    Какое главное требование к производителю, стоит предъявлять при покупке основных автоматов в квартире? Чем они между собой отличаются?
     
    Дмитрий Александрович , 02.12.05
    #1 + Цитировать
  2. Olga

    Olga

    Olga

    Гость

    Качественный автомат отличает реальная способность электромагнитного расцепителя противостоять току короткого замыкания требуемой величины, а также определенное время срабатывания теплового расцепителя, то есть четкое соответствие характеристикам.

    Поэтому я бы посоветовала выбирать производителя зарекомендовавшего себя на рынке, оборудование которых проверено временем.

    К таким производителям относятся ABB (Германия), Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция).
     
    Olga , 05.12.05
    #2 + Цитировать
  3. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    При выборе автоматов для квартиры отдавайте предпочтение тип В, ток короткого замыкания для него укладывается от 3 до 5 номиналов автомата

    На розеточную группу устанавливайте автоматы номиналом не более 16 ампер, т.к. нет более мощной бытовой розетки

    На освещение достаточно автомата на 10 ампер выбирайте автоматы по возможности с наибольшим максимальным отключаемым током, например moeller
    [​IMG]

    в пуэ отдается предпочтение использование автоматов совмещенного с узо
    [​IMG]
     
    electro , 27.01.07
    #3 + Цитировать
  4. Mihalch
    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    55

    Mihalch

    Живу здесь

    Mihalch

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    А чем хуже АВВ и Legrand??
     
    Mihalch , 22.02.07
    #4 + Цитировать
  5. snickers
    Регистрация:
    30.11.06
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12

    snickers

    Живу здесь

    snickers

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.06
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12
    Сильное заявление.
    А что в квартире одновременно в одну розетку может быть включен утюг, а в другую чайник (есть еще кофеварка, тостер, телевизор и ...) в голову не приходит?
    Или на каждую розетку по-вашему надо отдельный автомат?

    Я бы хотя бы примерно прикинул пиковое общее потребление по всем точкам, и уже исходя из этого, выбирал провода и автоматы.
    Если провода менять не планируется, то просто по таблице смотрим макс.допустимый ток для этого сечения, такой и ставим автомат.
     
    snickers , 24.02.07
    #5 + Цитировать
  6. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    Выбор автомата производится по конечному электроприбору на линии, т.е. розетка, а что в нее будет включено, решать потребителю или проектрировщику, а вот исходя из этого решения, будет выполнятся количество розеток на один автотмат

    Устанавливая автомат на 16 Ампер, вы делаете "электрический запас" электропроводки при сечении 2,5
     
    electro , 24.02.07
    #6 + Цитировать
  7. Sword
    Регистрация:
    29.11.05
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    17

    Sword

    Дачный дачник

    Sword

    Дачный дачник

    Регистрация:
    29.11.05
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Для квартиры лучше применять автоматы Schneider Electric, серии
     
    Sword , 26.03.07
    #7 + Цитировать
  8. snickers
    Регистрация:
    30.11.06
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12

    snickers

    Живу здесь

    snickers

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.06
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12
    Пишите Вы какую-то ахинею, и уже не первый раз...

    Выбор мощности защитного автомата производится исходя из мощности САМОГО СЛАБОГО элемента защищаемой цепи. Только так и никак иначе.

    Т.е. все работы и проекты делаются в таком порядке:
    1. Определяются электропотребители, их мощность, расположение.
    2. Исходя из п.1, выбираются розетки, провода, коробки, их мощность/сечение.
    3. На эту линию тупо ставится автомат немного слабее, чем самый слабый элемент из получившейся в п.2 линии.

    Вы же предлагаете делать все наоборот.
     
    snickers , 04.04.07
    #8 + Цитировать
  9. swel
    Регистрация:
    20.10.06
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    19

    swel

    Новичок

    swel

    Новичок

    Регистрация:
    20.10.06
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Извините, но не понял... А можно какой-нубудь пример...Особенно не понятно, что такое элемент защищаемой цепи, если можно - пример...
     
    swel , 04.04.07
    #9 + Цитировать
  10. Mihalch
    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    55

    Mihalch

    Живу здесь

    Mihalch

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Что-то не понял Или Вы все перепутали наоборот :)
     
    Mihalch , 04.04.07
    #10 + Цитировать
  11. Uvik
    Регистрация:
    03.04.07
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    163

    Uvik

    Любитель

    Uvik

    Любитель

    Регистрация:
    03.04.07
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Калининград
    Советую автомат, розетки которого будут использоваться для инструмента типа электропила или еще что-то мощное с большими пусковыми токами, ставить серии "С". Иначе у меня, например, постоянно вырубало автомат. Причем именно после того, как сделал нормальную электропроводку. Через старые удлинители переходные явления сглаживались и все работало.
     
    Uvik , 04.04.07
    #11 + Цитировать
  12. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    Практическое руководство для электриков и домашних мастеров

    Т.е. судя по вашему мышлению все строительные компании, прежде чем закладывать проект здания, спрашивают у всех потенциальных покупателей, какие электроприборы по мощности и где они их установят.

    В каждом дорогостоящем качественном электробытовом приборе (телевизор, видео и аудио магнитофоны, компьютеры, холодильник, стиральная машина), есть своя дополнительная защита (предохранитель, тепловое реле)
     
    electro , 05.04.07
    #12 + Цитировать
  13. Victor195002

    Victor195002

    Victor195002

    Гость

    Думается, electro прав.
    1. Автоматы на отходящих линиях на щитке предназначены для защиты отходящего кабеля и оконечного прибора проектируемой линии т.е. розетки (при этом помним, что отходящие розеточные линии снабжены еще и УЗО, предназначенными, в основном, для защиты человека. Сечение кабеля для бытовых розеток обычно 3х2,5 кв. мм, что ограничивает ток в линии ~ 20-25 А. Поэтому ток срабатывания автомата, естественно, должен быть меньше. Далее, большинство бытовых розеток не позволяет подключать нагрузку более 16 А. Например, каталожный номер Legrand 074130 (такие розетки, естественно, имеются в номенклатуре всех брэндов, используемых на территории России) - типовая розетка немецкого стандарта, разрешенного в России.
    2. Для электроприемников с потребляемой мощностью более 2 кВт целесообразно организовывать отдельную линию.
    3. При необходимости подключения более мощной нагрузки необходимо использовать специализированные розетки, например, опять же Legrand кат. № 055812. Однако их габариты и внешний вид в жилых помещениях неоднозначен.
    4. Если этого мало - можно было бы продолжить.

    Удачи.
    Виктор
     
    Victor195002 , 07.05.07
    #13 + Цитировать
  14. bnv
    Регистрация:
    02.07.07
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    bnv

    Участник

    bnv

    Участник

    Регистрация:
    02.07.07
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    к выбору автомата стоит отнестись внимательно-выполняет две основные функции: противопожарную защиту объектов, ограничение отведенной Вам мощности потребления
    один из респондентов рекомендовал выбирать автоматы следующих производителей, качество, соответствие эксплуатационных параметров: к таким производителям относятся ABB (Германия), Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция).
    Еще два ключевых вопроса: соответствие автомата квадрату подводимого кабеля и качество контактов в местах соединения
     
    bnv , 03.07.07
    #14 + Цитировать
  15. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    основной список
    тип автомата В
    номинал на розетки не более 16 Ампер
    освещение можно взять 10 Ампер
    максимальный ток отключения не менее 4,5 кА
    лучше двухполюсной
     
    electro , 04.07.07