1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Давление есть, напора нет

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем denis_pum, 21.12.20.

  1. denis_pum
    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    denis_pum

    Участник

    denis_pum

    Участник

    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Давление есть, напора нет
    Добрый день!

    Товарищи, помогите советом, кто сколько может :) Спать спокойно не могу, дело вот в чём:

    В начале года запилили мы своими силами водоснабжение в доме.
    Скважина 19м, насос grundfos серии sq/sqe какой точно - не помню

    grundfos ->(ПНД 40)-> штуцер пятерник (реле давления, манометр, гидроаккумулятор 50л (пп32), к фильтрам (пп32) ->1" дисковый фильтр 1" -> 1/2" колонна 1/2" -> 1" BB20 угольный картридж 1" -> 1" УФ Стерилизатор 1" -> водоразбор (магистрали пп25, отводы пп20)

    На входе, до фильтров, напор такой, что слив (трап, труба 50) в котельной не справляются.
    А вот дальше, в водоразборных узлах, напор значительно хуже :(

    Манометр на точках водоразбора 1 этажа показывает то же давление, что и в котельной. На втором этаже меньше на 1 атмосферу (Расстояние по трубам примерно 10 метров до точки).
    методом "домохозяйки" замерил так: в котельной, на ближайшей точке разбора после фильтров, 5л. бутыль наполняется за 7-8 секунд.

    Из под крана ~ 1 литр за 10 секунд.

    Думал фильтры забиты - прочистил дисковый, заменил угольный картридж - стало получше, но не значительно.

    повторюсь, давление на всех узлах в норме. куда девается напор? Все магистрали выполнены из пп25, отводы к точкам из пп20.

    Благодарю за внимание!
     

    Вложения:

    • XIZ_VNquhNQ.jpg
    • U75sH5zTUro.jpg
    • Kl17LZxB9uU.jpg
    • 29U207VQVOk.jpg
    • elWNfElaudg.jpg
    • -eiOzwxTDFQ.jpg
    • gEwqS0sJTUY.jpg
    • 7mZ7cPTUrps.jpg
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    а должно быть не более чем на 0.3
    не понятно из под какого, но 6 лит в мин - это нормальный результат
    признаки заужения есть ?
    после простоя если Вы где-то открываете разбор - идет падение напора ?
    аэраторы чистили на смесителях ?
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    ищите заплавленную муфту или уголок...
     

    Вложения:

    • 2017-12-17_210315[1].jpg
  4. denis_pum
    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    denis_pum

    Участник

    denis_pum

    Участник

    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Как искать на смонтированной системе? бОльшая часть труб зашиты в стенах
    Я думаю, что данный момент можно исключить. Каждую пайку (при наличии возможности) проверяли как визуально, так и на ощупь пальцами, при малейших претензиях и подозрениях - перепаивали.
    Трубы паял человек с большим опытом пайки, для себя. Халтура исключена

    Из любого крана, дальше котельной.

    Как их выявить?

    Постепенно, вместе с падением давления в системе. До тех пор, пока не реле давления не включит насос.

    Чистил. И смесители все новые (2-3 месяца им).
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    вы не думаете, а надеятесь что все хорошо... Да и как вы могли проверить все сварные соединения полипропилена? это физически невозможно.

    прокиньте времянку из шланга в обход недоступных для контроля участков, используя ближайший кран. проверьте какой стал расход через остальные краны
     
  6. denis_pum
    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    denis_pum

    Участник

    denis_pum

    Участник

    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Я уточнил, что проверил не все, а только те, что физически возможно. Куда можно заглянуть и засунуть палец и прощупать стык, наличие наплыва. Понятно, что соединяя две трубы я могу проверить соединение только одной трубы с фитингом, а второй стык уже не проверить.

    К сожалению нет шланга такой длины. Попробую на праздниках
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    значит заужений нет
    просто неправильно подобранные диаметры разводки
    с учетом сохранения условного диаметра прохода
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Как вариант - поднимите диапазон мин-макс реле и обрежьте РДВ - регулятором давления воды
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Хотите то Вы что ? я не понял
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    ну так эта проверка ничего не гарантирует.
     
  11. denis_pum
    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    denis_pum

    Участник

    denis_pum

    Участник

    Регистрация:
    27.05.19
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Хочу более-менее приличный напор воды из кранов и лейки душа :) Например, сейчас если направить лейку струей вверх, то вода поднимается не более полуметра. РД настроено на 2.5 - 3.5

    Я конечно извиняюсь, может быть это норма? может я борюсь с ветряной мельницей? :)
    Но в квартире при 4х атмосферах как-то на порядок лучше. Там душем массаж можно делать, если кран полностью открыть.

    Если это норма, то что мне может помочь добиться желаемого? Если поставить повысительный насос перед гребенкой? или на конкретную магистраль?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    все выше было - Вы невнимательно читали
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    а какое давление в квартире?
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Подаете воду в систему на прямую, т. е. минуя ВСЕ фильтры. Становится немного понятней что препятствует нормальному протоку воды - система фильтрации или следующий после неё трубопровод. Если система фильтрации, то поочередно исключаем её элементы и смотрим результат, и таким образом находим заужение. Если трубопровод, то здесь чуть сложнее. Пробрасываем времянку, поочередно подключаем её к разным участкам трубопровода и также смотрим результат. Т. е. прокидываем трубу (без заужений), подключаем её к первому по очереди отводу (также без заужений), и смотрим результат в следующих после места подключения кранах. Таким образом выявляем зауженный/запаянный участок трубопровода.
    Ну и самое первое что не помешает сделать - проверить сами краны/смесители на нормальную проходимость. Как пример - в месте подключения смесителя проток может хреначить от души, а сам смеситель при этом пропускать 4-6 литров/мин, вместо "нормальных" 10-12. Бывало такое в практике - когда заложенная "экономичность" смесителя, а когда и косяки производителя. Ну и ес-сно обвязку кранов/смесителей проверить - подводки на заужение/перегиб, встроенные в прокладки сетки, эксцентрики на заужение, и т. д. и т. п.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Кстати да
    бывает на накидных гайках смесителей и даже гибкой подводки стоят прокладки с сеткой - типа фильтр. я их обычно выкидываю. Вам могли и поставить.