1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Ermangizer ER-G...

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steave-075, 15.12.20.

  1. satresident
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62

    satresident

    Живу здесь

    satresident

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62
    Всем привет. Будет ли частотник ER-G-220-02 нормально работать с гидробаком на 2 литра или это слишком маленький объем ?
     
  2. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Ярославская область
    Работать будет, нормально - нет. И минимальных 8 литров маловато. 24 нормально, или хотя бы 18. Не забывайте, что реальный объем воды в гидробаке процентов 30.
     
  3. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    57

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    57
    Это конечно пипец - начитался рекламы и взял бак 8 литров нержавейку - похоже после настройки системы, придется менять !
     
  4. satresident
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62

    satresident

    Живу здесь

    satresident

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62
  5. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    57

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    57
  6. satresident
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62

    satresident

    Живу здесь

    satresident

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62
    Ну стоит отзывы почитать и всё станет понятно.
     
  7. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    57

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    57
    А какой объем посоветуете для небольшого дома 70кв, кухня-гостиная, три комнаты, ванна с туалетом, туалета и гидрант на улице ?
     
  8. guba911
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    22

    guba911

    Живу здесь

    guba911

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    22
    У меня бак 8 литров, работает идеально с 2019 года.
     
  9. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    57

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    57
    А что за насос и какие настройки ?
     
  10. PavelGon
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    PavelGon

    Живу здесь

    PavelGon

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Подмосковье
    Да сколько можно мусолить одно и то же. частотник будет работать с самым маленьким ГА (как в инструкции - от 6л). Другое дело - на каждый налитый стакан сразу будет включаться насос, т. к. в ГА на 6-10л почти нет свободного запаса воды для отдачи в сеть.
    Если пользователя это не смущает - нет смысла гнаться за объемом. А вот если хочется чтобы насос не запускался после каждого открытия крана/неполного слива бачка - тогда от 24л и выше.
    Я вот начинал с 6л, сейчас 12. Следующим будет 24 или 32.

    мембранные баки в системе отопления живут намного дольше грушевых и не так травят через ниппель. Но применение их в системе водоподготовки... надо почитать, сертифицированы ли они вообще для питьевой воды и подходят ли для режима постоянного расширения/сжатия (в отличии от "статического" состояния в отоплении)
     
    Последнее редактирование: 17.06.25
  11. guba911
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    22

    guba911

    Живу здесь

    guba911

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    22
    Настройки практически заводские, сейчас не помню. Насос акварио 65-75
     
  12. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.854
    Благодарности:
    5.015

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.854
    Благодарности:
    5.015
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Ваш ремонтопригодный, а тот нет.

    Почитать отзывы на ОЗОНЕ? Вы серьёзно?

    Компания-однодневка. Зарегистрирована 4 года назад. Сертификат будет такой же.
     
  13. PavelGon
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    PavelGon

    Живу здесь

    PavelGon

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Подмосковье
    пятизвездочные вариаци (не только на этот товар)
    1. Получил вовремя, еще не ставил
    2. Выглядит солидно, шва покрашены, увесистый, пахнет вкусно
    3. Поставил, наконец-то давление перестало скакать (проверяй давление в своем ГА хотя бы раз в полгода - в нем груша давно лопнула)

    однозвездочные вариации
    1. Долго шло
    2. Пришло, повреждено/помято/сломано/скол
    3. он не влез по размеру/резьбе (а для кого в описании товара все параметры указали?)

    и эти люди запрещают нам ковырятся в носу (с)
     
    Последнее редактирование: 19.06.25
  14. cerkon
    Регистрация:
    18.09.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    cerkon

    Живу здесь

    cerkon

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.14
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Здравствуйте! Имею ER-220-03-1,5. Недавно решил поставить осмос, который предполагает движение воды, хотя и измеряемое в миллилитрах. Так вот станция на это движение реагирует постоянной работой, подкачкой. Подскажите, может, где то в настройках, можно что то сделать?
     
  15. PavelGon
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    PavelGon

    Живу здесь

    PavelGon

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Подмосковье
    P115 поднять до 0,5-1 чтобы пореже стартовал и увеличивать ГА чтобы был побольше запас воды