Требуется критика проекта системы электроснабжения газифицированной квартиры

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mordvinger, 18.12.20.

  1. Mordvinger
    Регистрация:
    18.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Mordvinger

    Участник

    Mordvinger

    Участник

    Регистрация:
    18.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Константин, спасибо вам за советы по проекту! По путям:
    1. Я сознательно разделил физически розетки и свет, и даже частично не хотел бы смешивать
    2. и 3. Я бы и готов поразмыслить над добавлением УЗО или линий, но я уже упираюсь в размеры ниши/бокса и не могу пойти путём добавления устройств.
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.591
    Благодарности:
    37.746

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.591
    Благодарности:
    37.746
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    1. Разделили свет и розетки - такой вариант делают.
    2. Подумайте насчёт добавления линий и узо соответственно - лучше сейчас переделать...потом уже не сделаете.
    А про размеры щитка, ниши - изыщите место увеличения щитка.
     
    Последнее редактирование: 19.12.20
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.591
    Благодарности:
    37.746

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.591
    Благодарности:
    37.746
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    @Mordvinger, добавлю - электрика это достаточно трудоёмкая часть в случае дальнейшей переделки
    Очень многое нужно предусматривать заранее- и по линиям и по точкам и по модульке и по размерам щитка, щиток это не банка с кильками - где чем плотнее тем лучше, в щитке должно быть свободное пространство - это и для удобства монтажа и эксплуатации и для работы модульки.
    Электрика делается на долго, на очень долго.
    У вас тем более трёхэтажное здание.
    По тем же линиям - например если вырубиться у вас длинная линия, с большим количеством розеток на ней- вы не сможете пользоваться этими розетками- соответственно и техникой.
    Сэкономите сейчас на щитке, модульке, линиях - могут потом возникнуть неудобства в эксплуатации.
    Посмотрите тему про щитки https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.864
    Благодарности:
    26.643

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.864
    Благодарности:
    26.643
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уже хорошо!
    Еще моменты:
    1. Если дифавтомат дёшев, значит он электронный. Такие - в топку. А уж на ввод-то можно впихнуть селективное УЗО и соответствующий автомат.
    2. По моим личным впечатлениям от измеренных токов утечки электроустановок - прикольнее поставить ОДНО 30мА УЗО типа А и нужную кучу ДВУХПОЛЮСНЫХ автоматов, нежели ну вот как там у вас - пяток УЗО и автоматы однополюсные. Не, ну я себе два УЗО впихнул: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7373/view
    3. Номинальный ток группового УЗО определяется вовсе не суммой номинальных токов стоящих под ним автоматов (хотя в отдельных случаях - да, так можно и нужно), но номинальным током ВЫШЕСТОЯЩЕГО автомата. Как правило, универсальный номинал - 40А.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Нахрена оно там нужно?
    Как известно, количество УЗО определяется, в основном, желаемой степенью бесперебойности при повреждении. При небольшом количестве линий трудоемкость поиска виновника с 1П и 2П АВ несильно отличаются. 5 УЗО на 14 линий, конечно, многовато, вполне достаточно 3-х, но товарищ "укрупняться" не хочет.
    Справедливости ради, эти принципы совершенно равноценны. Выбор того или иного определяется конкретными условиями.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    В таком случае оставляйте, как есть. Только в АВДТ на вводе никакой необходимости нет, замените на обычный 2П АВ.
    Корпус щитка какой именно планировали?
     
  7. Mordvinger
    Регистрация:
    18.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Mordvinger

    Участник

    Mordvinger

    Участник

    Регистрация:
    18.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Да, я уже отказался от АВДТ на входе и заменил его на 2П АВ ABB 2CDS252001R0404 с характеристикой С.
    Корпус щитка выбрал от Шнейдер электрик: "Бокс встраив. с прозрач. дв. 3ряда/36мод, шина ноль, земля Easy9 Box (EZ9E312S2FRU)".
     
  8. Mordvinger
    Регистрация:
    18.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Mordvinger

    Участник

    Mordvinger

    Участник

    Регистрация:
    18.12.20
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Да, точно, УЗО защищено вышестоящим автоматом на 40А равным по номиналу модели УЗО на 40А. Я изначально исхожу из потенциально возможной суммарной нагрузкой по всем НИЖЕСТОЯЩИМ линиям. А ведь ВЫШЕСТОЯЩИЙ автомат тоже защищает от превышения тока. Спасибо ща такую подсказку, тогда остановлюсь на модели УЗО с током 40А.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Экономите на себе либимом?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.864
    Благодарности:
    26.643

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.864
    Благодарности:
    26.643
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Более того, номинал УЗО 40А может оказаться полезным даже при автомате 25А - на случай будущего увеличения выделенной мощности. Но тогда и монтаж щитка имеет смысл делать 10мм2.
    Вот пример. Не прошло и пары лет, как в щиток на среднюю рейку поставили трёхфазный дифавтомат для электроплиты и заменили вводной и уличный автоматы на 40А:

    rd09.jpg