1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Ermangizer ER-G...

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Steave-075, 15.12.20.

  1. Денис1987
    Регистрация:
    28.01.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Денис1987

    Новичок

    Денис1987

    Новичок

    Регистрация:
    28.01.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Вот параметры при отсутствии потребления. Давление в ГА пришлось мерить машинным манометром, другого нет. ГА на 25 литров.

    20250128_224226.jpg 20250128_224233.jpg 20250128_224237.jpg 20250128_224243.jpg

    Завтра попробую, спасибо. Лишь бы не насос...
     
  2. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.589
    Благодарности:
    1.120

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.589
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Ярославская область
    В системе показывает 3,4, в ГА 3 (манометр насоса скорее подвирает).
    А вот как при установке 2,2 давление в системе поднимается до 3,4 вопрос. Вы точно те параметры устанавливаете? У меня Эрман с 2019 года, но уставка по давлению там по другому выглядит. Может конечно прошивку поменяли.
     
  3. Денис1987
    Регистрация:
    28.01.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Денис1987

    Новичок

    Денис1987

    Новичок

    Регистрация:
    28.01.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Сбрасывал специально его в понедельник до заводских настроек, потом уменьшал параметр p116 и все. Все остальное как из коробки. Повторюсь, эта почехота работала целый месяц без проблем, и простудился в воскресенье...

    Screenshot_20250129_094830_Adobe Acrobat.jpg
     
  4. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.589
    Благодарности:
    1.120

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.589
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Ярославская область
    @Денис1987, получается при фактическом давлении 3,4 (на манометре) Эрман отображает 2,1 и от этих вводных данных идет кривая работа. Может проверить провода и контакты от манометра к Эрману.
    Ну и написать производителю подробно о разнице показаний.
     
  5. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    10.064
    Благодарности:
    3.637

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    10.064
    Благодарности:
    3.637
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    @Денис1987, Можете отсечь ГА? Перекрыть его. Если никто не залезал в настройки, зачем лезть в пункт 116? Ищите потерю давления в ГА, засор входного фильтра ...
     
    Последнее редактирование: 29.01.25
  6. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.300
    Благодарности:
    11.321

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.300
    Благодарности:
    11.321
    Адрес:
    Moscow, Russia
    При разнице в давлениях я бы задался вопросом правильности работы цифрового манометра эрмана. Ибо выглядит бредово...
     
  7. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    10.064
    Благодарности:
    3.637

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    10.064
    Благодарности:
    3.637
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Когда то была похожая картина - выставлял в системе 3,0 - на выбеге получал 3,7. Для этого и пришлось играться с частотой окончания цикла. Сейчас она у меня 30 герц.
     
  8. PavelGon
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    34

    PavelGon

    Живу здесь

    PavelGon

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Подмосковье
    @Денис1987, я бы начал с проверки параметра P006. у вас должно быть 10. при сбросе по дефолту может стоять 6
     
  9. Vladis_T
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    66

    Vladis_T

    Живу здесь

    Vladis_T

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    66
    После отключении электричества, Эрман должен включаться автоматически? У меня надо нажимать СТАРТ для работы, это нормально?
     
  10. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    4.696

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    4.696
    Адрес:
    Королев
    У меня после внезапного ПОЛНОГО отключения - включается автоматически, ничего нажимать не нужно. А вот если он отключился из-за ПОНИЖЕНИЯ напряжения ниже порога с диагностикой UL - после этого сам не включается, хотя по мануалу должен. Списывался с ТП, они признали ошибку в прошивке с автостартом после UL. Даже предлагали прислать им девайс для бесплатной перепрошивки :)
    Но у меня ПМЖ, жить без частотника пока он будет туда-сюда кататься - не айс. Поэтому забил и просто повесил рядом с ним инструкцию типа "если на табло UL - сбрось ошибку долгим нажатием на Старт, после чего перезапусти"
    У меня такая ситуация раз в 2-3 года случается, поэтому не критично
     
  11. Vladis_T
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    66

    Vladis_T

    Живу здесь

    Vladis_T

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    66
    При отключении через 12 секунд появляется Е UL на табло, еще через 10 сек гаснет. Если сразу подать напряжение, рестарт срабатывает, если долго без напряжения - при восстановлении прибор в выключенном состоянии и требуется нажимать СТАРТ.
     
  12. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    4.696

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.705
    Благодарности:
    4.696
    Адрес:
    Королев
    Похоже одну ошибку в прошивке вылечили, но другую внесли :)]
    У меня если соответствующий автомат отключить - табло просто гаснет, без перехода в UL. При обратном включении - "встаёт" сам. А UL появляется только при реальных просадках ниже 180в, причем не просто коротких, а продолжительностью в 10 сек и дольше, и после такого - только ручной старт. Но у меня прошивка с 2016г, с тех пор много чего в ней наворотить могли...
     
  13. Vladis_T
    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    66

    Vladis_T

    Живу здесь

    Vladis_T

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.17
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    66
    Позвонил производителю в технический отдел. У меня прошивка 624 и такое поведение это норма на ней. Сейчас уже 9ХХ прошивки ставят и там многое исправлено. Предлагают отправить им почтой для перепрошивки.
     
  14. Olegb66
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4

    Olegb66

    Участник

    Olegb66

    Участник

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ярославль
    Всем добрый, а есть какая то прошивка на частотнике 220-03, а то в техподдержке написали что на этой модели вообще нет ПО
     
  15. PavelGon
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    34

    PavelGon

    Живу здесь

    PavelGon

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Подмосковье
    Как может устройство работать без ПО. Другое дело что у них (в отличи от первых версий частотника) скорее всего нет на нее своих обновлений прошивки - что дядюшка Ляо на заводе установил - то они и продали