1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление и охлаждение ТН (грунтовый контур+фанкойлы)

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baseckiy, 23.12.20.

  1. baseckiy
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    baseckiy

    Участник

    baseckiy

    Участник

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Отопление и охлаждение ТН (грунтовый контур+фанкойлы)
    Ткните пожалуйста носом в готовый пример реализации такого проекта.
    Хочется использовать ТН с грунтовым контуром зимой для обогрева (220м2, Краснодарский край), а летом для охлаждения. Чтобы все было универсально планирую использовать фанкойлы в каждом помещении вместо радиаторов и ТП.
    Есть ли какие-то тонкие места в моем плане и почему я не нашел подобных проектов на форуме?
    Ведь вроде бы одни плюсы:
    1) зимой уходим от большой инерционности ТП (плюс в удобном контроле температуры в каждом помещении со своим фанкойлом)
    2) Можем использовать низкотемпературный носитель, заложив более мощные фанкойлы.
    3) Летом берем холод не из жаркого воздуха, а из охлажденной за зиму земли. COP по идее должен быть выше чем у обычных сплит систем. А так же греем землю для следующей зимы.
    4) Экономим на кондеях, используем то же оборудование и для отопления и для охлаждения.
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.388
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.388
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    Всмысле "проектов"?
    У меня 4 фанкойла стоит, я их все немного дорабатывал, чтобы отключались по температуре теплоносителя.
    Используются только для отопления, охлаждение не нужно, как оказалось.
    Для охлаждения еще нужно трубы утеплять и конденсат отводить от каждого фанкойла.
    Единственный момент, дороги фанкойлы в розницу, дороже кондиционеров бывает.
     
  3. baseckiy
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    baseckiy

    Участник

    baseckiy

    Участник

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Я имел в виду реализованных проектов.
    Охлаждение вам не нужно в силу региона, а у нас ох как нужно.
    Про цену фанкойлов ии конденсат я в курсе, но их много в относительно новом состоянии на авито.
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.388
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.388
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    Для ТН фанкойл нужен переразмерянный, у них обычно характеристики для нагрева при подаче 50° заявлены.
     
  5. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Не знаю на сколько тонкие места, но вот на что стоит обратить внимание при выборе,
    Первое, звук от работающего вентилятора, здесь желательно мощность фэнкойла рассматривать на маленькой скорости вентилятора, это для спален и др. комнат где важен уровень звука
    Второе, суммарное потребление электроэнергии всех фэнчиков не плохо было бы соизмерять с КОПом всей системы.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    все плоюсы реальны, обоснованы расчетами. даже странно, почему до сих пор на форуме никто не додумался до такого.
     
  7. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    472

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    797
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Курган
    слесарь сделал подобное, просто источник у него перелив
     
  8. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.946

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.946
    Адрес:
    Краснодарский край
    Некоторые люди фанкоилы на дух не переносят - шум и движение пыльного воздуха. В воздуховодах скапливается пыль с плесенью и заводятся запахи. Температура конденсации сильно выше, чем с полами - эффективность падает, а температура нагнетания растет. Температура компрессора может оказаться под сотню. Воздуховоды нужно тянуть нехилого диаметра... А теплый пол в новостройке не так уж трудно сделать.
     
  9. baseckiy
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    baseckiy

    Участник

    baseckiy

    Участник

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Вы пишите про канальные фанкойлы, совмещенные с системой вентиляции. Я имею в виду напольные или настенные, которые выглядят как внутренние блоки кондиционера. Их монтаж выглядит более простым делом чем обустройство теплых полов. Это по сути те же радиаторы центрального отопления, имеющие вентилятор и систему управления.
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Низкая популярность фанкойлов связана с несколькими причинами:
    1) ТП комфортнее и дешевле
    2) Фанкойлы используют промежуточный теплоноситель, это ухудшает эффективность. Проще поставить мультисплит, даже дешевле будет

    Есть несколько объектов, в том числе в Краснодарском крае. Внешние блоки мультисплит (2 порта, внешний блок 18-ка; 3 порта, внешний блок 24-ка; 5 портов, внешний блок 34-ка). Один порт используется для нагрева ГВС и отопления ТП, остальные свободные порты (от 1 до 4 в зависимости от мощности) используются для охлаждения обычными фреоновыми внутренними блоками. Если 4 порта мало, можно добавить еще один внешний блок, будет 8 портов.
    Несколько картинок из технического описания системы:
    upload_2020-12-24_8-54-42.png
    upload_2020-12-24_8-54-58.png
    upload_2020-12-24_8-55-44.png
    upload_2020-12-24_8-56-0.png
     
  11. baseckiy
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    baseckiy

    Участник

    baseckiy

    Участник

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Вопрос больше в том как и на каких параметрах будет работать ТН в случае летнего использования, какая у него будет эффективность? В теории вода к фанкойлам должна подаваться 7гр, уходить 12гр.
    В грунтовом контуре в летнее время предполагаемая температура будет градусов 25. ТН сможет при таких параметрах работать на охлаждение?
     
  12. baseckiy
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    baseckiy

    Участник

    baseckiy

    Участник

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Зачем так все усложнять? Фанкойл должен быть просто батареей с вентилятором, где циркулирует та же вода что и в теплых полах. А летом холодная.
    И Я говорю про ТН вода-вода с грунтовым контуром
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Использование теплового насоса подразумевает эффективность. Иначе никакого смысла нет.
    Если есть скважина, можно охлаждать с высокой эффективностью, пропуская холодную воду через внутренний блок от сплита. А теплой водой поливать огород. Я так пробовал, отлично работает
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Если хотите использовать фрикулинг, то есть охлаждение теплоносителем из геоконтура, без участия теплового насоса, то следует учитывать, что летом геоконтур достаточно быстро нагреется.
     
  15. baseckiy
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7

    baseckiy

    Участник

    baseckiy

    Участник

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    7
    Я не хочу использовать фрикулинг. Я хочу использовать тепловой насос по его прямому назначению.
    Зимой греть, летом охлаждать.
    Охлаждение напрямую водой из скважины не эффективно. Для эффективного охлаждения вода должна быть +7. Вот я и хочу, чтобы тот же тепловой насос, давал мне летом воду с температурой +7, а тепло сбрасывал в уже имеющийся геоконтур.