеет датчик в нуле, если не врëт картинка.
    Качество контактов, если их исполнять по инструкции, вопросов не вызывает. Одна тонкость - гильз НШВ-16 никто из подрядчиков не ставит, и даже в проект не закладывает.
    Отсюда мораль - только TT.
     
  11. эдик vbg
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    эдик vbg

    Участник

    эдик vbg

    Участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Благодарю Вас! Значит быть ТТ !
    Подскажите еще плиз на той схеме которую, я прикрепил выше. Могу, я устанавливать АВ или рубильник после счетчика от ЛОЭСК до ВРУ внутри дома ? Чтоб была возможность полностью отключение напряжение всего кабеля идущего по фосаду дома, а его около 20 метров !
    Зарание спасибо!
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Есть ли на опоре "повторка", какое расстояние от опоры до Вашего заземлителя, и от Вашего дома до соседнего?
     
  13. эдик vbg
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    эдик vbg

    Участник

    эдик vbg

    Участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Повторки нет на опоре, Растояние от опоры до моего заземления метров 15, до соседий метров по 15,20
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    В принципе, при необходимости, ТТ прокатит. Но я бы не торопился. Во всяком случае, до выяснения конкретной модели счетчика. К слову сказать, почитал мануалы пары моделей с датчиком тока в нуле. В обоих случаях, измерения тока в нуле предусмотрены не для целей учета.
     
  15. эдик vbg
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    эдик vbg

    Участник

    эдик vbg

    Участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    А, что может быть не так с ТТ ? По мне так это безопаснее. 4р 25а АВ на опоре, реле перенапряжение, узо в доме, я уверен, что этого должно быть достаточно для нормальной работы заземления ТТ.[/QUOTE]