    Добрый день! Товарищи специалисты, прошу совета! Наверняка у вас бывали такие случаи. По существу: Проживаем в доме уже год, по ходу его и доделываем. Остался санузел на мансардном этаже. 4 квадратных метра, с душем и унитазом. Изначально в нём заложен радиатор. Появилось необоримое желание сделать в нём дополнительно тёплый пол, тем более, что пока там нет ни стяжки, ни отделки. Высота до чистого пола позволяет спокойно Дело в том, что система отопления в нашем частном доме прекрасно работает. Всё разбито на поэтажные радиаторные контуры плюс контур тёплого пола по всему 1-му этажу. Схема радиаторного контура мансарды - попутная (Тихельмана). Знаю, что возможно встроить эти 4 квадрата тёплого пола непосредственно в радиаторный контур без смесительного узла, с клапаном RTL и термоголовкой. Пока пришли на ум 3 варианта, самый последний 3-й вариант кажется самым толковым, но знаний не хватает. На месте, в нашем городке проконсультироваться не с кем. Если у кого есть попутная минутка, пожалуйста, "ткните пальцем" в абсурдность предложенных вариантов или, на удивление, в их жизнеспособность. С уважением к сообществу!
     

    Вложения:

    • Фото санузла.JPG
  2. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Выложите обычный JPG, а не PDF...
     
  3. ProvinsialS
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    ProvinsialS

    Участник

    ProvinsialS

    Участник

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белокуриха
    Меняю PDF файлы на GPEG. Вот этот 3-й вариант интуитивно кажется более правильный, но сомнения мучают.
     

    Вложения:

    • Аксонометрия СО, реальная, как есть.jpg
    • Вариант 1.jpg
    • Вариант 2.jpg
    • Вариант 3.jpg
    • План существующий, без ТП.jpg
  4. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А я бы себе вообще врезал этот контур в обратку РО без всяких RTL узлов и смесителей...
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Разницы в трех не вижу
    попутка - не самая лучшая схема
    что мешает воткнуть этот контур в ТП 1го этажа ? как они организованы ?
    я бы не стал вообще втыкать ТП в РО хоть на обратке хоть где
    максимум - паралельно РО конутрами с РТЛ или подобным
    и тогда нужна 20я труба на ТП - тут она оправдана
     
  6. ProvinsialS
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    ProvinsialS

    Участник

    ProvinsialS

    Участник

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белокуриха
    Если в обратку, то немного смущает - пойдёт ли так легко теплоноситель в контур ТП с диаметром трубок 16х2, когда труба обратки диаметром 32х3,6. В любом случае, у меня попутная система, а она довольно привередлива к потокам и диаметрам, запросто перестанет работать весь радиаторный контур.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Мой пост еще не прочитали ? я подожду
     
  8. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Разумеется надо считать. Можно поставить на развязку 32х16 регулировочный вентиль или трехходовик. Но это будет ощутимо дешевле "юнибокса", а небольшой перегрев пола в СУ абсолютно не критичен - там слишком жарко не бывает...
     
  9. ProvinsialS
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    ProvinsialS

    Участник

    ProvinsialS

    Участник

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белокуриха
     

    Вложения:

    • Коллектор 1-го этажа.jpg
  10. ProvinsialS
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    ProvinsialS

    Участник

    ProvinsialS

    Участник

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белокуриха
    Roaroma,
    Как-то у меня цитирование слилось с ответом..:)
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Нарастите коллектор двумя крестами или вообще - в торцы воткните концы петли второго этажа
    я бы так сделал
    цитирование можно поправить
     
  12. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    756

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    756
    Радиатор в с/у будет? Полотенчик? Если да, то от со или гвс?
    Я бы врезал тп в обратку любого из них. Можно с термоголовкой на радиаторе и с выносным датчиком в тп.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Гвс хреново будет работать на ТП - там насос дохлый
    если вообще есть РЦ
     
  14. ProvinsialS
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    ProvinsialS

    Участник

    ProvinsialS

    Участник

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белокуриха
    Реально красивое решение! В том смысле, если всё-таки запитать эти 15-20 метров ТП от коллектора 1-го этажа. Исчезают все сомнительные непонятности.
    Спасибо! У меня как раз коллектор тёплого пола 1-го этажа находится прямо под этим санузлом. Получается, как я понял и на картинке схематично изобразил, нужно дополнить коллектор на один контур (с помощью крестов..- в принципе, не сталкивался, но наверное, как на одной из приложенных картинок?), подсоединить к ним трубы из ППР 20, прогнать их на этаж выше и там к ним подключить сшитый полиэтилен 16х2 контура тёплого пола. Ну и сделать при подключении воздухоотводчик, как на приложенной картинке. Вроде, так?
     

    Вложения:

    • Коллектор ниже ТП_решение.JPG
    • Расширение коллектора.JPG
    • От коллектора 1-го этажа.JPG
  15. ProvinsialS
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    ProvinsialS

    Участник

    ProvinsialS

    Участник

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белокуриха
    У меня в этом будущем санузле есть и радиатор и на полу, видно на фотографии, пролегает контур ГВС. Вариантов и впрямь немало, не хватает знаний
     

    Вложения: